УЗО срабатывает при "утечке" "фазы" или "нуля" на "землю". Если не срабатывает автомат, то значит внутри ПМ "нуль" касается корпуса
01.12.2009 в 12:14:07
УЗО срабатывает при "утечке" "фазы" или "нуля" на "землю". Если не срабатывает автомат, то значит внутри ПМ "нуль" касается корпуса
01.12.2009 в 13:51:25
ilgarchik написал : УЗО срабатывает при "утечке" "фазы" или "нуля" на "землю".
с этим согласен
Если не срабатывает автомат, то значит внутри ПМ "нуль" касается корпуса
а вот это просто непонятно... причем тут автомат???
01.12.2009 в 14:00:36
Автоматы некоторые знатоки называют "теплушками". В них есть отсечка по току, срабатывает при коротких замыканиях(КЗ) или при нагреве если плохой контакт. УЗО срабатывает при утечках, но не при КЗ и при утечке "нуля" на "землю". При выключенном автомате может выбить УЗО, если вы в розетке замкнёте нулевой и земляной контакты... Если не срабатывает автомат, то значит нет КЗ... а УЗО срабатывает
01.12.2009 в 14:38:32
ilgarchik написал : Автоматы некоторые знатоки называют "теплушками". В них есть отсечка по току, срабатывает при коротких замыканиях(КЗ) или при нагреве если плохой контакт. УЗО срабатывает при утечках, но не при КЗ и при утечке "нуля" на "землю". При выключенном автомате может выбить УЗО, если вы в розетке замкнёте нулевой и земляной контакты... Если не срабатывает автомат, то значит нет КЗ... а УЗО срабатывает
что такое автомат я знаю. и что такое УЗО и принцип его работы тоже знаю ))) просто не понял зачем было написано предложение
Если не срабатывает автомат, то значит внутри ПМ "нуль" касается корпуса
но в принципе я понял, что вы просто невнимательно читали мои посты, но ответ написали ) УЗО может срабатывать если "внутри ПМ "нуль" касается корпуса", но в моем случае в розетке перепутаны были нули...
01.12.2009 в 14:44:50
mazai999 написал : в розетке перепутаны были нули...
Ну, или так нуль сидел на земляной клемме. Машинка включалась на фазу и землю и при этом выбивал УЗО...
На пальцах легче объяснять ...:))
01.12.2009 в 23:14:34
задумался.... наверно надо было вообще PE в розетке не подключать, так как этажный щиток в ужасном состоянии - ему лет дцать... и стояк даже не знаю какой, но если на квартиру всего по 3квт выделенно, то явно провода там тонкие, не 16мм...
правильно я думаю?
ps PE только на эту розетку идет, транзитом через квартирный щиток с этажного... проводом 3мм2
04.01.2010 в 13:45:26
МДЯ, 3кВт выделенной мощности и джакузи... а жить КРАСИВО хочется.
А ведь это государственного масштаба проблема: в моей хрущебе (правда 4 кВт;-) хоцца и ПМ и СМ и СВЧ и эл.чайник и кофемашину и пароварку, а еще и утюг и фен и пылесос, а включать больше 2 приборов то и низя (2,2 кВт х 3 = 6,6 кВт!)
И щит этажный вообще::swoon :