Дано: частный дом заведено 3 фазы. Надо: уходя из дома на работу отключать почти все кроме холодильника, охранной системы, дренажника, ну может чего ещё. Мощность оставляемая будет 1-2 кВт. Отключаемая мощность 15 кВт. Естественно на момент отключения энерго потребление не равно 15 кВт, предполагаю до 5 кВт (забыли свет, утюг, чайник .....). Вопрос: Чем коммутировать нагрузку. На автоматах как то не солидно, жена да и дети будут лениться залезать в распред ящик, да и не безопасно. Предполагаю что-то типа пускателя на кнопке. Т.е. после вводного УЗО стоит пускатель 3 ф и управляется от клавишного переключателя возле входной двери. Че то сложно. Может есть типовые схемы?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.12.2009 в 15:15:17

boa2011 написал : Может есть типовые схемы?

Вводной рубильник и аппараты защиты потребителей, которые отключать не надо, включенные перед рубильником.

boa2011 написал : дети будут лениться залезать в распред ящик, да и не безопасно.

С такой же долей вероятности, дети будут лениться и на кнопку нажимать, а что касается безопасности, то выключение в щитке не более опасно, чем нажатие кнопки. А катушка пускателя, которая может сгореть в ваше отсутствие вас не смущает?

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

03.12.2009 в 15:36:52

boa2011 написал : Мощность оставляемая будет 1-2 кВт

однако! У вас фобия?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

03.12.2009 в 15:48:27

boa2011 написал : стоит пускатель 3 ф

Контактор, пускатель в обычный квартирный щиток - не влезет. Поставьте НЗ контактор, охранную сигнализацию, и управление контактором, через охранную сигнализацию "по постановке на охрану". Уходишь из дома, поставил "под сигнализацию" и всё отключилось, кроме пары групп.

0
boa2011
boa2011
Местный

Регистрация: 10.06.2009

Москва

Сообщений: 151

03.12.2009 в 16:14:59

Это такое? Контактор D 3п. 40A НО+НЗ 220V 50/60Гц, зажим под винт LC1D40M7

Управляется 220V ?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

03.12.2009 в 16:37:22

boa2011 написал : Это такое?
Контактор D 3п. 40A НО+НЗ 220V 50/60Гц, зажим под винт LC1D40M7

Нет, но похоже. К примеру 15969, или ES480.

0
boa2011
boa2011
Местный

Регистрация: 10.06.2009

Москва

Сообщений: 151

03.12.2009 в 17:16:40

Круто месишь Смил! По ES480 знаешь что Гугл дает? Мозги сразу выносит!!! А по 15969 я даже не спрашивал. Человеческим языком можно? Или ссылку.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

03.12.2009 в 17:53:53

boa2011 написал : Круто месишь Смил! По ES480 знаешь что Гугл дает? Мозги сразу выносит!!! А по 15969 я даже не спрашивал.

Это я так пошутил :) В ответ на

boa2011 написал : Контактор D 3п. 40A НО+НЗ 220V 50/60Гц, зажим под винт LC1D40M7

т. к. что такое LC1D40M7 э тоже не понял.

boa2011 написал : Человеческим языком можно?

Конечно :) Нужен контактор. 4НЗ. Лучше 63А. Обычно они с катушкой 220В. Какой конкретно контактор? А какие у вас автоматы? Какой фирмы?

0
boa2011
boa2011
Местный

Регистрация: 10.06.2009

Москва

Сообщений: 151

03.12.2009 в 18:09:45

Шютка!!! Ты даешь! Я мозг сломал глядя в шнайдерах и легранах о чем речь идет. Автоматы проектирую АББ. Как искать так и называется контакторы? И что такое 4НЗ? 4 я понял полюса, а НЗ это что?. И Зачем 63 А. У меня 3 фазы по 25 А. И зачем нейтраль рвать? Заземление TN-C-S будет. А там PEN не рвется на входе. Или сначала ABB 25A,потом УЗО 40/300, а потом контактор? И контактор рвет L1 L2 L3 N сразу? И в парралель ему другую ABB на 16А трех полюсную на неотключаемую нагрузку?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

03.12.2009 в 18:27:57

boa2011 написал : Автоматы проектирую АББ.

По контакторам АВВ - не подскажу.

boa2011 написал : И что такое 4НЗ? 4 я понял полюса, а НЗ это что?.
И Зачем 63 А. У меня 3 фазы по 25 А. И зачем нейтраль рвать? Заземление TN-C-S будет. А там PEN не рвется на входе. Или сначала ABB 25A,потом УЗО 40/300, а потом контактор? И контактор рвет L1 L2 L3 N сразу? И в парралель ему другую ABB на 16А трех полюсную на неотключаемую нагрузку?

4 контакта НЗ - нормально замкнутые (NC). Почемо не нормально открытый? Незнаю. Ход мысли таков: коль нагрузка должна быть включена всегда, а отключаться только в "специальных" ситуациях, то пусть будет "нормально замкнутый". Хотя если поставить "нормально открытый", то проще будет добавить систему контроля напряжения (если захотите). 3 контакта рвут фазы, 4-й не используем, или заводим в охранку как контроль состояния контактора (вдруг залипнет). 63А - для запаса, он карман не тянет.

0
boa2011
boa2011
Местный

Регистрация: 10.06.2009

Москва

Сообщений: 151

03.12.2009 в 18:41:11

Смил, я все, пойду домой. Пересплю инфу. Я то думал съэкономить на ABB 25 -й и оставить на защиту УЗО один этот контактор. А ты пишешь про 63А. Все домой! Дома жена все расскажет как надо :) . Завтра перетрем. Привет!

0