Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.11.2009 в 17:45:06

Кино классное! А, если серьезно, то контур сделан крайне неграмотно. Если уж очень лень сваривать, то болтовое соелинение выполняется СПЕЦИАЛЬНЫМИ соединителями. Раньше ПУЭ требовало такие соединения в контуре ТОЛЬКО сваривать. А сейчас, в угоду западным производителям соединителей, допускается и болтовое, но, повторюсь, только специальными соединителями. А Ваш контур, извините, прослужит только год и в местах соединения контакта не будет вообще или он будет настолько хреновым, что толку от такого, простите, "заземления" не никакого.

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

26.11.2009 в 18:22:15

ДИЕ написал : А Ваш контур,

А тут и нету авторов этого изделия... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

greg111
greg111
Эксперт

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

26.11.2009 в 20:26:48

ДИЕ написал : СПЕЦИАЛЬНЫМИ соединителями

это какие? покажите ка мне неучу..

0
moskon
moskon
Эксперт

Регистрация: 15.11.2008

Москва

Сообщений: 1017

26.11.2009 в 21:20:22

РД 34.21.122-87 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

3.4. Соединения молниеприемников с токоотводами и токоотводов с заземлителями должны выполняться, как правило, сваркой, а при недопустимости огневых работ разрешается выполнение болтовых соединений с переходным сопротивлением не более 0,05 Ом при обязательном ежегодном контроле последнего перед началом грозового сезона.