сегодня утром проснулись от ужасной жары.. батареи в прямом смысле обжигающе горячие.

Виновник - котел Изнаир-100, у него не сработал ни штатный термостат, ни аварийный (температура в системе была далеко за сотню)... В чем может быть дело?

0
Аватар пользователя
АКВАГАЗ

Местный

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 949

26.11.2009 в 23:57:30

Автоматика накрылась...
Не можем мы еще в Йошкарале Виссман подковать... http://www.gazinterm.ru/

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

27.11.2009 в 00:25:37

Васич написал : Виновник - котел Изнаир-100

Извините, у Вас что, дом квадратов 600-800? Зачем такой мощный котел?

0
Аватар пользователя
Васич

Местный

Регистрация: 20.09.2008

Москва

Сообщений: 21

27.11.2009 в 17:07:53

извиняюсь за качество фото..

Инструкции от котла нет или не смог найти.

0
Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115454

27.11.2009 в 23:54:15

Васич написал : (температура в системе была далеко за сотню

Это сколько?

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

28.11.2009 в 01:01:18

Васич написал : не сработал ни штатный термостат, ни аварийный

Включали после этого котел? ..похоже термобаллон термостата разгерметизировался

0
Аватар пользователя
troll2

Местный

Регистрация: 07.05.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 228

28.11.2009 в 01:18:04

Серьёзно, мог и котёл через все перекрытия в небо вылететь. Была такая серия в разрушителях легенд - отключали предохранитель на бойлере. После прогрева до пары сотен градусов он пробил 2 деревянных перекрытия и взлетел метров на 100.

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

28.11.2009 в 01:32:08

troll2 написал : мог и котёл через все перекрытия в небо вылететь.

У автора, мне кажется, открытая система , ....давления не будет

0
Аватар пользователя
Vasich

Местный

Регистрация: 26.09.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 38

09.09.2010 в 23:01:47

Палецкий написал : Включали после этого котел? ..похоже термобаллон термостата разгерметизировался

Включал, какое-то время (пару месяцев) работал нормально, потом перестал включаться - думал на термостаты, но оказалось, что клапан "залипает". Вероятно, в тот момент, когда он не отключился - тоже залип клапан, но в открытом положении (других причин не вижу). Точнее смогу понять, когда сниму клапан - новый уже заказал.

Хочу настроить автоматический кран на газовую трубу, чтобы он закрывал газ при перегреве (пока он закрывает только при превышении концентрации метана в воздухе).

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

09.09.2010 в 23:20:33

Vasich написал : Хочу настроить автоматический кран на газовую трубу, чтобы он закрывал газ при перегреве

Хорошая мысль. Туда бы какой-нибудь электронный термостат подключить ..типа такого, как в электрических полах

0
Аватар пользователя
Васич

Местный

Регистрация: 20.09.2008

Москва

Сообщений: 21

04.11.2011 в 21:01:13

подниму тему - мне еще весной прислали автоматику (включая клапан), заменил - все работает.

Тему закрываю.

0