Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

26.11.2009 в 12:22:47

ВТБ! написал : Да, равное сечение. Я правильно понимаю, что деление PEN выполнено на шине PE в боксе на опоре? Схемку разводки на опоре привести можно? От проводов ВЛ до вводного кабеля.

Да деление сделано в щитке на столбе возле дома. Схему я не нарисую, но она проста на словах. От ВЛ двухпроводным СИП 2х16 по семи столбам протянута фаза и ноль и спущены по столбу у дома в щиток герметичный. В щитке оба провода заходят на автомат 63А и после него в однофазный счетчик. Сейчас, временно после счетчика идет автомат на 25 А и розетка. До вводного автомата нулевой провод от воздушки закреплен на клемме-корпусе щитка. Теперь я ввожу в дом СИП 3х16, из них фазный - со счетчика, ноль рабочий и ноль защитный - с клеммы на корпусе щитка. К этой же клемме (клеммная линейка из латуни) - будет провод местного заземления на моем земельном участке. Какие уже вижу нарушения. СИП 180 метров от моего дома до ВЛ подключены к ВЛ местным электриком без предохранителей. Буду исправлять позже, когда получу ТУ из горэлектросети и чертеж-проект. В домовом щитке будет на входе автомат на 63 А на фазном проводе и раздельные, не соединяемые между собой латунные клеммные линейки нуля рабочего и нуля защитного. После автомата будет общее УЗО - ну а дальше пока не знаю.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28625

26.11.2009 в 13:50:26

Vladimir_Vas

Нарисуйте - описание получилось противоречивое.

СИП 180 метров от моего дома до ВЛ подключены к ВЛ местным электриком без предохранителей

Сопротивление этой линии почти Ом, да добавьте сопротивление магистрали. И какой прок от автомата 63А? И какое будет падение напряжения при полной нагрузке?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

26.11.2009 в 14:17:09

ВТБ! написал : Сопротивление этой линии почти Ом, да добавьте сопротивление магистрали. И какой прок от автомата 63А? И какое будет падение напряжения при полной нагрузке?

Сопротивление этой линии 0,5 Ома. Прок от автомата простой - не дать сгореть линии при КЗ после ввода. Сами 63 ампера потребления мне не нужны. А что Вы предлагаете? Тянуть 2х25? Так разводящая ВЛ сама имеет 4х50 на два десятка домов. Расчетная нагрузка в пике предполагается до 8 кВт - ток примерно 40 ампер, что даст падение по фазному проводу 10 вольт и столько же по нулевому. Если на линии 220 Вольт, то я получу 200 в доме. Но это в пике. Среднее потребление в 90% времени не превысит 1 кВт.

Вот еще прочитал у Харечко: "4.2.4. Прокладку проводов в трубах следует применять только в случае, когда не могут быть использованы другие беструбные способы прокладки проводов. Запрещается применять прокладку проводов в трубах в земле вне зданий."

Прокомментируйте, если не трудно. В поселке из 50 домов, из них пара домов с воздушными вводами в дом, остальные - подземные. Все нарушают???

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

26.11.2009 в 14:51:59

Кстати, о предназначении проводов САП (предшественник СИП) у Харечко написано:

[FONT="]Ответвления от ВЛ, вводы, внутриобъектные электропроводки[/FONT]. Книжка одобрена Госэнергонадзором как руководство для энергоснабжения частных загородных домов.
0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28625

26.11.2009 в 14:54:43

Vladimir_Vas написал : Сопротивление этой линии 0,5 Ома.

1.91 Ом/км - разве не так? Какая длина магистрали (от ТП до ответвления)?

не дать сгореть линии при КЗ после ввода

При расчётном ТКЗ около двух сотен ампер надо бы автомат В32. Или вся надежда на тепловой расцепитель?

Все нарушают???

Бронированный кабель снимет все вопросы.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

26.11.2009 в 15:09:50

ВТБ! написал : 1.91 Ом/км - разве не так? Какая длина магистрали (от ТП до ответвления)?

Так. 2х180 метров составит по 0,34 Ом на фазный и на нулевой провод. Всего 0,68 Ом. От ТП до ответвления точно не считал, думаю, метров 300-400 будет.

ВТБ! написал : При расчётном ТКЗ около двух сотен ампер надо бы автомат В32. Или вся надежда на тепловой расцепитель?

Честно говоря, не понял данной мысли. Автомат на 63 А выбран исключительно для защиты воздушки СИП. Номинала вполне достаточно, чтобы не спалить линию и не давать неоправданных отключений на бросках тока. Забирать из линии 12 кВт не собирался.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28625

26.11.2009 в 15:53:16

Vladimir_Vas написал : 0,68 Ом

Добавьте сопротивление магистрали. Две сотни ампер, как ни крути. И это только оценка сверху...

Номинала вполне достаточно

Электромагнитный расцепитель С63 сработает при токе где-то от трёхсот до шестисот ампер - то есть никогда не сработает. И зачем такой? Психологическая защита?

Я не предлагаю непременно менять автомат в боксе на опоре, но в щитке-то адекватный автомат установить можно?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

26.11.2009 в 15:56:57

Vladimir_Vas написал : Да деление сделано в щитке на столбе возле дома.

Не боитесь поиметь 220 вольт на корпусах электроприборов в случае не контакта, обрыва, отгорания, особенно если магистральная ВЛ однофазная, а если магистральная ВЛ не изолированая, то и перехлеста нейтрального провода.

Vladimir_Vas написал : До вводного автомата нулевой провод от воздушки закреплен на клемме-корпусе щитка.

Возможна ситуация что при выше приведенных авариях Вы подумаете что выбил автомат, а на самом деле щиток на столбе будет под напряжением 220 вольт! Нужна решетка соединенная с корпусом щита в земле под местом где будет стоять человек прикасающийся к щитку для уравнивания потенциалов в случае аварии. Местное ЗУ дома должно быть не больше 4 Ом, СУП, ДСУП. Автоматы на группы света В6, чтоб хотябы в цепи света была какая-то защита.

В первую очереть нужно максимально минимизировать саму вероятность появления 220 вольт на корпусах электроприборов, а не думать только какая будет защита когда это произойдет! УЗО от выше перечисленных аварий не защищает!

Vladimir_Vas написал : Теперь я ввожу в дом СИП 3х16, из них фазный - со счетчика, ноль рабочий и ноль защитный - с клеммы на корпусе щитка.

ПУЭ упоминает только что в трехфазных сетях может быть ноль рабочий и ноль защитный!

1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник). 1.1.17. … Слово "может" означает, что данное решение является правомерным.

Может быть правомерным, но не является обязательным, в ПУЭ про PEN в однофазных сетях вообще не упоминается! То что Вы, как минимум в однофазном двухпроводном ответвлении нейтральный провод обозвали PEN всего лиш самообман, который не снижает опасности в случае выше приведенных аварий!

Vladimir_Vas написал : В домовом щитке будет на входе автомат на 63 А на фазном проводе и раздельные, не соединяемые между собой латунные клеммные линейки нуля рабочего и нуля защитного.

Систему TN-C-S можно делать только если соблюдены ВСЕ действующие нормы обеспечивающие условия электробозопасности в системах TN!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28625

26.11.2009 в 16:01:44

Посититель написал : Не боитесь поиметь 220 вольт на корпусах электроприборов в случае не контакта, обрыва, отгорания, а если питающая ВЛ к которой подключен СИП не изолированая, то и перехлеста нейтрального провода, особенно если магистральная ВЛ однофазная.

Магистраль 4*50; вероятно, тоже ВЛИ.

Но TN при таком сопротивлении однофазного отвода действительно смахивает на авантюру.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

27.11.2009 в 08:50:24

ВТБ! написал : Магистраль 4*50; вероятно, тоже ВЛИ. Но TN при таком сопротивлении однофазного отвода действительно смахивает на авантюру.

Магистраль - чисто ВЛ. Вы можете дать конструктивное предложение? Как выполнить отвод, каким проводом? Как выполнить заземление - зануление, по какой схеме это не будет авантюрой?

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

27.11.2009 в 08:51:20

Посититель написал : Систему TN-C-S можно делать только если соблюдены ВСЕ действующие нормы обеспечивающие условия электробозопасности в системах TN!

Какие нормы нарушаются в моем предложении?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу