01.12.2009 в 11:23:06
Добрый день! Вопрос к спецам.
Заказал у фирмы электро-проект квартиры!
Когда время подошло собирать электрощит по принципиальной схеме- столкнулся с тем что купить УЗо с харктеристиками указанными в проекте фирмы ABB (и Legrand) не возможно, так как их нет в продаже....
Стал разбираться......и понял что какая то полная ерунда.....
Во первых- Квартирный щиток - автомат 31,5 А : УЗО 40А 100мА (по схеме 25А 100мА) - недочет!!
Во вторых- ( по моей версии) в квартирном щитке сначала ставя входной автомат а не УЗО!! -недочет!
В третьих - УЗО 2Р 16 А 30 Ма -не существует (в продаже) не говоря уже о 4P 16А 30Ма -недочет!
так что нужна помощь в установлении как - "не должно быть"!! Огромная просьба объяснить "как должно быть" -чтобы я знал. Заранее спасибо! Схему прикладываю!
01.12.2009 в 11:37:49
alexdss написал : В третьих - УЗО 2Р 16 А 30 Ма -не существует (в продаже) не говоря уже о 4P 16А 30Ма
Да Вы что? И давно они пропали из магазинов?
alexdss написал : Во вторых- ( по моей версии) в квартирном щитке сначала ставя входной автомат а не УЗО!! -недочет!
На самом деле - без разницы. В данном случае, по крайней мере.
А вот УЗО в схеме многовато явно.
01.12.2009 в 11:44:38
Был в нескольких специализированных магазинах - сказали в продаже нет!
01.12.2009 в 11:53:31
Если нужны именно этих двух производителей и не находите 16А, ставьте 25А 30мА. В случае с УЗО Амперы показывают лишь рабочий ток контактов - следовательно, чем выше число, тем крепче контакты стоят.
По наличию в магазинах, думаю, сейчас московские корифеи подскажут.
Спросите у Юрки. Телефоны тут:
01.12.2009 в 12:05:26
Alex_Penza
По наличию в магазинах...
Не в качестве рекламы (потому как не знаю, дороже вааще бывает? ;)), вот тут точно должно быть:
01.12.2009 в 12:07:55
2Фил-2000 на их сайте я, действительно, не нашёл на 16А. :(
01.12.2009 в 12:10:16
а если в этажном щитке УЗО 40А 100мА
Схема все равно рабочая?? Или входное Узо в квартирном щитке тоже надо повысить? -допустим 4P 40А 30Ма?? и остальные УЗО - 25А 30Ма
01.12.2009 в 12:13:53
Alex_Penza на их сайте я, действительно, не нашёл на 16А
Блин, а ведь действительно, только дифы... :confused:
01.12.2009 в 12:15:03
В квартирном - можно. тут чем больше циферка Ампер, тем лучше. А в подъездном щите стоит не УЗО, а дифавтомат. Вот там эту циферку лучше не трогать.
01.12.2009 в 12:15:36
Фил-2000 написал : Блин, а ведь действительно, только дифы..
Переходим на ИЭК:D
01.12.2009 в 12:18:28
В подъезном на самом деле стоит автомат 31,5 А и УЗО 40А 100мА А парень который приходил и записывал ошибся!!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.