Аватар пользователя
Vlad55

Местный

Регистрация: 19.09.2008

Минск

Сообщений: 658

01.12.2009 в 11:10:44

Gins написал : так это 100% перегородка. Она не несущая

На 100% несущая, у нас даже в комнатах нет общих стен. Стоят кабины, между ними пустота.

0
Аватар пользователя
Gins

Местный

Регистрация: 10.01.2006

Миасс

Сообщений: 2838

01.12.2009 в 12:05:49

Vlad55 написал : На 100% несущая

странно.. чего то я честно сказать не сталкивался с таким. Вот и сделал поспешные выводы. А дом не каркасный случайно? просто из бетона 5,5 см несущая стена ни по одному расчету не пройдет (хотя если короб, то все может быть.. )

0
Аватар пользователя
Vlad55

Местный

Регистрация: 19.09.2008

Минск

Сообщений: 658

01.12.2009 в 12:20:36

Имненно железобетонный цельнолитой короб. Видимо что бы избежать концентрации напряжений все сопряжения закруглены.

0
Аватар пользователя
Gins

Местный

Регистрация: 10.01.2006

Миасс

Сообщений: 2838

01.12.2009 в 12:22:25

а! теперь понял чего за дом - у нас только сейчас такое делать начали.
Мда.. тут не поштрабишь точно :(

0
Аватар пользователя
Rikoshet

Местный

Регистрация: 25.06.2006

Москва

Сообщений: 45

02.12.2009 в 16:32:29

avmal написал : в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается

Примерно в 89 году проходил практику на стройке в Бутово . Так вот провода в стыки и закладывали .
А на них плиты опускали . Когда розетки ставили то соответственно находили обрывы ,и тут уже за плинтус закладывали перемычки. А закладных не было ,только на освещение и на звонок .

0
Аватар пользователя
DIMOK 85

Местный

Регистрация: 19.03.2006

Липецк

Сообщений: 27

17.12.2009 в 23:08:37

Ситуация довольно банальная - в новом панельном доме есть желание опустить и перенести и «размножить» розетки.
В отличие от вышеописанных случаев у меня плиты перекрытия (мой пол) имеют по всему периметру выемку глубиной до 5 см. Именно в этой выемке и происходит стыковка с несущими стенами, сами стены стоят на подушке из относительно прочного раствора. Выемка в полу выступает во внутрь комнаты на 5 см и заделана в одной плоскости с полом смесью «сушённых коровьих лепёшек» и уличной пыли, с нулевой мех. прочностью. Так вот если удалить этот «навоз» то получается готовая горизонтальная штроба – попытался схематично изобразить как собираюсь протянуть кабель ВВГ-3×2,5нг от существующей розетки к новому блоку розеток.
Так вот как думаете возможно ли так сделать, можно ли проложить кабель в стене в вертикальной штробе, далее по горизонтали в выемке (гофра нужна?) и поднять к новым розеткам. Выемка в дальнейшем будет заделана нормальным раствором.
Кстати так выглядят «распаячные» коробки по всей квартире – провода скручены, сварены, на скрутки одеты ПВХ трубочки и что бы видимо они не соскакивали, скрутки проводов согнуты почти на 180 º. Как думаете необходимо ли с этим что-то делать, а то есть желание всё это закрыть крышками, зашпаклевать и заклеить обоями? А так выглядит щиток, на квартиру разведены две линии, причём подключены к автоматам на 25 а не 16 А.

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.12.2009 в 23:26:43

DIMOK 85 написал : возможно ли так сделать

Ради Бога, только сечение используйте то же, что и в разводке от застройщика.

DIMOK 85 написал : необходимо ли с этим что-то делать, а то есть желание всё это закрыть крышками, зашпаклевать и заклеить обоями?

Если сварены, то делать ничего не надо, а места коробок не забудьте тщательно сфотографировать и нанести на план.

DIMOK 85 написал : подключены к автоматам на 25 а не 16 А.

А два автомата 16А свободны? Тогда переключите на них от греха ...

0
Аватар пользователя
services

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

17.12.2009 в 23:35:56

Перекинуть на 16 А надо обязательно,во избижании сильного нагрева кабеля!

0
Аватар пользователя
DIMOK 85

Местный

Регистрация: 19.03.2006

Липецк

Сообщений: 27

24.01.2010 в 23:03:46

Спасибо всем за советы. Начал потихоньку осуществлять задуманое :) , но "открылся" следующий "прикол":clapping от застройщикка:

  • от распаячных коробок, и на свет и на розетки, разводка сделана ВВГ 3 ×1,5 :mad: , при этом от щитка до коробок нормальным ВВГ 3 ×2,5
  • распаячных коробок по квартире оказалось значительно больше, но в отличаи от вышеприведённой фотки они были замазаны раствором и заклеены обоями. Ну ладно бы чем-то прикрыли сначало их, хоть пенопластом, а затем штукатурили, шпатлевали и т.д., а то все эти сваренные скрутки были полностью в растворе. Пришлось как "скульптору" аккуратно "отсекать всё лишнее" маленьким зубилом чтобы не повредить провода, хорошо хоть раствор, как всегда, оказался го... Ну так что делать "ломать" сваренные скрутки и перетягивать кабель на 2,5 кв. от распаячных коробок до розеток? 1,5 кв. оставлять на них наверное не стоит? На свет можно оставить как есть?
0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

25.01.2010 в 00:01:34

Разводка на свет и розетки отдельными кабелями выполнена или до коробки идёт один 3х2,5, который разветвляется в ней на свет и на розетки "полторашкой"?

0
Аватар пользователя
Олень Делон

Местный

Регистрация: 30.03.2009

Калининград

Сообщений: 3569

25.01.2010 в 00:58:24

Да уж.:a Сам стою в данный момент перед дилемой. Предстоит полная замена проводки в панельной 5-тиэтажке (серию сейчас не назову, но похоже на хрущёбу, стены и перегородки - все бетонные.) Осмотрел каналы в перекрытиях, - вывод: через них пройти нереально, т.к. старая проводка буквально спеклась в одну горелую массу, половина хаты из-за этого вообще без света, вторая половина в коме.:a Можно конечно кое где пройти в канале (от распаячной коробки до выключателя/люстры.), но не более того. Да и расположение старых розеток/выключателей вызывает недоумение. Квартира жилая, хозяева только что купили её и готовы на любые жертвы, чтобы привести всё в цивилизованный вид и вывести точки в указанное ими место. Так что хошь не хошь, а без штробления и бурения отверстий под подрозетники в моём случае - ну никак.:yu Как поступить, чтобы ни у меня, ни у хозяев не было неприятностей?

0

Оптимисты погибают первыми.

Аватар пользователя
DIMOK 85

Местный

Регистрация: 19.03.2006

Липецк

Сообщений: 27

25.01.2010 в 20:54:48

Mazayac написал : Разводка на свет и розетки отдельными кабелями выполнена или до коробки идёт один 3х2,5, который разветвляется в ней на свет и на розетки "полторашкой"?

Да до коробки идёт один 3х2,5 от которой разводится на свет и розетки 1,5 кв.

Вообще на всю "трёшку" почти в 70 м кв. от квартирного щитка отходят только два кабеля 3х2,5, один на зал, спалню и свет в большом коридоре, другой на всё остальное. Ещё один толстый, наверное ПВ-1, идёт от шины РЕ в щитке до санузла и прикручен к приваренной к трубе холодной воды пластине, от которой такой же провод уходит к ванне и раковине на кухне. "Алгоритм" разводки примерно такой:

  • от щитка до коробки в кухне в которой 1,5-й на свет и розетки и от которой 2,5 в коробку в малом коридоре, от которого 2,5 до коробки санузла и первой коробки спальни и т.д.
0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

25.01.2010 в 23:02:51

Если у Вас 2,5 разветвляются потом на 1,5 - придется по уму всего на 10А автоматы ставить для защиты всей этой... порнографии :) Даже если одну "ветку" переделать на 2,5, то останется вторая на 1,5 - которую желательно защищать АВ на 10А. Не думаю, что 10А Вам хватит в этом случае. По уму - тянуть 1,5 на свет отдельно, 2,5 на розетки отдельно. Попроще, оставляя свет и розетки вместе - менять 1,5 от "разветвлений" на 2,5 и ставить 16А автоматы на каждую линию. Вот тут обсуждается как раз: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=102466

DIMOK 85 написал : Вообще на всю "трёшку" почти в 70 м кв. от квартирного щитка отходят только два кабеля 3х2,5

У меня в трёшке (дому 24 года) точно так же, только ещё алюминий для полного счастья :) Пока обхожусь без замены проводки, только ревизию во всех розетках сделал, щиток новый собрал и на стиральную машинку с нагревателем отдельную линию провёл. Тьфу три раза, работает всё нормально. Но это без особо мощных потребителей - свет на энергосберегающих лампах, плазмы/теплых полов/прочих особо жрущих потребителей нет.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.04.2013 в 03:46:28

Извините, что поднимаю эту уже старую тему, но вроде ничего более нового по этому вопросу я на форуме не увидел. У меня та же самая проблема с прокладкой дополнительной проводки и размножением розеток в панельном доме, и у меня вот такой вопрос: а нельзя ли новую проводку скрыть под гипсокартоном, какие минусы и почему так не делают? (понятно, что несколько уменьшится площадь помещений, но зато будут ровные стены и улучшится звукоизоляция). Или это не рекомендуется, запрещено или неразумно по затратам?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

11.04.2013 в 03:51:28

skevaze написал : а нельзя ли новую проводку скрыть под гипсокартоном, какие минусы и почему так не делают?

можно, именно так и делают если гипсокартон

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу