bezich написал : Потребители - водонагреватель, полотенцесушитель, розетки, гидромассаж ванны, свет, теплый пол.
Меняйте УЗО на 30 мА...
04.12.2009 в 13:56:57
bezich написал : Потребители - водонагреватель, полотенцесушитель, розетки, гидромассаж ванны, свет, теплый пол.
Меняйте УЗО на 30 мА...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.12.2009 в 14:00:51
аматор1, спасибо, буду пробовать подключать как сказали Вы. Просто там много алюминиевых скруток, которые сложно раскрутить не сломав.
04.12.2009 в 14:03:54
bezich написал : целый щиток. один узо на 10 мА и 6 автоматов. Потребители - водонагреватель, полотенцесушитель, розетки, гидромассаж ванны, свет, теплый пол.
:a
Вобщем так, Под 10 мА только розетки и гидромассаж, на остальное 30 мА.
Кстати, до УЗО 10 мА, должен стоять автомат 16А ограничивающий ток через УЗО. В вашем случае 16А не хватит.
И где-же вы про 10 мА УЗО начитались....
Для справки: УЗО не ограничивает ток. Если пробьёт полотенцесушитель, подключенный без РЕ, и вы возмётесь за полотенцесушитель и кран мокрой рукой, то ток через тело может достигать и 300 мА и выше. При таком токе, УЗО 10 мА и 30 мА сработают с одинаковой скоростью.
В "домажних" сериях буржуйских производителей, нет УЗО 10 мА, т.к проблемм от этого УЗО значительно больше, а повышения безопасности практически нет.
04.12.2009 в 14:06:51
до УЗО автомат 16А стоит, полотенчик с PE, от воды вроде далеко. Всем спасибо за ответы! Завтра попробую по методу аматор1, о результате отпишусь.
04.12.2009 в 14:07:41
bezich написал : Просто там много алюминиевых скруток, которые сложно раскрутить не сломав.
тогда забейте на кухню или протягивайте новый провод или отдельное УЗО на 30 мА на старую проводку.
06.12.2009 в 00:51:52
всем спасибо. взял ноль от узо и все заработало.
06.12.2009 в 03:31:56
bezich написал : взял ноль от узо и все заработало.
Если УЗО через кокое-то время, особенно продолжительное, начнет выбивать то в первую очередь ищите неисправность в электроприборах, а не меняйте сразу УЗО на другое с большей уставкой. Я всегда стараюсь ставить УЗО 10 мА на групповую линию, но не на несколько как у Вас, нужно разгрузит УЗО 10 мА поставив хотябы еще одно УЗО 10 мА.
УЗО ставится для того чтоб ограничить время протекания тока, который выше уставки УЗО и который может вызвать физиологические изменнения в организме человека, животных. По информации из разных источников и самих производителей УЗО ток не отпускания начинается с 5-10 мА.
При УЗО 30 мА выше шанс попасть в вилку при которой УЗО не срабатывает и в тот же момент сложно оторваться так как ток может быть 5-29,9... мА. Большую опасность это представляет для детей и живорных так как длина протекания тока через организм меньше. Это может быть например при повреждении шнура питающего электроприбор. При УЗО 10 мА величина вилки и возможный ток неотпускания бедет меньше 5-9,9... мА.