сегодня утром проснулись от ужасной жары.. батареи в прямом смысле обжигающе горячие.
Виновник - котел Изнаир-100, у него не сработал ни штатный термостат, ни аварийный (температура в системе была далеко за сотню)... В чем может быть дело?
26.11.2009 в 23:57:30
Автоматика накрылась...
Не можем мы еще в Йошкарале Виссман подковать...
27.11.2009 в 00:25:37
Васич написал : Виновник - котел Изнаир-100
Извините, у Вас что, дом квадратов 600-800? Зачем такой мощный котел?
27.11.2009 в 17:07:53
извиняюсь за качество фото..
Инструкции от котла нет или не смог найти.
27.11.2009 в 23:54:15
Васич написал : (температура в системе была далеко за сотню
Это сколько?
28.11.2009 в 01:01:18
Васич написал : не сработал ни штатный термостат, ни аварийный
Включали после этого котел? ..похоже термобаллон термостата разгерметизировался
28.11.2009 в 01:18:04
Серьёзно, мог и котёл через все перекрытия в небо вылететь. Была такая серия в разрушителях легенд - отключали предохранитель на бойлере. После прогрева до пары сотен градусов он пробил 2 деревянных перекрытия и взлетел метров на 100.
28.11.2009 в 01:32:08
troll2 написал : мог и котёл через все перекрытия в небо вылететь.
У автора, мне кажется, открытая система , ....давления не будет
09.09.2010 в 23:01:47
Палецкий написал : Включали после этого котел? ..похоже термобаллон термостата разгерметизировался
Включал, какое-то время (пару месяцев) работал нормально, потом перестал включаться - думал на термостаты, но оказалось, что клапан "залипает". Вероятно, в тот момент, когда он не отключился - тоже залип клапан, но в открытом положении (других причин не вижу). Точнее смогу понять, когда сниму клапан - новый уже заказал.
Хочу настроить автоматический кран на газовую трубу, чтобы он закрывал газ при перегреве (пока он закрывает только при превышении концентрации метана в воздухе).
09.09.2010 в 23:20:33
Vasich написал : Хочу настроить автоматический кран на газовую трубу, чтобы он закрывал газ при перегреве
Хорошая мысль. Туда бы какой-нибудь электронный термостат подключить ..типа такого, как в электрических полах
04.11.2011 в 21:01:13
подниму тему - мне еще весной прислали автоматику (включая клапан), заменил - все работает.
Тему закрываю.