Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.11.2009 в 21:09:49

Существующий щиток: к металлической пластине на куске дсп прикреплены два автоматических выключателя и два провода. В какой шкаф (бокс) и как переместить эту "конструкцию" (в части уравнивания потенциалов)? Можно ли добавить несколько автоматов? И как правильно разветвить фазный провод по автоматам (сейчас перемычка из провода)?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.11.2009 в 22:20:09

Фото в студию! Сечение и количество приходящих проводов, отчего запитано? Где счетчик?

Lipt написал : И как правильно разветвить фазный провод по автоматам (сейчас перемычка из провода)?

Удобнее однофазной изолированной шиной.

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

20.11.2009 в 22:28:18

убрать все автоматы в бокс для того предназначенный, перемычку сделать шиной. просто и акуратно. и УЗО добавить не мешало бы.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.11.2009 в 23:00:32

Счётчик за пределами квартиры. Что из себя представляет однофазная изолированная шина? С автоматами всё ясно, а вот что делать с конструкцией уравнивания потенциалов?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.11.2009 в 23:16:40

Примерно так выглядит:http://ca01.ru/jpg/P_I201_XX_04286I.JPG http://www.kontaktor-m.info/Catalogue/45/Img/30.gif

что делать с конструкцией уравнивания потенциалов?

В HELP по заземлению сначала, почитать..