24.11.2009 в 12:10:37

vklad написал : А вы не присматривались к АВ АВВ SH 201(2)

прекрасно работающие автоматы, настоящая ненеччина, у нас их тоже навалом, но подозрительно что барыги до сих пор торгуют АВВ от Рашша, а тут пишут что

Lazy_ написал : Российский АББ - уже два года как закрыт завод.

vklad написал : Есть еще курские КЭАЗ BM-40 и BM-63 но только тип С

нормальные автоматы, но внешний вид - гопа, их только в закрытый шкаф с непрозрачной дверкой. ну очень они гламур портят

*abс* написал : а про Multi9 кто что скажет?

добротно как всё брендатое

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.11.2009 в 12:35:20

Шнейдер написал : не могу понять, к чему сказана была эта фраза.....

Об этом можно было догадаться ... А другие, в основном, понимают, что нагрузив УЗО 25А 10мА по полной программе, УЗО сможет срабатывать и из-за естественных утечек, не дожидаясь повреждения оборудования или кабеля, о чём не любой потребитель догадывается, но которому номинал хочется побольше, чтобы побольше оборудования одним дорогостоящим УЗО "защитить".

0
Аватар пользователя
Шнейдер

Местный

Регистрация: 22.11.2009

Киев

Сообщений: 60

24.11.2009 в 12:55:26

2avmal
К Вашему сведению, попытаюсь обьяснить почему так. Экономически не целесообразно делать линейку УЗО меньших номиналов. Поэтому ограничения по току достигаются автоматом, а по утечке отсекает дифреле. Тоесть Вы можете поставить автомат и на 6А, а диф этот.

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

24.11.2009 в 13:09:58

Шнейдер написал : Поэтому ограничения по току достигаются автоматом, а по утечке отсекает дифреле. Тоесть Вы можете поставить автомат и на 6А, а диф этот.

или я чего-то не догоняю, но причём рабочий ток контактов УЗО и ограничение тока автоматом:cool:
Avmal верно говорит, что если взять мифическое УЗО на 63А 10мА, нагрузить по полной, то оно будет срабатывать не от аврийных утечек, а от нормированных/допустимых утечек. Я не погимаю зачем нада УЗО с дифтоком 10мА больше 16А, ну максимум 25:cool:

0
Аватар пользователя
vklad

Местный

Регистрация: 23.11.2009

Доброполье

Сообщений: 15

24.11.2009 в 13:27:56

аматор1 написал : прекрасно работающие автоматы, настоящая ненеччина

Было бы не плохо потому что я уже набрал. Что интересно- корпуса АВ SH 201 B16 сделаны из пластмассы, а SH 201 B10 и В25 из твердого чего-то, может текстолит я в этом не рублю, он и потяжелее, и исполнение корпуса немножко другое. Как то не логично. Или делают в разных местах, или к нормальным В10 и В25 "подмешивают" голимые В16, или наоборот. Или что? Простите за отечественную параною. Какие будут мысли ? И еще прошу у земляков мнение о продукции УкрЕм-Аско ?

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

24.11.2009 в 13:36:50

vklad написал : Что интересно- корпуса АВ SH 201 B16 сделаны из пластмассы, а SH 201 B10 и В25 из твердого чего-то, может текстолит я в этом не рублю, он и потяжелее, и исполнение корпуса немножко другое. Как то не логично.

успокойтесь!

vklad написал : И еще прошу у земляков мнение о продукции УкрЕм-Аско ?

гумно типа ИЁК/ДЁК, брать только у офф дилеров или крупных сетевых магазинах

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24599

24.11.2009 в 14:20:45

аматор1 написал : Я не погимаю зачем нада УЗО с дифтоком 10мА больше 16А, ну максимум 25

Проточник подключить.

P.S. Без заземления. :D

0
Аватар пользователя
curieux

Местный

Регистрация: 01.06.2009

Челябинск

Сообщений: 77

24.11.2009 в 14:48:55

2vklad У ABB даже в каталоге на одной фотографии изображаются автоматы с различной методой нанесения информации об изделии, а Вы хотите, чтобы материал корпусов совпадал:) Наверное они производятся на разных заводах.

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

24.11.2009 в 15:18:55

ВТБ! написал : Проточник подключить.

ВТБ! написал : P.S. Без заземления

это для д..... ИМХО: проточник зло

0
Аватар пользователя
Lazy_

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 292

24.11.2009 в 15:58:49

аматор1 написал : Цитата: Сообщение от Lazy_ Российский АББ - уже два года как закрыт завод.

Песец! а у нас ими барыги во всю торгуют - видать подделка. ПС. а почему завод прикрыли - как всегда, место проклятое

Возможны варианты:

  1. Распродают остатки. Их могло скопиться много
  2. В Сингапуре есть завод АББ который производит серию S230 ( В России производилась серия S230R и маркировка была сбуквой R)
  3. Подделки

Почему закрыли ?
Причин там много.... Официальная такая: в связи с переходом всех заводов на серию "compact" (автоматы S200) переоборудование завода оказалось нерентабельно, а производство старых комплектующих только для российского завода невыгодно.... Неофициальных было еще больше, но это не были проблемы качества....

Не уверен, но по моему Мюллер тоже свернул свое производство в России....

И вообще для меня основной критерий по электрике это - есть сертификат VDE или нет. Особенно если написано made in Germany, а немецкого сертификата нет.

По Шнейдеровским автоматам. Определить страну происхождения крайне затруднительно, т.к. поставки в основном идут через Французкий логистический центр и ГТД страна происхождения Франция...

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

24.11.2009 в 16:02:42

Lazy_ написал : Почему закрыли ?
Причин там много.... Официальная такая в связи с переходом всех заводов на серию "compact" (автоматы S200) переоборудование завода оказалось нерентабельно, а производство старых комплектующих только для российского завода невыгодно.... Неофициальных еще больше, но это не были проблемы качества....

спасибо за инфу!

Lazy_ написал : Распродают остатки. Их могло скопиться много

возможно, но как аляписто и коряво наносили маркировку на российском заводе с буквой РЫ, ужас!

0
Аватар пользователя
vklad

Местный

Регистрация: 23.11.2009

Доброполье

Сообщений: 15

28.11.2009 в 19:22:29

Купил автомат 2Р УкрЕм-Аско С32 еще до этого совета.

аматор1 написал : гумно типа ИЁК/ДЁК, брать только у офф дилеров или крупных сетевых магазинах

Теперь волнуюсь, стоит его ставить на ввод? Какие могут быть неприятности. Прошу земляков дать совет. Нет у нас в районе таких магазинов. Во всех где торгуют таким товаром всё одинаковое- везут одни и те же. Где-то здесь читал,но сейчас не могу уже найти. Почему нельзя ставить два 1Р автомата на ввод, а то у меня нарисовался однополюсный HAGER C32 поставил бы его на фазу, а на ноль подешевле что-нибудь?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.11.2009 в 20:00:56

vklad написал : Почему нельзя ставить два 1Р автомата на ввод

Потому, что запрещено - или рвите фазу с нулем одновременно, или только фазу.

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

30.11.2009 в 10:51:28

vklad написал : Теперь волнуюсь, стоит его ставить на ввод? Какие могут быть неприятности

не стоит, может или не сработать или сработать когда не нада

vklad написал : а то у меня нарисовался однополюсный HAGER C32 поставил бы его на фазу

vklad написал : а на ноль

ничего тогда не ставьте