enycha
enycha
Новичок

Регистрация: 18.12.2008

Пушкино

Сообщений: 43

23.11.2009 в 15:25:26

Подскажите кто в курсе, пожалуйста -что всё же лучше для ЕЦ ? Котёл планирую ТТ. Трубы-сталь. Радиаторы-чугун. Открытая система. Вот два варианта. Хотелось бы услышать комментарии. И вообще -будет ли это работать?

0
Вложение
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

23.11.2009 в 15:48:22

Первый вариант вполне. Но. Не уменьшайте диаметр лежака- от котла до дальней батареи 32. Дальний стояк 32, средний 25, ближний 20. Разгонный стояк можно утеплить, лежаки не утепляйте. На все обратки кроме дальней вентили поставьте.

0
enycha
enycha
Новичок

Регистрация: 18.12.2008

Пушкино

Сообщений: 43

23.11.2009 в 16:02:25

Спасибо. Вот так вентили ?- .Я так понимаю , что шаровые нельзя ? Какие тогда ? 32, 25 , 20-это ДУ-так ?

0
Вложение
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

23.11.2009 в 16:09:51

enycha написал : Вот так вентили ?-

Да.

enycha написал : Я так понимаю , что шаровые нельзя ?

Можно. Только регулировать тяжело, они для закрыть-открыть.

enycha написал : 32, 25 , 20-это ДУ-так ?

Да.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.11.2009 в 16:22:27

Я бы последовательно подключила батареи второго-первого этажа. И труб меньше и циркуляция шустрее будет.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

23.11.2009 в 17:32:54

2MADONNA В предложенной схеме есть возможность придушить второй этаж. Если подключить последовательно, её не будет и есть вероятность, что для комфортной температуры на 1-м придётся перетапливать 2-й.

0
enycha
enycha
Новичок

Регистрация: 18.12.2008

Пушкино

Сообщений: 43

23.11.2009 в 17:47:19

Я бы последовательно подключила батареи второго-первого этажа. И труб меньше и циркуляция шустрее будет Имеется ввиду однотрубка. Как на второй схеме ?. Не пойму как цитату вставить. Подскажите пожалуйста.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.11.2009 в 17:54:08

2NNN
А что мешает на каждой батарее поставить байпас с трехходовым, которым и регулировать направление потока?

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

23.11.2009 в 17:55:28

Последовательно.

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.11.2009 в 17:58:06

enycha написал : Не пойму как цитату вставить.

Пометить текст и нажать кнопку "цитата" справа внизу окна цитируемого сообщения.

enycha написал : Имеется ввиду однотрубка. Как на второй схеме ?.

Нет. Имеется ввиду стояк, "разрываемый" батареей. Грубо говоря, труба сверху входит в батарею второго этажа, выходит их нее и входит в верх батареии первого этажа, выходит снизу и входит в лежак. Для возможности регулировки на батареях ставится байпасс. Я бы нарисовала, но не могу.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.11.2009 в 18:01:21

2NNN
Да, именно так. Только с байпасами.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу