Посититель написал : Зануление по действующим нормам
одно дело по нормам, другое по факту.. мы сейчас разбираем второе!
26.11.2009 в 17:25:07
Посититель написал : Зануление по действующим нормам
одно дело по нормам, другое по факту.. мы сейчас разбираем второе!
26.11.2009 в 17:26:39
ВТБ! написал : В старых домах с электроплитами (до реконструкции) деление PEN в этажном щите выполнено по проекту.
По проекту занулялась на PEN только электроплита и иногда одна розетка 6-16А. Если духовка подключенна к этой розетке то формально нарушений нет, но безопасность уже не соответсвует действующим нормам! Если менялась двухпроводка на трех проводку, то это уже реконструкция, которая должна делаться с соблюдением ВСЕХ действующих норм, а не по нормам по которым стоился дом на свой страх и риск с щитами в которых пыль с прошлого века и которые вообще десятилетиями не видели ППР!
hommar написал : мы сейчас разбираем второе!
Повторяю, способ зануления не имеет ни какого отношения к срабатыванию защиты духовки! Тем более я не обратил внимания что дом новый, а значит стояк должен быть 5-ти проводный и трехпроводка в квартирах.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
26.11.2009 в 17:58:01
Посититель написал : Повторяю, способ зануления не имеет ни какого отношения к срабатыванию защиты духовки!
а если занулено в розетке?
и как приводился пример выше - при нагреве и линейном расширении духовка начинает задевать газовый стояк?!
26.11.2009 в 18:54:45
hommar написал : а если занулено в розетке?
Без разницы, это опасно только для человека, животных и не влияет на срабатывание внутренней защиты духовки!
hommar написал : и как приводился пример выше - при нагреве и линейном расширении духовка начинает задевать газовый стояк?!
В той ситуации так и должно было быть, там нейтральный провод проходивший через ДИФ подключенный в розетке с грубыми нарушениями соединялася с трубой, которая для ДИФа являлась землей! У Вас сработала защита находящаяся внутри духовки которая защищает только цепи после этой защиты, а эти цепи находятся только внутри духовки!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
27.11.2009 в 10:45:39
hommar написал : и как приводился пример выше - при нагреве и линейном расширении духовка начинает задевать газовый стояк?!
фигасе, как же это надо её раздуть????