Добрый день.
Подскажите плиз какой суммарный ток выделяется по проекту на квартиру в типовом московском 9 этажном доме постоенным 30 лет назад без кап ремонта? Провода аллюминевые. Это нужно для установки соответствующего автомата.
Спасибо.
13.11.2009 в 17:30:42
Добрый день.
Подскажите плиз какой суммарный ток выделяется по проекту на квартиру в типовом московском 9 этажном доме постоенным 30 лет назад без кап ремонта? Провода аллюминевые. Это нужно для установки соответствующего автомата.
Спасибо.
13.11.2009 в 17:36:35
для замены автомата нужно знать не выделенную мощность а сечение провода который в данный момент подключен. по нему и ориентироаться нужно
13.11.2009 в 17:47:31
VovaFo написал : типовом московском 9 этажном доме постоенным 30 лет наза
Если газ, то 3-3,5 кВт, т.е. АВ 16А
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
14.11.2009 в 01:25:32
Вот тоже интересно. Никакого договора с указанием выделенной мощности нет. Дом с газом (5 этажей, дому лет 40), стояки алюминий вроде 6 квадратов, на квартиру стоят по два древних автомата только с тепловым расцепителем на 16 А (а у некоторых вообще специально обученные перемычки). Группы не на свет и розетки отдельно, а примерно по половине квартиры все вместе. По логике можно утянуть 32 А, но столько же примерно держит и жила стояка... Думаю на сколько поставить автомат в подъездном щитке при переносе групповых АВ в квартирный щиток. Здравый смысл подсказывает 25 А.
14.11.2009 в 09:09:54
если стоят 2 по 16А то и менять их на 2 по 16. без вариантов.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.