TENNON
TENNON
Новичок

Регистрация: 18.11.2009

Красноярск

Сообщений: 9

18.11.2009 в 20:36:30

есть в наличии армейская электростанция 220в 400гц 10кв. кто нибудь может подсказать , можно ли изменить частоту тока на 50гц , или это не реально ?

0
Rodnoi
Rodnoi
Местный

Регистрация: 09.11.2009

Москва

Сообщений: 360

18.11.2009 в 21:08:12

Только перемоткой генератора.

0
Gleden
Gleden
Резидент

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

18.11.2009 в 22:53:15

Не только.. Выпрямить и через инвертор генерить 50 Гц.. Вот только инвертор на 10 кВт подороже станции будет..

1
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

18.11.2009 в 23:08:48

TENNON написал : есть в наличии армейская электростанция 220в 400гц

Три фазы?

TENNON написал : можно ли изменить частоту тока на 50гц , или это не реально ?

А что собрались питать? Если нет двигателей и трансформаторов - включайте как есть. А я бы себе 60 Гц делал бы.

0
massmeter
massmeter
Новичок

Регистрация: 16.11.2009

Апрелевка

Сообщений: 77

18.11.2009 в 23:27:27

Есть электростанции со встроенными выпрямителями и инверторами. Т. е. при малой нагрузке они работают на малых оборотах а с ростом нагрузки обороты увеличивают. А на выходе всегда 50 Гц. Вот с такой станции надо приобрести инвертор.

0
TENNON
TENNON
Новичок

Регистрация: 18.11.2009

Красноярск

Сообщений: 9

19.11.2009 в 07:06:33

фазы три . при такой частоте обороты же большие кажется , а нельзя обороты двигателя понизить . тем самым снизить частоту ?

0
massmeter
massmeter
Новичок

Регистрация: 16.11.2009

Апрелевка

Сообщений: 77

19.11.2009 в 10:55:31

Больше не обороты а количество полюсов на обмотке статора.

0
Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

19.11.2009 в 12:08:48

Rodnoi написал : Только перемоткой генератора

Только заменой генератора. Перемонтка не пойдет, железо не то.

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

19.11.2009 в 14:37:14

лампочки и нагреватели совершенно спокойно будут работать и так для коллекторных движков (весь электроинструмент и пылесос) -поставьте на выходе отключаемый 3фазный мостовой выпрямитель -всего 6 диодов.

0
TENNON
TENNON
Новичок

Регистрация: 18.11.2009

Красноярск

Сообщений: 9

19.11.2009 в 15:06:52

на счет лампочек и тен , я согласен будут работать нечего с ними не сделается . ну а если ставить диодный мост , это значит постоянный ток будет ? а как же тогда будут работать та же дрель , ведь она же на переменку расчитана ?

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

19.11.2009 в 15:45:32

в дрели-колекторный двигатель.

он еще называется универсальным,т.к может работать как от постоянного так и от переменного тока. более того-от постоянки он работает даже лучше,т.к лучше условия коммутации

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу