Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.11.2009 в 11:50:40

Хочу переделать проводку в гараже и подсобных помещениях. Поставить щит, автоматы. Для освещения ставлю 10А и 25А автоматы. Розетки 25А.

Пока не могу определится какие автоматы поставить на розетки для болгарки (2кВт) и для электродвигателя (1 кВт).

Справится ли автомат на 25А с такой нагрузкой (болгарка + двигатель)? Одновременно они работать не будут.

И еще вопрос, у кого-нибудь есть опыт использования автоматов ПромФактор (Кривой Рог, Украина)?

0
amidant
amidant
Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

26.11.2009 в 11:59:29

Sergey.zp написал : Справится ли автомат на 25А с такой нагрузкой

Справится если даже вместе работать будут.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

26.11.2009 в 12:43:28

2Sergey.zp Поставьте обычные бытовые розетки IP44 и АВ 16А, а двигатель под свой автомат, если он без вилки.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

26.11.2009 в 16:23:02

Sergey.zp написал : у кого-нибудь есть опыт использования автоматов ПромФактор

диковинная штуковина...

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

26.11.2009 в 18:26:08

Sergey.zp написал : Справится ли автомат на 25А с такой нагрузкой (болгарка + двигатель)? Одновременно они работать не будут.

На розетки ставте автомат 16А, он справится с болгаркой и двигателем работающими одновременно, а вот проводка питающая гараж при автомате 25А может не справиться с КЗ в цепи розеток! Да и стандартные розетки расчитаны не более чем на 16А.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.11.2009 в 22:09:23

Спасибо всем за ответы. Поставил автомат 16А на розетки, 10А на освещение, общий на 25А (на входе на участок тоже 25А стоит). Автоматы ПромФактор. Проводка 2х2,5 вводная и к розеткам. 2х1,5 для освещения.

Все работает!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу