23.11.2009 в 15:25:26
Подскажите кто в курсе, пожалуйста -что всё же лучше для ЕЦ ? Котёл планирую ТТ. Трубы-сталь. Радиаторы-чугун. Открытая система. Вот два варианта. Хотелось бы услышать комментарии. И вообще -будет ли это работать?
23.11.2009 в 15:48:22
Первый вариант вполне. Но. Не уменьшайте диаметр лежака- от котла до дальней батареи 32. Дальний стояк 32, средний 25, ближний 20. Разгонный стояк можно утеплить, лежаки не утепляйте. На все обратки кроме дальней вентили поставьте.
23.11.2009 в 16:02:25
Спасибо. Вот так вентили ?- .Я так понимаю , что шаровые нельзя ? Какие тогда ? 32, 25 , 20-это ДУ-так ?
23.11.2009 в 16:09:51
enycha написал : Вот так вентили ?-
Да.
enycha написал : Я так понимаю , что шаровые нельзя ?
Можно. Только регулировать тяжело, они для закрыть-открыть.
enycha написал : 32, 25 , 20-это ДУ-так ?
Да.
23.11.2009 в 16:22:27
Я бы последовательно подключила батареи второго-первого этажа. И труб меньше и циркуляция шустрее будет.
23.11.2009 в 17:32:54
2MADONNA В предложенной схеме есть возможность придушить второй этаж. Если подключить последовательно, её не будет и есть вероятность, что для комфортной температуры на 1-м придётся перетапливать 2-й.
23.11.2009 в 17:47:19
Я бы последовательно подключила батареи второго-первого этажа. И труб меньше и циркуляция шустрее будет Имеется ввиду однотрубка. Как на второй схеме ?. Не пойму как цитату вставить. Подскажите пожалуйста.
23.11.2009 в 17:54:08
2NNN
А что мешает на каждой батарее поставить байпас с трехходовым, которым и регулировать направление потока?
23.11.2009 в 17:55:28
Последовательно.
23.11.2009 в 17:58:06
enycha написал : Не пойму как цитату вставить.
Пометить текст и нажать кнопку "цитата" справа внизу окна цитируемого сообщения.
enycha написал : Имеется ввиду однотрубка. Как на второй схеме ?.
Нет. Имеется ввиду стояк, "разрываемый" батареей. Грубо говоря, труба сверху входит в батарею второго этажа, выходит их нее и входит в верх батареии первого этажа, выходит снизу и входит в лежак. Для возможности регулировки на батареях ставится байпасс. Я бы нарисовала, но не могу.
23.11.2009 в 18:01:21
2NNN
Да, именно так. Только с байпасами.
23.11.2009 в 18:02:21
MADONNA написал : А что мешает на каждой батарее поставить байпас с трехходовым, которым и регулировать направление потока?
Можно и так и эдак. Но трёхходовой в промежуточном (50 на 50) положении будет делить Ф25 примерно на 2х15, что не гуд для гравитационки. Ну, эт ладно...Вопрос был:
enycha написал : Вот два варианта. Хотелось бы услышать комментарии. И вообще -будет ли это работать?
Я прокомментировал, если желаете, предложите что-то ещё.
23.11.2009 в 18:06:23
NNN написал : что не гуд для гравитационки.
Да, наверное Вы правы. Да и трехходовый на 25 трубу недешевое удовольствие.
23.11.2009 в 18:28:27
Спасибо всем. Кран регулировочный-так правильно называется ?
23.11.2009 в 18:34:41
2enycha Обычный кран нужен с барашком чтобы крутить.