УЗО срабатывает при "утечке" "фазы" или "нуля" на "землю". Если не срабатывает автомат, то значит внутри ПМ "нуль" касается корпуса

0
mazai999
mazai999
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

01.12.2009 в 13:51:25

ilgarchik написал : УЗО срабатывает при "утечке" "фазы" или "нуля" на "землю".

с этим согласен

Если не срабатывает автомат, то значит внутри ПМ "нуль" касается корпуса

а вот это просто непонятно... причем тут автомат???

0
ilgarchik
ilgarchik
Новичок

Регистрация: 01.12.2009

Москва

Сообщений: 39

01.12.2009 в 14:00:36

Автоматы некоторые знатоки называют "теплушками". В них есть отсечка по току, срабатывает при коротких замыканиях(КЗ) или при нагреве если плохой контакт. УЗО срабатывает при утечках, но не при КЗ и при утечке "нуля" на "землю". При выключенном автомате может выбить УЗО, если вы в розетке замкнёте нулевой и земляной контакты... Если не срабатывает автомат, то значит нет КЗ... а УЗО срабатывает

0
mazai999
mazai999
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

01.12.2009 в 14:38:32

ilgarchik написал : Автоматы некоторые знатоки называют "теплушками". В них есть отсечка по току, срабатывает при коротких замыканиях(КЗ) или при нагреве если плохой контакт. УЗО срабатывает при утечках, но не при КЗ и при утечке "нуля" на "землю". При выключенном автомате может выбить УЗО, если вы в розетке замкнёте нулевой и земляной контакты... Если не срабатывает автомат, то значит нет КЗ... а УЗО срабатывает

что такое автомат я знаю. и что такое УЗО и принцип его работы тоже знаю ))) просто не понял зачем было написано предложение

Если не срабатывает автомат, то значит внутри ПМ "нуль" касается корпуса

но в принципе я понял, что вы просто невнимательно читали мои посты, но ответ написали ) УЗО может срабатывать если "внутри ПМ "нуль" касается корпуса", но в моем случае в розетке перепутаны были нули...

0
ilgarchik
ilgarchik
Новичок

Регистрация: 01.12.2009

Москва

Сообщений: 39

01.12.2009 в 14:44:50

mazai999 написал : в розетке перепутаны были нули...

Ну, или так нуль сидел на земляной клемме. Машинка включалась на фазу и землю и при этом выбивал УЗО...
На пальцах легче объяснять ...:))

0
mazai999
mazai999
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

01.12.2009 в 23:14:34

задумался.... наверно надо было вообще PE в розетке не подключать, так как этажный щиток в ужасном состоянии - ему лет дцать... и стояк даже не знаю какой, но если на квартиру всего по 3квт выделенно, то явно провода там тонкие, не 16мм...
правильно я думаю? ps PE только на эту розетку идет, транзитом через квартирный щиток с этажного... проводом 3мм2

0
Grigorian
Grigorian
Новичок

Регистрация: 27.02.2006

Тула

Сообщений: 58

04.01.2010 в 13:45:26

МДЯ, 3кВт выделенной мощности и джакузи... а жить КРАСИВО хочется.
А ведь это государственного масштаба проблема: в моей хрущебе (правда 4 кВт;-) хоцца и ПМ и СМ и СВЧ и эл.чайник и кофемашину и пароварку, а еще и утюг и фен и пылесос, а включать больше 2 приборов то и низя (2,2 кВт х 3 = 6,6 кВт!) И щит этажный вообще::swoon :http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=71629

0