Цитирую "Руководство по эксплуатации УЗО ВАД Энергомера":
"1.1.1 Устройство представляет собой автоматический выключатель, управля-
емый дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтоков.
...
1.1.5 Функционирование устройства в части защиты от дифференциального
тока зависит от напряжения питающей сети – обрыв цепи питания или
недопустимое понижение фазного напряжения ниже предельного значения
110 В приводит к возможности несрабатывания устройства от дифференци-
ального тока. Устройство сохраняет работоспособность после воздействия
предельного напряжения 380 В. Функционирование устройства в части защиты
от сверхтоков не зависит от напряжения питающей сети.
...
1.2.3 Устройство имеет характеристику наличия постоянной составляющей
дифференциального тока типа А по ГОСТ Р 50807-95 и реагирует
на синусоидальный и пульсирующий постоянный дифференциальный ток.
Устройство срабатывает при синусоидальном дифференциальном токе,
находящемся в пределах от I∆n0 до I∆n, указанных в таблице 1, при допустимых
(нормальных) условиях эксплуатации:
- фазное напряжение питающей сети от 176 до 242 В;
...
1.2.4 Устройство имеет световую индикацию включенного положения.
...
1.3.6 Свечение индикатора на лицевой стороне устройства происходит
при наличии напряжения в питающей сети в замкнутом положении главных
контактов устройства."