sover написал : для такой линии 16А будет маловато?
Вполне достаточно.
sover написал : ПВС`у - однозначное нет ;-) У меня там вполне приличный для дома ПУГНП.
А вот это плохо - лучше бы ПВС.
02.12.2009 в 23:35:09
sover написал : для такой линии 16А будет маловато?
Вполне достаточно.
sover написал : ПВС`у - однозначное нет ;-) У меня там вполне приличный для дома ПУГНП.
А вот это плохо - лучше бы ПВС.
02.12.2009 в 23:46:37
avmal написал : А вот это плохо - лучше бы ПВС.
Что в нем плохого, если у меня ВСЕ линии протянуты в гофре, а сам провод будет под защитой соответствующего автомата?
02.12.2009 в 23:52:35
greg111 написал : всё усложняет многожила
Если брать глобально, а не этот конкретный случай, то вы, конечно, правы :)
sover написал : ПВС`у - однозначное нет ;-) У меня там вполне приличный для дома ПУГНП.
Нет однозначного нет :) Есть однозначное да - ВВГ. ВВП еще.
sover написал : А насчет номинала автомата - для такой линии 16А будет маловато? При одновременной работе : 1.5квт чайник + 0.8 кВт СВЧ + ?холодильник + редко вытяжка ? кВт
Странно поставлен вопрос - "не маловато ли"? Любого автомата не маловато. Не многовато ли, вот вопрос. В вашем случае 16А - это, видимо, потолок. Вот если бы соединений не было, да кабель прямо в штукатурке...
03.12.2009 в 00:14:37
sover написал : у меня ВСЕ линии протянуты в гофре
Это меняет дело.