CopraFive
CopraFive
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Самара

Сообщений: 1049

23.11.2009 в 16:11:47

Сделал я оригинальную штуковину для кухни. Совместил рейлинг с освещением рабочей зоны. Правда Хеттик несколько раньше опередил меня с идеей, но купить их светильник Аргентина в России оказалось нереально, а в Германии за него хотят 1005 евро. Пришлось самому изголяться. В результате получилось то что на фото. Так вот после монтажа на стену двух рейлингов с тремя фонарями оказалось, что проверка отверткой-индикатором показывает напряжение на корпусе рейлинга. Перепроверил стрелочным тестером. Загадочные результаты получаются. Измеряю переменное напряжение на пределе 300 В. Тестер показывает около 20 В между корпусом рейлинга и контактом заземления в соседней розетке. Меняю предел измерения на тестере на 100 В, затем на 30 В. Угол отклонения стрелки не меняется, т.е. значение соответственно уменьшается в 3 и в 10 раз. Попробовал поменять местами фазу и 0, результат прежний, попробовал оставить только фазу, естественно лампы перестали загораться при включении, но показания тестера все те же. Видимо забыл упомянуть тот факт, что провода к фонарикам идут внутри рейлинга. А это видимо ОЧЕНЬ важно. Попробывал отвинтить фонарики, и вынуть их из крепления к рейлингу. таким образом проверил, что внутри фонариков утечки на корпус нет. осталось лишь проверить надежность изоляции внутри рейлингов, но чтобы это сделать надо ВСЁ разобрать, а делать этого не хочется. Была также попытка соединить корпус рейлинга с землей. Фонарики продолжают работать, естественно в таком варианте никакого напряжения на корпусе нет. Померял ток в цепи между рейлингом и заземлением. На пределе 3мА тестер показывает 0,3 мА, при изменении предела измерения вроде как опять же только отклонение стрелки сохраняется. Вот и вопрос: ЧТО ЭТО и КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ и НАДО ЛИ С ЭТИМ БОРОТЬСЯ. Брался за рейлинг рукой при включенной подсветке. Током не бьет. Но рука была сухая, продолжать испытания с мокрой рукой не рискнул. Изначально была идея разделить цепь выключателя и лампочек трансформатором с первичной и вторичной обмоткой на 220 В, но там ведь всего 4 лампы по 50 Вт, это каких же размеров транс должен быть? Или я чего то не понимаю. Может в выключателе дело? Он леграндовский серии валена с зеленым индикатором. Поможите советом кто каким сможет. На соседней стене есть еще фонарик, но там провод заходит через крепление рейлинга к стене и сразу же уходит в фонарик. Таким образом внутри вдоль рейлинга провод не проходит и на этом рейлинге нет напряжения. Может корень зла именно в том, что провод внутри рейлинга идет? Ну наводка там возникает какая-никакая или причина в другом?

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.11.2009 в 16:21:31

CopraFive написал : ЧТО ЭТО и КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ и НАДО ЛИ С ЭТИМ БОРОТЬСЯ.

Это наводка и если хотите обезопаситься, то способ вы уже опробовали.

CopraFive написал : Была также попытка соединить корпус рейлинга с землей. Фонарики продолжают работать, естественно в таком варианте никакого напряжения на корпусе нет.

Этого же требуют и нормативы. Надеюсь, что проводка к светильнику, как оно и требуется, сделана трехжильным проводом?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

24.11.2009 в 01:39:55

"Фонарикам" не место над "мокрой" зоной. Поставьте закрытые линейные ЛЛ.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.11.2009 в 08:25:30

CopraFive написал : Перепроверил стрелочным тестером. Загадочные результаты получаются. Измеряю переменное напряжение на пределе 300 В. Тестер показывает около 20 В между корпусом рейлинга и контактом заземления в соседней розетке. Меняю предел измерения на тестере на 100 В, затем на 30 В. Угол отклонения стрелки не меняется, т.е. значение соответственно уменьшается в 3 и в 10 раз.

Это нормально, см. 34-39 - "Пощипывание" от незаземленного электроприбора.

CopraFive написал : На пределе 3мА тестер показывает 0,3 мА, при изменении предела измерения вроде как опять же только отклонение стрелки сохраняется.

А вот это вряд ли. На всех пределах амперметр должен показывать 0,3 мА. Отклонение стрелки на разных пределах д.б. соответственно разным.

CopraFive написал : ЧТО ЭТО

avmal написал : Это наводка

через емкость провод-труба.

CopraFive написал : КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ и НАДО ЛИ С ЭТИМ БОРОТЬСЯ

В новострое, естественно, должно быть выполнено защитное зануление этого электрорейлинга. А при таком плотном соседстве с водой - и ДСУП не помешает. В старострое - нужны доп. данные.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

CopraFive
CopraFive
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Самара

Сообщений: 1049

24.11.2009 в 09:13:51

НЕМЕЦ написал : "Фонарикам" не место над "мокрой" зоной.

согласен, но до самого крана с водой там минимум 80 см. не исключаю, что капля может попасть и взорвать лампу, статистики нет пока, но то что торговля предлагает для посветки кухни уж так обыденно-инкубаторски выглядит

Kamikaze написал : В новострое, естественно, должно быть выполнено защитное зануление этого электрорейлинга. А при таком плотном соседстве с водой - и ДСУП не помешает.

да это новостройка. сменю один из проводов на 3-жильный и занулю. а ДСУП что такое?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.11.2009 в 09:25:06

CopraFive написал : а ДСУП что такое?

См. Важно: Help по заземлению и безопасности!, посты 10 - Дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП) в ванной 77 - Об уравнивании потенциалов в ванных комнатах ("заземление ванны").

Для "старостроя" смотреть 75 - Об устройстве ДСУП в ванных комнатах квартир домов старой постройки (до введения в действие ПУЭ 7-го издания).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

24.11.2009 в 12:46:15

CopraFive написал : согласен, но до самого крана с водой там минимум 80 см. не исключаю, что капля может попасть и взорвать лампу

ИМХО: тут было бы уместней применить галогенки на 12В

0
CopraFive
CopraFive
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Самара

Сообщений: 1049

24.11.2009 в 13:07:10

аматор1 написал : ИМХО: тут было бы уместней применить галогенки на 12В

тут дело в дизайне. я долгое время не мог вообще ничего подобрать чтоб на рейлинг повесить. нашел вот бельгийское чудо - 4 фонарика за 720 руб. Поставить трансформатор на 12 В не проблема, проблема лампы заменить - там же контакт специфичный на 220-вольтовках. Зеркальная лампа диаметром 50 мм с дихроичным отражателем сетевого напряжения 220 вольт. Цоколи типа GZ10 обеспечивают надежную фиксацию лампы в светильнике и легкую замену ламп.

0
Вложение
CopraFive
CopraFive
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Самара

Сообщений: 1049

24.11.2009 в 13:09:07

разве что в патроне площадку контактную заменить на иную. но не знаю насколько это реально

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

24.11.2009 в 13:12:47

CopraFive написал : но не знаю насколько это реально

я так понимаю, руки у вас ростут правильно, так посмотрите, подумайте!

0
CopraFive
CopraFive
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Самара

Сообщений: 1049

24.11.2009 в 14:22:00

видимо лучший вариант - это замена ламп на 12 вольтовки и использование трансформатора в запасе вариант с заземлением рейлинга буду думать. спасибо всем

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу