byte85
byte85
Новичок

Регистрация: 14.11.2009

Рига

Сообщений: 7

14.11.2009 в 21:21:09

Добрый день! Пропало электричество в одной комнате, в других все нормально. На нулевом проводе индикатор загорается, на фазе 230В. В чем может быть причина?

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

14.11.2009 в 21:27:25

byte85 написал : На нулевом проводе индикатор загорается

)))

byte85 написал : на фазе 230В

с нулЁм... и где мерили,(Розеточная группа или освещение)! P.S: Причина,отгорел ноль...

0
byte85
byte85
Новичок

Регистрация: 14.11.2009

Рига

Сообщений: 7

14.11.2009 в 21:36:25

services написал : и где мерили,(Розеточная группа или освещение)!

В розетке!

Где искать отгоревший ноль? В распред. коробке?

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

14.11.2009 в 21:41:21

byte85 написал : Где искать отгоревший ноль? В распред. коробке?

На 99% что там.

0
byte85
byte85
Новичок

Регистрация: 14.11.2009

Рига

Сообщений: 7

14.11.2009 в 21:46:24

Прикол: пришли соседи через стену, у них тоже в одной комнате свет пропал!

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.11.2009 в 22:08:25

2 byte85 Подробнее: дом(год, конструктив), проводка (кабель-провод, жил 2-3), этажный щит?

0
byte85
byte85
Новичок

Регистрация: 14.11.2009

Рига

Сообщений: 7

14.11.2009 в 22:28:09

ПPOPAБ написал : 2 byte85 Подробнее: дом(год, конструктив), проводка (кабель-провод, жил 2-3), этажный щит?

Дом панельный середина 80-ых годов. старая проводка, алюминиевый провод 2 жил. Пооткрывал все распред. коробки.... везде одно и тоже

0
lahr
lahr
Местный

Регистрация: 19.09.2007

Лар

Сообщений: 795

14.11.2009 в 22:45:01

byte85 написал : коробки.... везде одно и тоже

Везде провода что ли???? Или что еще??? Решите эту головоломку с помощью электрика по заявке. Наверняка в Риге с ними напряга нет.

0
byte85
byte85
Новичок

Регистрация: 14.11.2009

Рига

Сообщений: 7

14.11.2009 в 22:47:03

lahr написал : Везде провода что ли????

"На нулевом проводе индикатор загорается"

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.11.2009 в 23:05:06

byte85 написал : "На нулевом проводе индикатор загорается" Пожаловаться на это сообщение

На проводе написано: ноль? Пробка- автомат одна на всю квартиру? Индикатор - вообще может показывать всё что угодно, но только не то что нужно!

byte85 написал : Дом панельный

В одной коробке могут быть провода и Вашей, и соседской квартиры.. Ахтунг 380!!! Индикатор показывать наводку или напряжение через нагрузку! Повреждение может быть в любом месте совместной прокладки, проводов Вашей и соседской квартиры . То есть на смежной с соседями стене, скорее на стыках панелей, по трассе в сторону шита.. off:Простите за "оперативность".Трафик в тундре замерзает.:off

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.11.2009 в 23:27:12

2 byte85 Индикатор показывает: этот провод лучше не трогать! Лампочка с батарейкой и длинным проводом позволят определить какая жила и на каком участке(между доступными соединениями) оборваны. Только при отключенном напряжении в обоих квартирах! Дальше детектор проводки позволит найти место обрыва. Но провода могут располагаться с любой стороны панели или внутри ее. Еще хуже в стыке панелей. Кто нибудь, что нибудь сверлил(забивал), в смежных квартирах, подъезде ??? Нормальный кроссвордик! Готовьте мешок шпаклёвки или до следующего ремонта пользуйтесь удлинителем.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.