12.09.2019 в 17:47:08
Доброго времени суток. Накрылся кнопочный диммер Legrand Etika 665216 через 2 года эксплуатации. При выставлении максимального уровня освещения или близкого к нему начинается моргание ламп.
. Когда лампы начинают моргать на диммере загорается красный светодиод, такое ощущение, что в он защиту уходит. К диммеру подключены 2 светодиодных драйвера, поддерживающих диммирование, которые питают 3 лампы: 1-й драйвер - на 3 лампы, 2-й драйвер - на подсветку вокруг ламп. Виноват именно диммер, т.к. проверял с таким же, заведомо исправным диммером (в такой конфигурации работает несколько диммеров). Диммер разобрал, обугленного ничего нет. Электролит на 2,2 МкФ не высох, выпаивал и проверял мультиметром. Транзисторы? Если бы сгорели, то он вообще бы не работал... Подскажите, что с ним может быть, куда смотреть?13.09.2019 в 08:48:11
RocketMan, А проблема точно в димере? Может драйверы шалят?
13.09.2019 в 11:05:25
tyuk написал: RocketMan, А проблема точно в димере? Может драйверы шалят?
tyuk, 100% диммер виноват. Ставил другой диммер с этими драйверами - всё работает. Ставил сломанный диммер с другими драйверами - эффект тот же, лампы моргают.
24.09.2019 в 11:21:02
RocketMan написал: Доброго времени суток. Накрылся кнопочный диммер Legrand Etika 665216 через 2 года эксплуатации.
Добрый день! Необходимо перевести диммер из режима автоматического определения типа нагрузки, в режим принудительного выбора. Для этого согласно инструкции выберите режим, при котором будет устойчивая работа. Инструкция:
Также хотим сообщить о том, что у нас имеется специальная тема для вопросов, касающихся нашей продукции: http://www.mastergrad.com/forums/t295244-obshchie-voprosy-po-produkcii-legrand/ Будем рады, если она будет для вас полезна. Мы всегда готовы к диалогу и рады помочь пользователям нашей продукции.
25.09.2019 в 10:32:11
Legrand Russia написал: Необходимо перевести диммер из режима автоматического определения типа нагрузки, в режим принудительного выбора.
Спасибо за подсказку. Перевод диммера в емкостной режим решил проблему моргания! Тем не менее странно то, что все остальные диммеры этой же модели с такими же драйверами корректно работают в индуктивном режиме.
25.01.2020 в 17:06:20
Legrand Russia, а уменя в димере Legrand (774174), нет кнопки aux. 2. Что можно сделать, сам выключает и включает свет, лампы стоят светодиодные димированые 6 по 7ват. Может мощность ламп маленькая, до этого случая стояли лампы накаливания совместно с светодиода и, но они сгорели и поставил везде димированые.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.