alexdss
alexdss
Новичок

Регистрация: 19.11.2008

Москва

Сообщений: 53

01.12.2009 в 11:23:06

Добрый день! Вопрос к спецам. Заказал у фирмы электро-проект квартиры!
Когда время подошло собирать электрощит по принципиальной схеме- столкнулся с тем что купить УЗо с харктеристиками указанными в проекте фирмы ABB (и Legrand) не возможно, так как их нет в продаже.... Стал разбираться......и понял что какая то полная ерунда..... Во первых- Квартирный щиток - автомат 31,5 А : УЗО 40А 100мА (по схеме 25А 100мА) - недочет!! Во вторых- ( по моей версии) в квартирном щитке сначала ставя входной автомат а не УЗО!! -недочет! В третьих - УЗО 2Р 16 А 30 Ма -не существует (в продаже) не говоря уже о 4P 16А 30Ма -недочет!

так что нужна помощь в установлении как - "не должно быть"!! Огромная просьба объяснить "как должно быть" -чтобы я знал. Заранее спасибо! Схему прикладываю!

0
Вложение
Alex_Penza
Alex_Penza
Эксперт

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

01.12.2009 в 11:37:49

alexdss написал : В третьих - УЗО 2Р 16 А 30 Ма -не существует (в продаже) не говоря уже о 4P 16А 30Ма

Да Вы что? И давно они пропали из магазинов?

alexdss написал : Во вторых- ( по моей версии) в квартирном щитке сначала ставя входной автомат а не УЗО!! -недочет!

На самом деле - без разницы. В данном случае, по крайней мере.

А вот УЗО в схеме многовато явно.

0
alexdss
alexdss
Новичок

Регистрация: 19.11.2008

Москва

Сообщений: 53

01.12.2009 в 11:44:38

Был в нескольких специализированных магазинах - сказали в продаже нет!

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Эксперт

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

01.12.2009 в 11:53:31

Если нужны именно этих двух производителей и не находите 16А, ставьте 25А 30мА. В случае с УЗО Амперы показывают лишь рабочий ток контактов - следовательно, чем выше число, тем крепче контакты стоят. По наличию в магазинах, думаю, сейчас московские корифеи подскажут. Спросите у Юрки. Телефоны тут: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=27154&highlight=%FE%F0%EA%E0

0
Фил-2000
Фил-2000
Местный

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 886

01.12.2009 в 12:05:26

Alex_Penza
По наличию в магазинах...

Не в качестве рекламы (потому как не знаю, дороже вааще бывает? ;)), вот тут точно должно быть: http://www.electro-mpo.ru/

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Эксперт

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

01.12.2009 в 12:07:55

2Фил-2000 на их сайте я, действительно, не нашёл на 16А. :(

0
alexdss
alexdss
Новичок

Регистрация: 19.11.2008

Москва

Сообщений: 53

01.12.2009 в 12:10:16

а если в этажном щитке УЗО 40А 100мА

Схема все равно рабочая?? Или входное Узо в квартирном щитке тоже надо повысить? -допустим 4P 40А 30Ма?? и остальные УЗО - 25А 30Ма

0
Фил-2000
Фил-2000
Местный

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 886

01.12.2009 в 12:13:53

Alex_Penza на их сайте я, действительно, не нашёл на 16А

Блин, а ведь действительно, только дифы... :confused:

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Эксперт

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

01.12.2009 в 12:15:03

В квартирном - можно. тут чем больше циферка Ампер, тем лучше. А в подъездном щите стоит не УЗО, а дифавтомат. Вот там эту циферку лучше не трогать.

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Эксперт

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

01.12.2009 в 12:15:36

Фил-2000 написал : Блин, а ведь действительно, только дифы..

Переходим на ИЭК:D

0
alexdss
alexdss
Новичок

Регистрация: 19.11.2008

Москва

Сообщений: 53

01.12.2009 в 12:18:28

В подъезном на самом деле стоит автомат 31,5 А и УЗО 40А 100мА А парень который приходил и записывал ошибся!!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.