chekalin-v
chekalin-v
Местный

Регистрация: 04.11.2009

Челябинск

Сообщений: 380

18.11.2009 в 08:41:34

В новом доме на кухню от щитка шел один провод ВВГ 3х2,5. На кухне этот провод в распределительной коробке разделялся на 2 и шел на 2 сдвоеные розетки. Мне необходимо было розетки перенести и добавить еще в другом месте пару розеток. Я сделал так: в распред.коробке сделал еще одно ответвление от провода который идет со щитка для доп. розеток. В итоге у меня один провод распределяется на 3. На сколько плохое такое решение, если тянуть еще один провод со щитка нет возможности? На кухне в эти розетки планируется подключить на постоянную основу чайник (2 кВт), микроволновка (800 вт), Холоднильник (? ват). Ну и временно по мелочи. На мйо взгляд, если бы я не добавлял еще розеток, то в итоге все равно бы подключил перечисленное, только с удлинителями. Да. еще телевизор планирую.

0
chekalin-v
chekalin-v
Местный

Регистрация: 04.11.2009

Челябинск

Сообщений: 380

18.11.2009 в 08:47:22

Сразу еще сюда. От щитка идет один провод на розетку которая стоит перед входом в ванную. Подключен к автомату и УЗО. Больше от этой линии ничего не питается. От этой линии хочу запитать розетку в ванной и подключение теплого пола мощностью 500 вт максимум. Больше теплый пол на мой взгляд подключать некуда (учитывая что нельзя тянуть еще провод от щитка.). Это решение нормальное?

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12511

18.11.2009 в 09:50:56

Любая линия не сильнее своего самого слабого звена. В теории самым слабым звеном должен быть защитный автомат. Вся проводка, коммутация, розетки должны выдерживать расчетную нагрузку. На розетках есть маркировка 16A? Удлинняли медным проводом 2.5мм? Коммутировали грамотно? Ну тогда хоть сотню розеток растягивайте.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

18.11.2009 в 10:14:22

chekalin-v написал : Я сделал так: в распред.коробке сделал еще одно ответвление от провода который идет со щитка для доп. розеток. В итоге у меня один провод распределяется на 3. На сколько плохое такое решение

плохое ровно на столько на сколько плохо выполнено ответвление

chekalin-v написал : На мйо взгляд, если бы я не добавлял еще розеток, то в итоге все равно бы подключил перечисленное, только с удлинителями

лучше резеток добавить И автомат на эту линию в щитке не более 16А!

chekalin-v написал : Это решение нормальное?

chekalin-v написал : От этой линии хочу запитать розетку в ванной и подключение теплого пола мощностью 500 вт максимум.

если грамотно сделать, допустимое

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

18.11.2009 в 10:24:14

аматор1 написал : плохое ровно на столько на сколько плохо выполнено ответвление

Ну зачем же так пессимистично? :) А может и хорошее ровно на столько на сколько хорошо выполнено ответвление. ;)

2chekalin-v Изложенные Вами варианты совершенно нормальны, главное - качественные соединения! Ну и УЗО на розетки д.б. не выше 30мА.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

romanu4
romanu4
Новичок

Регистрация: 13.11.2009

Киев

Сообщений: 70

18.11.2009 в 10:31:37

chekalin-v, так делать можно, если с умом. А именно: в распред. коробке сделать надежное соединение проводов (скрутка или опресовка), изолировать соединение термоусадкой. От розетки подключенной к УЗО можно запитать и розетку в ванной и теплый пол, УЗО должно быть на 16А и чувствительностью 30мА.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

18.11.2009 в 10:34:32

Kamikaze написал : Ну зачем же так пессимистично? А может и хорошее ровно на столько на сколько хорошо выполнено ответвление.

так автор как партизан, может он там скрутку обычную ВВГ+ПВС сделал, или того... ВАГО применил?

0
chekalin-v
chekalin-v
Местный

Регистрация: 04.11.2009

Челябинск

Сообщений: 380

18.11.2009 в 10:36:39

Автомат на 16 А, УЗО 30 мА. Так и есть. Соединение сделано СИЗами. Впринципе пока не поздно можно пропаять. И еще вопросик. Провод который я покупал - какой то мягкий, по сравнению с тем который уже был. Пробовал на излом - ломаются одинаково, цвет тоже одинаковый. Провод ВВГ 3х2,5. Это нормально? или провода уже тоже китайцы делают? ВАГО не встречал у нас.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

18.11.2009 в 10:43:22

chekalin-v написал : Впринципе пока не поздно можно пропаять.

обязательно!

chekalin-v написал : Провод который я покупал - какой то мягкий, по сравнению с тем который уже был.

медь отоженная, вам повезло

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

18.11.2009 в 10:44:12

chekalin-v написал : или провода уже тоже китайцы делают?

и бобму ядрёную и тейкунавтов запускают! и китайцев тоже!

0
romanu4
romanu4
Новичок

Регистрация: 13.11.2009

Киев

Сообщений: 70

18.11.2009 в 10:45:07

Как я понял у него ВВГ+ВВГ. ПВС на излом пробовать стремно :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу