camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1922

13.08.2019 в 21:23:48

BARABAZ, Фигово...значит будет как будет. Хотя на другом обьекте типа школа, там аварийное освещение по проекту от БАП. Нет деления на рабочее и аварийное освещение, вот это мне не понятно. В одном месте допускается, все официально, на другом нет.

0
BARABAZ
BARABAZ
Местный

Регистрация: 25.08.2012

Выборг

Сообщений: 485

13.08.2019 в 21:32:04

camper, Да, от БАП. Но питание на эти самые БАПы подаётся от ЩАО. БАПы обычно используют когда нет ЩГП.

0
BARABAZ
BARABAZ
Местный

Регистрация: 25.08.2012

Выборг

Сообщений: 485

13.08.2019 в 21:33:47

camper написал: Нет деления на рабочее и аварийное освещение,

Это точно? Вы ничего не путаете?

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1922

13.08.2019 в 21:52:05

BARABAZ, Точно, никаких ЩАО, все от общих щитов. Грубо говоря в игровой приходит освещение и часть светильниоков с БАП, да выключатель отдельный , но Кабель приходит один

0
BARABAZ
BARABAZ
Местный

Регистрация: 25.08.2012

Выборг

Сообщений: 485

13.08.2019 в 22:06:55

camper, светильники "выход" то-же так?

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1922

13.08.2019 в 22:32:05

BARABAZ, Нет, эти табло по старинке, на пожарке висят

0
tyuk
tyuk
Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

14.08.2019 в 08:15:32

BARABAZ, для светильников с БАП в FRLS необходимости нет, но БАП это всегда плохое решение.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.08.2019 в 19:36:54

tyuk написал: БАП это всегда плохое решение.

С чего бы это? Вся ОПС всегда на батарейках! И что например делать с эвакуационным освещением при III категории (одним вводом в здание) ???

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140072

14.08.2019 в 19:43:28

ПPOPAБ написал: Вся ОПС всегда на батарейках!

кхм... на аккумуляторных батареях

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.08.2019 в 21:06:34

BV написал: кхм... на аккумуляторных батареях

Епстественно шо не на чугунных радиаторах, а на свинцовом УГ. :p Кадмяхи в фонарегах еще унылей почему то... Однако пожарнега устроила демонстрация работы эвакуационного освещения, а барыгу (заказчика) цена вопроса.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140072

14.08.2019 в 21:08:53

ПPOPAБ, Оно работает при сдаче обьекта и еще несколько лет. Обслуживать заменять аккумы - ни разу не слышал о таком ))))

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.