ВТБ! написал :
Нужен кабель 3*16 с медными жилами (3*25 алюминий).
Вот вычитал в ПУЭ:
7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.
Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50 % сечения фазных проводников.
Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50 % сечения фазных проводников при больших сечениях.
Насколько я понял, нуль рабочий и нуль защитный (у меня однофазная сеть) МОГУТ иметь такое же значение сечения, как и фазный провод. Я неправильно толкую ПУЭ?
И еще - ПНД - это гофротруба. В магазинах АБС сплошная труба для поземной прокладки кабеля только из ПВД (черная) есть. Которую я и купил - 15 метров из щитка на столбе под землю и через фундамент в подвал гаража (гараж встроен в дом). Далее 9 метров в трубах ПВХ (серые) до щитка в прихожей дома. Т.е провод подводящий по ВСЕЙ длине находится в трубе, из них в подземной части - в бесшовной трубе.