Добрый день! Вопрос к спецам.
Заказал у фирмы электро-проект квартиры!
Когда время подошло собирать электрощит по принципиальной схеме- столкнулся с тем что купить УЗо с харктеристиками указанными в проекте фирмы ABB (и Legrand) не возможно, так как их нет в продаже....
Стал разбираться......и понял что какая то полная ерунда.....
Во первых- Квартирный щиток - автомат 31,5 А : УЗО 40А 100мА (по схеме 25А 100мА) - недочет!!
Во вторых- ( по моей версии) в квартирном щитке сначала ставя входной автомат а не УЗО!! -недочет!
В третьих - УЗО 2Р 16 А 30 Ма -не существует (в продаже) не говоря уже о 4P 16А 30Ма -недочет!
так что нужна помощь в установлении как - "не должно быть"!! Огромная просьба объяснить "как должно быть" -чтобы я знал. Заранее спасибо! Схему прикладываю!