Кино классное! А, если серьезно, то контур сделан крайне неграмотно. Если уж очень лень сваривать, то болтовое соелинение выполняется СПЕЦИАЛЬНЫМИ соединителями. Раньше ПУЭ требовало такие соединения в контуре ТОЛЬКО сваривать. А сейчас, в угоду западным производителям соединителей, допускается и болтовое, но, повторюсь, только специальными соединителями. А Ваш контур, извините, прослужит только год и в местах соединения контакта не будет вообще или он будет настолько хреновым, что толку от такого, простите, "заземления" не никакого.
РД 34.21.122-87 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
3.4. Соединения молниеприемников с токоотводами и токоотводов с заземлителями должны выполняться, как правило, сваркой, а при недопустимости огневых работ разрешается выполнение болтовых соединений с переходным сопротивлением не более 0,05 Ом при обязательном ежегодном контроле последнего перед началом грозового сезона.