24.10.2012 в 22:39:36
netdemon написал : С принудительным запуском ШИМ (перемычка на оптрон и на КЭ Q9). Импульсы на выходе 6 есть. Форма только странная.
Что вы все зациклились на этом принудительном запуске? Я же несколько раз писал в теме о своём, простейшем способе проверки аппарата с выпаянными ключами. При таком способе исключается влияние на схему аппарата внешнего источника питания, да и париться с перемычками в схеме не нужно. Внимательно читайте тему, и следуйте рекомендациям.
24.10.2012 в 23:16:31
netdemon написал : Интегральный стабилизатор на что в схеме? Источника 25 и 12 вольт стабилизированного у меня нет, да и не стабилизированного тоже
Сразу видно, что тему Вы не читали, иначе знали бы, что в предлагаемом мною способе, никаких дополнительных источников питания не требуется, так как аппарат включается от сети штатным порядком. В таком случае, давать Вам дальнейшие советы, считаю бессмысленным. Что касается ИС, то искажения, вносимые питающим его ИП, он не подавляет и не исправляет.
24.10.2012 в 23:55:50
netdemon написал : Подскажите каким проводом лучше мотать: ПЭВ2-0,51 или 5-ю ПЭШО 0,12.
Лучше ПЭВ2-0,51, он в родной каркас как раз плотненько входит. Не забывайте перед изоляцией каждой из обмоток, фиксировать её витки (я делаю это лаком из аэрозольного баллончика BOSNY).
25.10.2012 в 20:06:54
netdemon написал : Вот такой сигнал на ШИМ (6 нога) Такой каркас и сердечники сегодня купил. Марка феррита N87. Провод ПЭВ-2 0,51
Сигнал нормальный. А провод лучше потоньше. Скин эффект еще не отменили.
25.10.2012 в 20:26:38
ГОСТ написал : А провод лучше потоньше. Скин эффект еще не отменили.
Вы не правы, при частоте в 68 кГц, для проводов диаметром от 0.2 до 0,5мм, К=1. netdemon, а при чём здесь выход ШИМ-контроллера? Вам ведь нужно проверить сигнал на выходе драйвера, а для этого нужно проверить все его элементы, впаять отремонтированный ТГР, и повесить балласт. И не нужно выставлять здесь виды нормальных сигналов, сасоряя тему, Вам достаточно сравнить их с уже выложенными тут ранее фотками, и делать выводы, доверяя мастерам, их выложившим.
25.10.2012 в 20:32:43
dersp написал : при частоте в 68 кГц, для проводов диаметром от 0.2 до 0,5мм, К=1.
Согласен, это я по привычке для БП на ТОРах, а там 100-122 кГц. Да и в моей табличке же это есть. И прога моя любимая для них, PI Expert даже не дает провод толще 0,39 мм.
25.10.2012 в 20:39:20
При ремонте любого устройства, желательно придерживаться заводских параметров, входящих в его состав элементов. Тогда вероятность не выпасть из настроек всего аппарата, достаточно высока.
25.10.2012 в 23:32:26
Влад-Ко написал : Здравствуйте уважаемые мастера! Восстанавливаю Telwin tecnica 144 после вылета силовых транзисторов Q5 и Q8. Умерли так тихо, что абсолютно не зацепили элементы драйверов (непонятно т.к. пробиты накоротко все переходы ). Прогнал драйвера на балласте - нормально. Размагничивающие диоды D14 и D31 тоже целые. Но где-то встречал мнение менять и их - на всякий пожарный. Уважаемый dersp, что Вы скажете по этому поводу?
Извините,тоже вмешаюсь по этому поводу. У меня стоят FES8JT. Транзисторы летели два раза,а они всё же работают.
26.10.2012 в 00:07:09
Влад-Ко написал : .Намотал на колечке Т2012А из феррита CF138 - теперь все гут.
Много раз об этом и было написано. И уважаемыйdersp много раз об этом писал.
26.10.2012 в 00:08:23
Влад-Ко написал : Менять ли размагничивающие диоды если они целые?
С некоторых пор их меняю. Звонятся вроде нормально, а на ВЧ - чудят.
26.10.2012 в 21:37:13
dersp, поясни картинки пожалуйста, неужели полностью всю мелочёвку менять? Выход нового ТГР без драйверов. Выход Драйвера без балласта Выход ТГР с драйверами (Размагничивающий диод заваливает?) на одном драйвере он звонится в прямом только, показывает 512 мв падение, на другом в прямом 512мв - в обратном 130мв.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу