dd909

Местный

Регистрация: 05.05.2009

Химки

Сообщений: 21

30.11.2009 в 12:34:10

Исчез электрик, делавщий проводку в гараже, доделываю я. Под 3-х фазную розетку, в которую планируется подключать сварочный аппарат кинут кабель 5*2,5 и в щитке автомат на 25 А. Хватит ли сечения и тока? Если все нормально, то подскажите, пожалуйста, какую розетку выбрать 3Ф / 3Ф+PE / 3Ф+N+PE ? Универсальны ли разъемы сварочных аппаратов?

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

30.11.2009 в 12:38:50

dd909 написал : 3Ф+N+PE

такую

dd909 написал : Универсальны ли разъемы сварочных аппаратов

нет

0
Аватар пользователя
dd909

Местный

Регистрация: 05.05.2009

Химки

Сообщений: 21

30.11.2009 в 13:02:28

Честно говоря, меня ток 25 А смущает.

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

30.11.2009 в 13:05:07

на каждую фазу по 5,5кВт Вам мало? пишите характеристики аппарата тогда

0
Аватар пользователя
dd909

Местный

Регистрация: 05.05.2009

Химки

Сообщений: 21

30.11.2009 в 20:11:06

Спасибо, все понял