23.11.2009 в 10:41:19
На однолинейных схемах часто вижу такое обозначение на линиях:
Например на схеме щитка вводный кабель обозначается так: ПВ1-5(1х10) П-32 или в более упрощенном варианте указывается 5(1x10) П32
на линиях разводки по квартире обозначение часто ставится: ВВГнг-LS 3x2.5 L=15m П-20
1) в первом случае -- какова смысловая нагрузка скобок?
2) еще очень интересует, что означает это "П-ХХ" и откуда берется это значение. часто это "П" не указывается, однако хочется понять, зачем все-таки ставят эту запись? поиск в инете результатов не дал.
спасибо!
23.11.2009 в 11:58:44
vit5041 написал : ПВ1-5(1х10
провод ПВ1 пять жил( каждая жила 10кв.мм)
vit5041 написал : ВВГнг-LS 3x2.5 L=15m
тип кабеля ВВГ сечение 2.5мм длина 25метров.
с П- тоже не знаю
23.11.2009 в 12:00:37
vit5041 написал : ПВ1-5(1х10) П-32
ПВ1 Провод медный одножильный 5(1х10) Пять проводов сечением 10кв.мм П-32 Установленная мощность (?) 32 ампера. Почему кириллицей...
vit5041 написал : ВВГнг-LS 3x2.5 L=15m П-20
кабель медный изоляция жил из негорючего ПВХ с заполнением, три жилы сечением 2.5 кв.мм длинна 15м установленная мощность (мощность в амперах?) 20 ампер Это кто, такие ребусы рисует?
23.11.2009 в 12:03:42
П- пледохланитель???))))))
23.11.2009 в 12:22:00
может П-20 это обозначение отходящей линии, которое потом прописуется в кабельном журнале или кабельной раскладке?
23.11.2009 в 12:25:20
Обычно рисуют Руст. = .... А Ну и провод чуток не так обозначают.
23.11.2009 в 12:51:42
Лично мне сразу подумалось, что П-32 и П-20 это прокладка в жестких ПВХ трубах (возможно в гофре) соответствующих диаметров.
23.11.2009 в 13:11:50
nikee написал : что П-32 и П-20 это прокладка в жестких ПВХ трубах
+1 Только привычнее, например, Тр.20...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
23.11.2009 в 13:23:01
nikee написал : Лично мне сразу подумалось, что П-32 и П-20 это прокладка в жестких ПВХ трубах (возможно в гофре) соответствующих диаметров.
sergey_sav написал : +1 Только привычнее, напримет, Тр.20...
Спасибо всем откликнувшимся!
вопросы снялись -- очень похоже на обозначение гофры, и по факту там все в ПВХ трубе идет. Кстати, вот картинку нашел, сорри за качество -- временный щиток в новостройке, сорри за ужасное качество.
23.11.2009 в 13:24:19
Нет, мощность не подходит. Ее в киловаттах рисуют... Труба ,наверное. Обычно Ду или Ф..
23.11.2009 в 14:00:27
sergey_sav написал : Цитата:Сообщение от nikee что П-32 и П-20 это прокладка в жестких ПВХ трубах
+1 Только привычнее, напримет, Тр.20...
Когда пишут Тр.20 то я сразу представляю, что проводка будет в металлических трубах.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.