Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

25.11.2009 в 08:56:09

Внимательно изучил путеводитель по электрике - не нашел. Вопрос такой: Надо завести электричество в коттедж из пенобетона с мансардным этажом. До столба протянуто 180 метров от разводящей воздушной линии индивидуальный кабель 2х16 кв.мм. СИП. На столбе ящик с вводным автоматом 63А и счетчиком - требование местного ТСЖ, чтобы не крали электричество. От столба до дома - 12 метров. Вводить надо под землею. Можно ли использовать кабель 3х16 СИП для ввода? В какую трубу под землей упаковать, на какую глубину? И еще просьба. Нет ли где на сайте типового решения разводки электричества под пятикомнатный двухуровневый коттедж с отоплением от газа и водяными теплыми полами? Подскажите ссылкой, пожалуйста!

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28625

25.11.2009 в 09:48:06

Vladimir_Vas написал : Можно ли использовать кабель 3х16 СИП для ввода?

Нет, это провод. Нужен кабель 3*16 с медными жилами (3*25 алюминий).

0

Следование моим советам вредит кошельку

Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

25.11.2009 в 12:15:26

Лаконично, но непонятно, почему нельзя использовать провод СИП для подводки в дом под землею, к примеру, в трубе ПВД? И по сечению - тоже непонятно. Правила требуют 16 мм алюминия или 10 мм меди сечения минимум. А тут 25 мм?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.11.2009 в 12:38:14

Vladimir_Vas написал : почему нельзя использовать провод СИП для подводки в дом под землею

ПРОВОД для этого не предназначен.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28625

25.11.2009 в 13:43:21

Vladimir_Vas написал : по сечению - тоже непонятно

Автомат на вводе 63А, кабель весь или частично (если бронированный) будет проложен в трубе - по таблице 1.3.4.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

25.11.2009 в 14:53:24

ВТБ! написал : по таблице 1.3.4.

По таблице чего? Можно дать ответ хотя бы в пяти строках. Если бы я все правила знал, я бы не задавал вопросы, а отвечал бы на них.

"Провод для этого не предназначен" - а его запрещено использовать для этого или нет? Чем он хуже АВВП? Или есть эксклюзивная марка провода (кабеля) которой только и можно заводить электричество в дом?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28625

25.11.2009 в 15:30:57

Vladimir_Vas

ПУЭ.

"1.3.10. ... Данные, содержащиеся в табл. 1.3.4 и 1.3.5, следует применять независимо от количества труб и места их прокладки (в воздухе, перекрытиях, фундаментах). ..."

"2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода)."

0

Следование моим советам вредит кошельку

Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

25.11.2009 в 15:49:33

Хотел почитать ПУЭ с упомянутыми таблицами. Набрал в поиске по сайту ПУЭ - получил 1459 ссылок. Дальше искать не стал - видно не судьба получить здесь ответ - чем же заводить электричество в дом.... Жаль.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28625

25.11.2009 в 15:58:59

Vladimir_Vas написал : Хотел почитать ПУЭ с упомянутыми таблицами.

http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=63081 http://almih.narod.ru/lib-en.htm

чем же заводить электричество в дом

Бронированным кабелем. Или кабелем в цельной (без стыков) ПНД трубе.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

25.11.2009 в 16:40:17

ВТБ! написал : Нужен кабель 3*16 с медными жилами (3*25 алюминий).

Вот вычитал в ПУЭ: 7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.

Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.

Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50 % сечения фазных проводников.

Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.

Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50 % сечения фазных проводников при больших сечениях.

Насколько я понял, нуль рабочий и нуль защитный (у меня однофазная сеть) МОГУТ иметь такое же значение сечения, как и фазный провод. Я неправильно толкую ПУЭ?

И еще - ПНД - это гофротруба. В магазинах АБС сплошная труба для поземной прокладки кабеля только из ПВД (черная) есть. Которую я и купил - 15 метров из щитка на столбе под землю и через фундамент в подвал гаража (гараж встроен в дом). Далее 9 метров в трубах ПВХ (серые) до щитка в прихожей дома. Т.е провод подводящий по ВСЕЙ длине находится в трубе, из них в подземной части - в бесшовной трубе.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28625

25.11.2009 в 17:25:55

Vladimir_Vas написал : ПНД - это гофротруба

Я имел ввиду гладкостенные: их, вроде бы, и из ПНД, и из ПВД делают. Собственно, давление полимеризации полиэтилена в данном случае без разницы.

нуль рабочий и нуль защитный (у меня однофазная сеть) МОГУТ иметь такое же значение сечения, как и фазный провод

Да, равное сечение. Я правильно понимаю, что деление PEN выполнено на шине PE в боксе на опоре? Схемку разводки на опоре привести можно? От проводов ВЛ до вводного кабеля.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу