Не мне конечно спорить со спецом, но проверял винтовые зажимы - не на мм не сдвинулось через 8 месяцев.
А вот что касается скруток, то я сделал ривизию по всем распаечным коробкам со скрутками (в части дома без ремонта) и опупел - практически все грелись (даже хб изолента ссохлась в комок, а пластиковая потеряла пластичность и клей, почему то в местах соприкосновения фазы и нуля крест на крест (именно в распаечной коробке) оплавилась изоляция на нуле, ну и конечно все что было алюминивое прикрученно к меди обломилось при входе в скрутку.
А и еще -мать,мать - мне нравится подход в совке к маркивровке жил кабеля - все одного цвета... ну иногда заземление другого цвета (дед использовал заводские - иногда по 5-6 проводов в кабеле...)
Причина вырубания оказалась бональной - к теплице идет кабель по земле (на поверхности, марку не знаю - совейский какой то - снаружи синий пластик, внутри что то типа пароллона, только не желтого, а белого), от повреждений я его прикрыл металлическим профилем - в итоге, то ли надрез уже до этого был, то ли на камень попал или кирпич и изоляцию пережало, но в месте повреждения как буто кто то кусок отгрыз. Кстати сработал автомат Легранд на 16 А в щитке, а вот 2 шт. АП-50 на 16 А что стоят при отводе кабеля к хозблоку от дома и в самом хозблоке даже не чихнули, хотя повреждение было ближе к ним((