Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

30.11.2009 в 12:19:00

Vladimir_Vas написал : Я Вас совсем не понимаю. Слова русские - а смысла нет.

Если в ПУЭ не написано что нельзя залазить на ВЛ и браться за провода то это не означает что если залезть и взятся будет безопасно! То есть если в ПУЭ не оговариваются параметры PEN однофазной сети то это не значить что PEN в однофазной сети может быть!

Кстати Вам ВТБ! приводил пункт 1.7.132. по этому поводу в сообщении 29.

Правда некоторые трактуют его как Вы, не задумываясь почему при стационарной кабельной проводке обязательно требуется при однофазном питании третий защитный провод. Этот пункт допускает при питании от ВЛ не делать третий провод, подразумевая что будет выполнен пункт 1.7.59., а не то что будут делить нейтральный провод однофазной сети в которой PEN вообще не упоминается в ПУЭ!

Vladimir_Vas написал : Разводящая линия по поселку ВЛ три фазы и PEN проводник.

Для обеспечения надлежащей безопасности в TN не собдюден действующий пункт который существенно минимизирует перехлестывание PEN с фазным проводом.

2.4.13. На ВЛ должны, как правило, применяться самонесущие изолированные провода (СИП). СИП должен относиться к категории защищенных, иметь изоляцию из трудносгораемого светостабилизированного синтетического материала, стойкого к ультрафиолетовому излучению и воздействию озона. 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. ...

Vladimir_Vas написал : От этой линии я делаю однофазный ввод в дом. Т.е. проводник PEN и одну фазу завожу в дом. Перед вводом PEN разделяется на PE и на N. В этой же точке присоединяется местное заземление.

По PEN трехфазной сети текут небольшие токи перекоса фаз с которыми более-менее может справится заземление сопротивлением 30 Ом для обеспечения напряжения прикосновения, которое по действующим нормам должно быть не более 50 вольт, в случае обрыва PEN. По обозваному Вами PEN нейтральному проводу однофазной двухпроводной сети текут в полном объеме рабочие токи однофазных нагрузок и при сопротивлении 30 Ом и обрыве обозваного PEN нейтрального провода при мощных нагрузках на корпусах будет почти 220 вольт!

Какие у Вас будут приняты меры чтоб при напряжении на корпусах почти 220 вольт напряжение прикосновения было не более 50 вольт? В первую очередь нужно старатся избежать причины, а не думать как защитится от последствий!

Vladimir_Vas написал : Это все по ГОСТу. В чем здесь самообман то? Или в ГОСТе и есть самообман?

Какая дата ГОСТа и дата ПУЭ. В некоторых ГОСТах встречаются серъезные ошибки про которые не однократно упоминали ведущие специалисты.

Я ужасался когда в некоторых этажных щитах видел деление нейтрального провода на изолированной колодке после пакетника и счетчика, зная что такое пакетник через десятки лет и перегрузок, а оказывается такое есть в одном из ГОСТов и нейтральный провод после коммутации пакетником обозван PEN, естественно я защитный провод розетки 6-16А кухни переподключил к соответсвующей клемме на самом щите.

Vladimir_Vas написал : ТТ - требует гальванически развязанных от земли L и N в подающей линии. В моем поселке такого нету, поэтому что толку в Ваших рекомендациях поставить TT.

Откуда Вы взяли что в ТТ требуется на ВЛ галваническая развязка N от земли, гальваническая развязка N от земли на ВЛ требуется в TN-S! Да и рекомендации не мои, а действующих норм.

Вы конечно можете их проигнорировать и сделать как хотите, если не понимаете что будет на корпусах если будет включена мощная нагрузка и оборвется нейтральный провод обозваный Вами PEN, я просто Вас предупредил!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28630

30.11.2009 в 13:02:25

Vladimir_Vas написал : ТТ - требует гальванически развязанных от земли L и N в подающей линии.

С IT не перепутали? Первая буква T в названии системы означает глухозаземлённую нейтраль источника питания.

параллельно 2х16 повесит по столбам 2х25 СИП. Суммарное сопротивление отвода составит около 0,3 Ома.

Нетрадиционное решение. Потенциально опасное, может вызвать непонимание как у обслуживающего персонала, так и у надзорных органов. "Чувствую, но обосновать не могу." (С)

При ТТ это не очень-то и важно, но TN...

0

Следование моим советам вредит кошельку

Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

30.11.2009 в 13:16:03

Посититель написал : Откуда Вы взяли что в ТТ требуется на ВЛ галваническая развязка N от земли, гальваническая развязка N от земли на ВЛ требуется в TN-S! Да и рекомендации не мои, а действующих норм.

Я же при вопросе дал ссылку на схемы. Вы их смотрели, или как обычно?

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

30.11.2009 в 13:19:42

Посититель написал : По PEN трехфазной сети текут небольшие токи перекоса фаз с которыми более-менее может справится заземление сопротивлением 30 Ом для обеспечения напряжения прикосновения в случае обрыва PEN, которое по действующим нормам должно быть не полее 50 вольт, по обозваному Вами PEN нейтральному проводу однофазной двухпроводной сети текут в полном обеме рабочие токи однофазных нагрузок и при сопротивлении 30 Ом и обрыве обозваного PEN нейтрального провода при мощных нагрузках на корпусах будет почти 220 вольт!

Ваши бы фантазии, да в конструктивное русло! Сеть размещена в поселке, где 90% домов имеют однофазный ввод. А в остальных 10% только 5% потребителей трехфазные. Я бы согласился, если бы речь шла о механическом цехе моего предприятия, где 90% потребителей - трехфазные. А Ваши абстракции к моему случаю отношения вообще не имеют.

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

30.11.2009 в 13:20:56

ВТБ! написал : "Чувствую, но обосновать не могу." (С)

Спасибо за откровенную оценку своих же советов.....

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28630

30.11.2009 в 15:13:54

Vladimir_Vas написал : Или Вы, как художник, просто ТАК увидели это?

Представьте себе, что ваш "художник" (который электрик) заболеет, уйдёт в отпуск, в себя, уволится, умрёт. И на его месте окажется другой художник, а Вы по какой-либо причине не сможете разъяснить ему эту нетрадиционную схему подключения. Например, он Вас не поймёт. Или поймёт не так. Или вы вовсе не встретитесь...

И какая тогда будет разница, прописали в инструкции к микроволновке запрет на сушку домашних животных или нет?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

30.11.2009 в 17:17:19

ВТБ! написал : И на его месте окажется другой художник, а Вы по какой-либо причине не сможете разъяснить ему эту нетрадиционную схему подключения.

Не дай Бог, он тоже будет руководствоваться принципом:

ВТБ! написал : "Чувствую, но обосновать не могу." (С)

Тогда бяда просто.....

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28630

30.11.2009 в 17:39:20

Vladimir_Vas написал : Не дай Бог, он тоже будет руководствоваться принципом

И даже не сомневайтесь - именно так оно и будет.

Тогда бяда просто

"Бяда" при применении столь нестандартных решений просто гарантирована.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

30.11.2009 в 19:48:25

Vladimir_Vas написал : Договорился с электриком - до НГ параллельно 2х16 повесит по столбам 2х25 СИП. Суммарное сопротивление отвода составит около 0,3 Ома.

Если разговор идёт о параллельном (и в начале трассы, и в конце) соединении двух ВЛИ, то это абсолютнейшая авантюра, которую никто и никогда офицально не согласует.

Vladimir_Vas написал : ТТ - требует гальванически развязанных от земли L и N в подающей линии

В википедии пишет кто попало и что попало, поэтому там полно глупостей. Схема системы ТТ приведена на рис 1.7.5 ПУЭ, на ней цифрой 1 обозначен заземлитель нейтрали источника

Vladimir_Vas написал : Неужели Ваш дом ближе, чем 300 метров к подстанции?

Лично я себе, любимому, в 2003 году проложил от КТП 150 метровый медный подземный кабель ВВГ 4х25 (сравните потери и ТКЗ).

Посититель написал : оказывается такое есть в одном из ГОСТов и нейтральный провод после коммутации пакетником обозван PEN

Да, это известная ошибочная схема, правда не в самом госте, а в рекомендуемом приложении, наверное поэтому до сих пор её и не исправили.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

01.12.2009 в 00:19:00

Vladimir_Vas написал : Сеть размещена в поселке, где 90% домов имеют однофазный ввод.

Без разницы какие ответвления, в PEN магистральной трехфазной линии текут небольшие токи перекоса фаз, а в нейтральном проводе однофазного ответвления текут все рабочие токи нагузок которые могут в десятки раз превышать ток PEN магистральной трехфазной линии.

Vladimir_Vas написал : А Ваши абстракции к моему случаю отношения вообще не имеют.

Они не мои, а Ваши по отношению к действующим нормам, магистральная ВЛ не изолированая, двухпроводный ввод, значить по ПУЭ система ТТ.

http://news.elteh.ru/aq/?&p=19 Александр Шалыгин, начальник ИКЦ Московского института энергобезопасности и энергосбережения Обращаем внимание, что если воздушная линия выполнена неизолированными проводами, то ее нейтральный проводник (нулевой рабочий) не может использоваться в качестве PEN-проводника по определению, как не имеющий необходимого уровня механической защиты, то есть электробезопасность в системе TN не может быть обеспечена. В этом случае, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ, следует использовать систему защитного заземления ТТ.

Или Вы думаете что если сделали правильное сечение в линейном ответвлени то можно делать TN-C-S, если так рассуждать то вообще получается что не нужно было с сечением заморачиватся, а можно было следовать только одному пункту который рекомендует обязательное зануление.

ВТБ! написал : "Бяда" при применении столь нестандартных решений просто гарантирована

Или "стандартных" которые рекомендует ГОСТ и которые часто используются электриками. :(

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

01.12.2009 в 09:30:59

Посититель написал : Они не мои, а Ваши по отношению к действующим нормам, магистральная ВЛ не изолированая, двухпроводный ввод, значить по ПУЭ система ТТ.

http://news.elteh.ru/aq/?&p=19 Александр Шалыгин, начальник ИКЦ Московского института энергобезопасности и энергосбережения Обращаем внимание, что если воздушная линия выполнена неизолированными проводами, то ее нейтральный проводник (нулевой рабочий) не может использоваться в качестве PEN-проводника по определению, как не имеющий необходимого уровня механической защиты, то есть электробезопасность в системе TN не может быть обеспечена. В этом случае, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ, следует использовать систему защитного заземления ТТ.

Я понимаю, что Вы очень торопитесь и Вам некогда почитать самим цитируемый текст. А я почитал. Ответ и ГОСТ в ответе рассказывают о требованиях электробезопасности МОБИЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ - торговых киосков и др. Какое это отношение имеет к коттеджу? Или надо объяснять, что сценарии и риски поражения электротоком в металлическом здании и кирпичном доме совсем разные?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу