Аватар пользователя
RocketMan

Местный

Регистрация: 21.03.2018

Пушкино

Сообщений: 6

12.09.2019 в 17:47:08

Доброго времени суток. Накрылся кнопочный диммер Legrand Etika 665216 через 2 года эксплуатации. При выставлении максимального уровня освещения или близкого к нему начинается моргание ламп.

. Когда лампы начинают моргать на диммере загорается красный светодиод, такое ощущение, что в он защиту уходит. К диммеру подключены 2 светодиодных драйвера, поддерживающих диммирование, которые питают 3 лампы: 1-й драйвер - на 3 лампы, 2-й драйвер - на подсветку вокруг ламп. Виноват именно диммер, т.к. проверял с таким же, заведомо исправным диммером (в такой конфигурации работает несколько диммеров). Диммер разобрал, обугленного ничего нет. Электролит на 2,2 МкФ не высох, выпаивал и проверял мультиметром. Транзисторы? Если бы сгорели, то он вообще бы не работал... Подскажите, что с ним может быть, куда смотреть?

0
Аватар пользователя
tyuk

Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

13.09.2019 в 08:48:11

RocketMan, А проблема точно в димере? Может драйверы шалят?

0
Аватар пользователя
RocketMan

Местный

Регистрация: 21.03.2018

Пушкино

Сообщений: 6

13.09.2019 в 11:05:25

tyuk написал: RocketMan, А проблема точно в димере? Может драйверы шалят?

tyuk, 100% диммер виноват. Ставил другой диммер с этими драйверами - всё работает. Ставил сломанный диммер с другими драйверами - эффект тот же, лампы моргают.

0
Аватар пользователя
Legrand Russia

Местный

Регистрация: 24.06.2019

Москва

Сообщений: 148

24.09.2019 в 11:21:02

RocketMan написал: Доброго времени суток. Накрылся кнопочный диммер Legrand Etika 665216 через 2 года эксплуатации.

Добрый день! Необходимо перевести диммер из режима автоматического определения типа нагрузки, в режим принудительного выбора. Для этого согласно инструкции выберите режим, при котором будет устойчивая работа. Инструкция:

Также хотим сообщить о том, что у нас имеется специальная тема для вопросов, касающихся нашей продукции: http://www.mastergrad.com/forums/t295244-obshchie-voprosy-po-produkcii-legrand/ Будем рады, если она будет для вас полезна. Мы всегда готовы к диалогу и рады помочь пользователям нашей продукции.

0
Аватар пользователя
RocketMan

Местный

Регистрация: 21.03.2018

Пушкино

Сообщений: 6

25.09.2019 в 10:32:11

Legrand Russia написал: Необходимо перевести диммер из режима автоматического определения типа нагрузки, в режим принудительного выбора.

Спасибо за подсказку. Перевод диммера в емкостной режим решил проблему моргания! Тем не менее странно то, что все остальные диммеры этой же модели с такими же драйверами корректно работают в индуктивном режиме.

0
Аватар пользователя
alekseypav

Местный

Регистрация: 25.01.2020

Якутск

Сообщений: 1

25.01.2020 в 17:06:20

Legrand Russia, а уменя в димере Legrand (774174), нет кнопки aux. 2. Что можно сделать, сам выключает и включает свет, лампы стоят светодиодные димированые 6 по 7ват. Может мощность ламп маленькая, до этого случая стояли лампы накаливания совместно с светодиода и, но они сгорели и поставил везде димированые.