Аватар пользователя
Dodge

Местный

Регистрация: 14.09.2009

Москва

Сообщений: 47

30.11.2009 в 10:35:21

Добрый день, форумчане! Подскажите пож-та можно ли от ВЛ протянуть(завести) СИП 2*16 прямо в счетчик (дом в деревне) Заранее спасибо!

0
Аватар пользователя
bulaew

Местный

Регистрация: 09.05.2009

Москва

Сообщений: 7

30.11.2009 в 17:50:17

Картинка не моя. Внутри только медь.

0
Аватар пользователя
Rodnoi

Местный

Регистрация: 09.11.2009

Москва

Сообщений: 360

30.11.2009 в 19:00:47

Можно конечно, но как это будет выглядеть?Сгибать его под малым углом нельзя, и будет у вас возле счетчика полметра болтаться.Воспользуйтесь советом выше.

0
Аватар пользователя
Alexcris

Местный

Регистрация: 12.04.2007

Москва

Сообщений: 1232

19.12.2009 в 21:43:49

Так есть же простой вариант - орешки и дальше ВВНнг на 10 кв., ну или больше если нарузка выше 8 кВт.

0
Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

21.12.2009 в 11:36:51

А как же требования по разьединению рубильником ДО счётчика, но вне жилья (т.е. на наружной стене) - НТД не привожу, здесь это боянище боянный? Не дай Бог крякнет (с дымом и огнём) счётчик - что будет? Или у Вас есть резак на длинной диэлектрической штанге, как у пожарных?

0
Аватар пользователя
nrgizer79

Местный

Регистрация: 17.12.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 140

21.12.2009 в 11:55:19

Ни в коем случае. Только через 2-х полюсный автомат или выключатель нагрузки в гермобоксе на наружной стене дома!!!

0
Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

21.12.2009 в 11:58:54

nrgizer79 написал : Только через 2-х полюсный автомат или выключатель нагрузки в гермобоксе на наружной стене дома!!!

И с возможностью его опломбирования! Практически никогда не пломбируют, но предусмотреть надо. рано или поздно начнут везде.

0
Аватар пользователя
nrgizer79

Местный

Регистрация: 17.12.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 140

21.12.2009 в 12:07:14

Одинец написал : И с возможностью

Ха ...... подозрительно знакомый тип !!!

0
Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

21.12.2009 в 12:09:39

Да, только не надо говорить где... Вовремя мы ушли с Малого? (из раздела Юмор электриков), а то на нас порчу уже наводят:

А как Вам такие проклятья, висящие на двери одного из наших обьектов?

Не поверите, речь не о трёх мощных кондеях "DAIKIN" на стене, а всего лишь о вытяжке в туалете - при том, что обьект БЕЗЛЮДНЫЙ и туда изредка приходят добавлять новое оборудование и контролировать параметры...

Вот фото, оно не скопировалось

0
Аватар пользователя
Alexcris

Местный

Регистрация: 12.04.2007

Москва

Сообщений: 1232

01.01.2010 в 19:42:57

2Одинец
Почему снаружи? Где именно такие требования указанны?

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

27.02.2011 в 18:40:00

16 квадрат в клему счетчика не влезет!

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.02.2011 в 19:01:24

дружба Моножила до 25 квадратов включительно.

0
Аватар пользователя
Анатолий 57

Местный

Регистрация: 10.02.2011

Киев

Сообщений: 78

28.02.2011 в 18:47:43

Dodge написал : Добрый день, форумчане! Подскажите пож-та можно ли от ВЛ протянуть(завести) СИП 2*16 прямо в счетчик (дом в деревне) Заранее спасибо!

Да можно. Для этого нужно проект на ответвления от ВЛ СИП проводом . На основании Типового проекта
СТП 09110.20.262.08

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

03.03.2011 в 14:44:46

Вчера проверил 16 влазит в клемму счетчика.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.03.2011 в 14:56:46

дружба написал : Вчера проверил 16 влазит в клемму счетчика.

Можно было не проверять.

avmal написал : дружба Моножила до 25 квадратов включительно.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу