Меняю всю проводку в квартире. Старую обесточиваю и оставляю в штукатурке, а новую собираюсь проложить в кабель-канале. В магазине мне нарисовали оптимальную схему по моему описанию потребностей. Если не влом гляньте схему, все ли там в порядке, правильно ли мне определили провода, автоматы, УЗО ? Спасибо.
Групповые автоматы ставте с характеристикой В. На свет 700 ватт с двойным запасом достаточно автомата 6А. Помимо самой проводки в некоторой степени будет защищена проводка в самих светильниках, которая довольно часто бывает сечением меньшим чем 1,5 мм2, да и качество соединений в светильниках иногда оставляет желать лучего, из-за чего изоляция может оплавится и произойти КЗ.