стоял 120 - ка (букв не помню), но отжил свое - поставил АОГВ или как его там, жуковский, на 11 квт - гадость неимоверная, стучит, датчик температуры высоко, выше чем в стодвадцатке, из за этого все что ниже холодное, тоесть холоднее чем над датчиком гораздо... и циркуляция не очень как мне кажется...

вопрос такой - стодвадцатка была на всю высоту в стекловате - стоит ли теплоизолировать хотябы трубу идущую от нового кола вверх, или даже сам котел? подозреваю что в этой трубе может возникать обратка, или она не существенна?

0
Аватар пользователя
kurganov

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Самара

Сообщений: 163

27.07.2007 в 09:05:56

Tirael написал : стоит ли теплоизолировать хотябы трубу идущую от нового кола вверх, или даже сам котел?

Если только помещение где стоит котёл ну совсем ледяное и сам котёл слабоват оказался для системы. А если правильно всё сделано - ну, скажем так, вреда не принесёт. А почему старый аппарат был весь укутан - тоже понятно. Тут система тонкая. Скорее всего это был АГВ-120. Старый, старый советский (оч даже неплохой) аппарат. АГВ - Аппарат Газовый Водонагревательный. Универсальная штука - использовался для горячего водоснабжения или для отопления. Цифра 120 в обозначении соответствовала обёму накопительного бака в литрах. Были ещё АГВ-80. Его конечно все всегда обёртывали, ибо его корпус и был собственно бак! Современные же котлы - они только на отопление (есть модели и для ГВС, но про них мы не говорим). Бак там - собственно и не бак, а так змеевик какой-нибудь. Я у своего смотрел - он уже обёрнут ватой. Ну и внешний корпус. У Вашего АОГВ-11,6 бак теперь литров 15. Вот здесь, как мне кажется, и кроется причина всех бед. Мощность горелки у АГВ может и не больше чем у Вашего нынешнего - 11,6 кВт, но тепловая инертнось не идёт ни в какое сравнение. 120 литров кипятка как нагрелись, как циркуляция попёрла, знай только чуть-чуть подогревай воду. Выход - брать помощнее котёл, кВт на 16.

0
Аватар пользователя
bishoonmo

Местный

Регистрация: 24.07.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 42

05.08.2008 в 11:35:21

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! От прошлых хозяев досталось АОГВ 20-летней давности с травящим краником и новым для замены. Начал менять краник и при затягивании треснула внутренняя резьба(на картинке №2 это место показано стрелкой). Подскажите, что это может быть за модель АОГВ(буквы на табличке стерлись), как правильно называется треснувшая деталь, а то даже по магазинам не позвонишь.. Заранее спасибо. Картинки: 1) 2)

0
Вложение
Аватар пользователя
Пижон

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

05.08.2008 в 12:40:13

котел похож на аогв-11,6 http://gaskotel.ru/download/manuals/11_ECO.pdf
то, что треснуло -кран газовый натяжной конусный муфтовый -скорее всего марка 11Б40бк http://www.prombase.ru/article.xhtml?aid=16&bid=89 хотя может быть и пружинный http://www.prombase.ru/article.xhtml?aid=3&bid=89 -но это не важно. НО -не лезьте вы сами в газовую часть -вызовите газовщиков!!!

0
Аватар пользователя
Medtech

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

05.08.2008 в 14:02:50

Добрый час! поскольку клапан термопары контроля горения запальника перевязан скотчем и ни о какой безопасности речи не может идти,, то можно только посоветовать убрать терморегулятор который у Вас треснул и сделать прямой трубой соединение с регулировочным краном, сразу от клапана безопасности и регулировать производительность котла в ручную.

0
Аватар пользователя
Виталий С

Местный

Регистрация: 08.01.2008

Москва

Сообщений: 3164

05.08.2008 в 14:53:53

Я бы выкинул этот раритет, ибо 20 лет для него весьма почтенный возраст. Лучше купить новый, с рабочей автоматикой и не ждать подвоха.

0
Аватар пользователя
VladM

Местный

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

05.08.2008 в 14:59:43

Треснул корпус терморегулятора. Прародитель этого котла назывался АГВ-80. Вот и ищите запчасти по такой аббревиатуре: "термопара и терморегулятор для котла типа АГВ-80" Термопара - это для клапана безопасности, который сейчас не работает . Считаю совет в №3 никуда не годным. P.S.
При попытке замены терморегулятора, часть, которая входит внутрь бака, скорее всего обломится и придется купить новый АОГВ....:-)

0
Аватар пользователя
bishoonmo

Местный

Регистрация: 24.07.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 42

05.08.2008 в 15:54:11

Спасибо за ответы)) Так у меня модель АОГВ какая АГВ-80 или АОГВ-11,6?Или термопары на них одинаковые? На такие АОГВ термопары в магазинах еще продают?

VladM написал : При попытке замены терморегулятора, часть, которая входит внутрь бака, скорее всего обломится и придется купить новый АОГВ....:-)

Так, если сейчас не травит может оставить на герметике и сверху резинкой с хомутом затянуть?ведь давление там небольшое...

0
Аватар пользователя
Wasysha

Местный

Регистрация: 13.05.2006

Ростов-на-Дону

Сообщений: 225

05.08.2008 в 17:36:37

слушайте купите новое, оно и меньше по размеру и безопаснее, дело не в давлении а времени истекания газа бабахнуть может будь здоров. сам несколько лет назад поменял старое аогв на новое, размер получился в 2 раза меньше при тойже мощности или таганрогский котел они еще меньше будут. а краны такие есть на сиверса или в содружестве но там дороже раза в 2.

0
Аватар пользователя
VladM

Местный

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

05.08.2008 в 18:07:25

Если есть деньги - купите новое. Если форма не критична - берите такое же (делают, видел) , не понадобится переваривать систему. Если делать по уму (но деньги увы другие) надо брать более современное и сразу встраивать в систему тепловой насос - оченно хорошая штука, выравнивает температуру по всему контуру и соответственно комнатам и ,говорят, газ экономит . (Лопнутую газовую деталь категорически не рекомендую оставлять, силумин склонен отваливаться кусками.)

0
Аватар пользователя
bishoonmo

Местный

Регистрация: 24.07.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 42

07.08.2008 в 08:42:12

Большое спасибо за советы!)))Присматриваю новое АОГВ. Был вчера в магазине предложили ростовское АОГВ 17,4(внешне похоже на мое, но по-меньше), стоимостью около 7т.р. и более новый аппарат Siberia, тоже ростовского завода, но с итальянской автоматикой за 12,5 т.р. Что посоветуете? Заранее спасибо

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

07.08.2008 в 12:17:24

С итальянской автоматикой. Не придется каждый год менять термопару.

0
Аватар пользователя
Medtech

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

07.08.2008 в 12:33:55

dmvt1 ЖМЗ 4 год работает круглогодично,на термопаре нагара нет, не перегрета, чтоб ей не работать то..

0
Аватар пользователя
Антуан

Местный

Регистрация: 22.05.2006

Сообщений: 67

07.08.2008 в 13:15:55

Буквально на днях поменял себе АОГВ. Стоял такой-же как на первой фотке. Ростовский аппарат. 80-го года выпуска. Автоматика не работала давно. Уменьшал подачу газа. Всю зиму держал 60 на выходе. Тока в морозы поднимал до 70-и. С веревочкой на клапане у нас погорели в поселке уже 3 дома в прошлую зиму!!! Там две причины неработы клапана: перегорела термопара (на замену полчаса времени), или нет контакта в электромагните. (окислены контакты, или отскочила пайка резбового штуцера) Ремонт либо надфилем, либо мощным паяльником. Надоело все это. Поставил жуковский котел. Испытания прошли хорошо. Заодно воткнул циркуляционный насос. Засада была с выхлопной трубой. У ростовского аппарата диаметр 110, у жуковского 120. Вход в дымоход 125. Долго искал подходящие трубы. Пришлось делать на заказ. Лучше аппарат такого возраста менять. Я старый решил покурочить. Стенки бака уже тонкие стали. Года через 2 начал бы капать. Сильфон (желеяка с треснувшей резьбой на фотке) открутить не смог. Отломился по резьбе в самом баке. Это по поводу ремонта старого аппарата. Если ставить новый, то искать по магазинам с учетом сервиса. Чтоб запчасти были, и чтоб мастера знали аппараты в лицо. Иначе можно зимой в мыле бегать в поисках копеечной детальки.

0
Аватар пользователя
bishoonmo

Местный

Регистрация: 24.07.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 42

08.08.2008 в 08:11:18

Спасибо за помощь!)) Жуковский мне не советовали брать, по той причине, что при малом напоре газа ростовский лучше включается. А про Siberia есть отзывы?