30.11.2009 в 12:34:10
Исчез электрик, делавщий проводку в гараже, доделываю я. Под 3-х фазную розетку, в которую планируется подключать сварочный аппарат кинут кабель 5*2,5 и в щитке автомат на 25 А. Хватит ли сечения и тока? Если все нормально, то подскажите, пожалуйста, какую розетку выбрать 3Ф / 3Ф+PE / 3Ф+N+PE ? Универсальны ли разъемы сварочных аппаратов?
30.11.2009 в 12:38:50
dd909 написал : 3Ф+N+PE
такую
dd909 написал : Универсальны ли разъемы сварочных аппаратов
нет
30.11.2009 в 13:02:28
Честно говоря, меня ток 25 А смущает.
30.11.2009 в 13:05:07
на каждую фазу по 5,5кВт Вам мало? пишите характеристики аппарата тогда
30.11.2009 в 20:11:06
Спасибо, все понял