Vladimir_Vas написал : Я Вас совсем не понимаю. Слова русские - а смысла нет.
Если в ПУЭ не написано что нельзя залазить на ВЛ и браться за провода то это не означает что если залезть и взятся будет безопасно! То есть если в ПУЭ не оговариваются параметры PEN однофазной сети то это не значить что PEN в однофазной сети может быть!
Кстати Вам ВТБ! приводил пункт 1.7.132. по этому поводу в сообщении 29.
Правда некоторые трактуют его как Вы, не задумываясь почему при стационарной кабельной проводке обязательно требуется при однофазном питании третий защитный провод. Этот пункт допускает при питании от ВЛ не делать третий провод, подразумевая что будет выполнен пункт 1.7.59., а не то что будут делить нейтральный провод однофазной сети в которой PEN вообще не упоминается в ПУЭ!
Vladimir_Vas написал : Разводящая линия по поселку ВЛ три фазы и PEN проводник.
Для обеспечения надлежащей безопасности в TN не собдюден действующий пункт который существенно минимизирует перехлестывание PEN с фазным проводом.
2.4.13. На ВЛ должны, как правило, применяться самонесущие изолированные провода (СИП). СИП должен относиться к категории защищенных, иметь изоляцию из трудносгораемого светостабилизированного синтетического материала, стойкого к ультрафиолетовому излучению и воздействию озона. 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. ...
Vladimir_Vas написал : От этой линии я делаю однофазный ввод в дом. Т.е. проводник PEN и одну фазу завожу в дом. Перед вводом PEN разделяется на PE и на N. В этой же точке присоединяется местное заземление.
По PEN трехфазной сети текут небольшие токи перекоса фаз с которыми более-менее может справится заземление сопротивлением 30 Ом для обеспечения напряжения прикосновения, которое по действующим нормам должно быть не более 50 вольт, в случае обрыва PEN. По обозваному Вами PEN нейтральному проводу однофазной двухпроводной сети текут в полном объеме рабочие токи однофазных нагрузок и при сопротивлении 30 Ом и обрыве обозваного PEN нейтрального провода при мощных нагрузках на корпусах будет почти 220 вольт!
Какие у Вас будут приняты меры чтоб при напряжении на корпусах почти 220 вольт напряжение прикосновения было не более 50 вольт? В первую очередь нужно старатся избежать причины, а не думать как защитится от последствий!
Vladimir_Vas написал : Это все по ГОСТу. В чем здесь самообман то? Или в ГОСТе и есть самообман?
Какая дата ГОСТа и дата ПУЭ. В некоторых ГОСТах встречаются серъезные ошибки про которые не однократно упоминали ведущие специалисты.
Я ужасался когда в некоторых этажных щитах видел деление нейтрального провода на изолированной колодке после пакетника и счетчика, зная что такое пакетник через десятки лет и перегрузок, а оказывается такое есть в одном из ГОСТов и нейтральный провод после коммутации пакетником обозван PEN, естественно я защитный провод розетки 6-16А кухни переподключил к соответсвующей клемме на самом щите.
Vladimir_Vas написал : ТТ - требует гальванически развязанных от земли L и N в подающей линии. В моем поселке такого нету, поэтому что толку в Ваших рекомендациях поставить TT.
Откуда Вы взяли что в ТТ требуется на ВЛ галваническая развязка N от земли, гальваническая развязка N от земли на ВЛ требуется в TN-S! Да и рекомендации не мои, а действующих норм.
Вы конечно можете их проигнорировать и сделать как хотите, если не понимаете что будет на корпусах если будет включена мощная нагрузка и оборвется нейтральный провод обозваный Вами PEN, я просто Вас предупредил!