ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28630

27.11.2009 в 10:52:09

Vladimir_Vas написал : Как выполнить отвод, каким проводом? Как выполнить заземление - зануление

В данном случае следует применять систему заземления ТТ, поскольку TN не обеспечивает должный уровень безопасности. Вокруг опоры хоть ограждение устраивай. :(

В идеале в бокс на опоре установить УЗО 40..63А/100..300мА АС/А S с "уличным" температурным диапазоном. К примеру, Астро-УЗО. Можно и четырёхполюсное, если двухполюсных селективных со "снежинкой" не будет, - всё равно дешевле брендов. Там же желательна защита от импульсных перенапряжений.

Ввод ВВГ 2*10 или АВВГ 2*16 в трубе. При автомате 25А-32А в боксе на опоре сечение можно снизить на ступень. В идеале бронированный кабель.

В доме щит ВРУ, в нём продублировать защиту розеток, внешних и чердачно-подвальных потребителей УЗО 10..30мА. В банях/сараях свои щитки со своими УЗО 10..30мА. Автоматы В6..В16, С10 на крайний случай.

Мансарда из горючих материалов? Встаёт вопрос о молниезащите. Контур заземления, ГЗШ, СУП, ДСУП... Тема про заземление прилеплена на первой странице форума.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

27.11.2009 в 13:23:43

ВТБ! написал : Мансарда из горючих материалов? Встаёт вопрос о молниезащите.

Да, стропилы деревянные и обрешетка тоже. Теплоизоляция минераловатная, кровля металлочерепица. Молниезащита - это позже, дома то еще нету, только стены и крыша - даже окон дверей пока нет. Чтобы двери приварить - электричество нужно, как и для окон.

Вопрос-уточнение. Нормативные акты рекомендуют TN-C-S для коттеджных домов. Интересно, а как для этого должна быть устроена разводящая по поселку сеть? Или эти рекомендации - туфта? Я просто не могу понять, что в поселке сделано не так? Не поясните?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28630

27.11.2009 в 13:54:23

Vladimir_Vas написал : что в поселке сделано не так?

Состояние и устройство магистрали обсуждать не стану - недостаточно информации. Но однофазное ответвление 2*16 180м начисто исключает безопасное применение TN-C-S.

Или эти рекомендации - туфта?

Эти рекомендации неявно предполагают четырёхпроводную (без учёта освещения) ВЛИ вдоль улицы и однофазные ответвления от опоры к домам. А у вас в посёлке ВЛ приличной длины плюс однофазное ответвление неприличной длины.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

27.11.2009 в 15:27:59

ВТБ! написал : Но однофазное ответвление 2*16 180м начисто исключает безопасное применение TN-C-S.

По какому критерию с инженерно-технической точки зрения, такое ответвление начисто исключает безопасное применение TN-C-S? По омическому сопротивлению, индуктивности проводов или еще по какому? Есть ли требования к этим параметрам ответвления и где они изложены? Или Вы, как художник, просто ТАК увидели это? Тема и так весьма заполнена заклинаниями, без технических аргументов.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28630

27.11.2009 в 15:46:49

Vladimir_Vas написал : омическому сопротивлению

Хотя бы. Прикиньте потенциал PEN относительно земли при максимальной нагрузке. Его же при КЗ - пока не сработает тепловой автомат в том самом С63 на вводе.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

27.11.2009 в 16:15:53

ВТБ! написал : Хотя бы.

А есть требования по нему? Или все сводится к квадрату Малевича - как предельной аргументации норм электробезопасности на этом форуме?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28630

27.11.2009 в 16:52:13

Vladimir_Vas

"1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии."

"2.4.3. Магистраль ВЛ - участок линии от питающей трансформаторной подстанции до концевой опоры. К магистрали ВЛ могут быть присоединены линейные ответвления или ответвления к вводу. Линейное ответвление от ВЛ - участок линии, присоединенной к магистрали ВЛ, имеющий более двух пролетов. Ответвление от ВЛ к вводу - участок от опоры магистрали или линейного ответвления до зажима (изолятора ввода). Ответвление от ВЛИ допускается выполнять в пролете."

По таблице 2.4.1 минимальное сечение линейных ответвлений для СИП-4 - 25кв.мм.

Время срабатывания автомата в TN при 220В - не более 0.4с.

Трактовки оставляю на Ваше усмотрение.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

27.11.2009 в 20:26:07

Vladimir_Vas написал : По какому критерию с инженерно-технической точки зрения, такое ответвление начисто исключает безопасное применение TN-C-S?

В общем то ВТБ! уже всё сказал. Если нужна точная цитата из ПУЭ, то вот она:

"ПУЭ 1.7.79. В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений, указанных в табл. 1.7.1. (при напряжении 220В должно составлять 0.4 сек) Приведенные значения времени отключения считаются достаточными для обеспечения электробезопасности, в том числе в групповых цепях, питающих передвижные и переносные электроприемники и ручной электроинструмент класса I. В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с. Допускаются значения времени отключения более указанных в табл. 1.7.1, но не более 5 с в цепях, питающих только стационарные электроприемники от распределительных щитов или щитков при выполнении одного из следующих условий: 1) полное сопротивление, защитного проводника между главной заземляющей шиной и распределительным щитом или щитком не превышает значения, Ом: 50 · Zц / U0
где Zц - полное сопротивление цепи ”фаза-нуль”, Ом; U0 - номинальное фазное напряжение цепи, В; 50 - падение напряжения на участке защитного проводника между главной заземляющей шиной и распределительным щитом или щитком, В; 2) к шине РЕ распределительного щита или щитка присоединена дополнительная система уравнивания потенциалов, охватывающая те же сторонние проводящие части, что и основная система уравнивания потенциалов. Допускается применение УЗО, реагирующих на дифференциальный ток."

Возьмите время-токовые характеристики и попробуйте подобрать удовлетворяющие этим требованиям номиналы автоматов при указанной чудовищной длине ответвления.

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

30.11.2009 в 10:40:22

ВТБ! написал : По таблице 2.4.1 минимальное сечение линейных ответвлений для СИП-4 - 25кв.мм.

Время срабатывания автомата в TN при 220В - не более 0.4с.

Трактовки оставляю на Ваше усмотрение.

Убедительно. Что я сделал. 1.Ввод в дом в воскресенье сделал кабелем АВВГ 4х25 - вроде и сечение и тип кабеля соответствуют всем нормам. Кабель проложен в цельной трубе из ПВД. Труба выходит из гермобокса на столбе и на глубине 70 см проходит к дому, где входит в фундамент.

  1. Договорился с электриком - до НГ параллельно 2х16 повесит по столбам 2х25 СИП. Суммарное сопротивление отвода составит около 0,3 Ома.
  2. Заказал (в наличии нету) автомат от АВВ типа В63. При заданном сопротивлении отвода это гарантирует время срабатывания при КЗ в районе 0,1 секунды.

Arr написал : Возьмите время-токовые характеристики и попробуйте подобрать удовлетворяющие этим требованиям номиналы автоматов при указанной чудовищной длине ответвления.

При сечении отвода после доработки в 41 кв. мм, отвод, в сравнении в ВЛ, разводящей по поселку в 50 кв.мм., совсем немного уступает последнему по сечению. Неужели Ваш дом ближе, чем 300 метров к подстанции? Что же в этом чудовищного?

Просьба прокомментировать изложенные доработки ввода.

И еще один вопрос электронщика, а не электротехника: При обрыве в ВЛ PEN на двухпроводном подводе однофазной линии в системе TN-C-S ток с фазы через потребители пойдет на линию местного заземления. При этом потенциал РЕ внутри дома может существенно возрасти, а ток через заземление составить много ампер. А что, нет такого прибора, который в такой ситуации просто отключал бы фазу? Если есть - подскажите, пожалуйста.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

30.11.2009 в 11:18:44

Vladimir_Vas написал : При обрыве в ВЛ PEN на двухпроводном подводе однофазной линии в системе TN-C-S ток с фазы через потребители пойдет на линию местного заземления.

ПУЭ упоминает только то что PEN может быть в трехфазной сети! Смотрите сообщение 19.

Vladimir_Vas написал : При этом потенциал РЕ внутри дома может существенно возрасти, а ток через заземление составить много ампер.

С большими амперами уходящими в землю легко сечением побороться, а вот с потенциалом близким к 220 вольтам на корпусах электроприборов, что очень вероятно при занулении на рабочий ноль, обозваный PEN, что практически является самообманом, проблематично бороться!

Vladimir_Vas написал : А что, нет такого прибора, который в такой ситуации просто отключал бы фазу? Если есть - подскажите, пожалуйста.

Такое может сделать УЗО в системе ТТ. Росийский ПУЭ как раз когда ВСЕ действующие нормы для соблюдения условий электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены допускает систему ТТ.

Если у Вас была бы магистральная трех фазная ВЛИ то можно было бы трехпроводным СИПом сделать однофазное подключение по системе TN-C-S как в одной из тем Деревня. Щит учёта. ВН или ВА ? в сообщении 7 предложил avmal, взавши провода с красной, синей, желтой полосой, которые дополнительно еще промаркировать и РЕ подключить как предложил в сообщении 11 той же темы ВТБ!. Сделать двух уровневую дифзащиту, как для ТТ обычно предлагаю я.

Если отгорит N то дом будет без света, но с защитой по системе TN-C-S, а если оборвется РЕ то свет будет и защита будет по системе ТТ.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

30.11.2009 в 11:41:45

Посититель написал : УЭ упоминает только то что PEN может быть в трехфазной сети! Смотрите сообщение 19.

Я Вас совсем не понимаю. Слова русские - а смысла нет. Смотрим схему: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ground.JPG Разводящая линия по поселку ВЛ три фазы и PEN проводник. Это есть. Больше никаких проводов нет. От этой линии я делаю однофазный ввод в дом. Т.е. проводник PEN и одну фазу завожу в дом. Перед вводом PEN разделяется на PE и на N. В этой же точке присоединяется местное заземление. Это все по ГОСТу. В чем здесь самообман то? Или в ГОСТе и есть самообман?

ТТ - требует гальванически развязанных от земли L и N в подающей линии. В моем поселке такого нету, поэтому что толку в Ваших рекомендациях поставить TT. Фаза у меня уже запотенциалена относительно земли.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу