MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18594

04.12.2009 в 13:56:57

bezich написал : Потребители - водонагреватель, полотенцесушитель, розетки, гидромассаж ванны, свет, теплый пол.

Меняйте УЗО на 30 мА...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

bezich
bezich
Новичок

Регистрация: 26.07.2009

Москва

Сообщений: 10

04.12.2009 в 14:00:51

аматор1, спасибо, буду пробовать подключать как сказали Вы. Просто там много алюминиевых скруток, которые сложно раскрутить не сломав.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

04.12.2009 в 14:03:54

bezich написал : целый щиток. один узо на 10 мА и 6 автоматов. Потребители - водонагреватель, полотенцесушитель, розетки, гидромассаж ванны, свет, теплый пол.

:a
Вобщем так, Под 10 мА только розетки и гидромассаж, на остальное 30 мА. Кстати, до УЗО 10 мА, должен стоять автомат 16А ограничивающий ток через УЗО. В вашем случае 16А не хватит. И где-же вы про 10 мА УЗО начитались.... Для справки: УЗО не ограничивает ток. Если пробьёт полотенцесушитель, подключенный без РЕ, и вы возмётесь за полотенцесушитель и кран мокрой рукой, то ток через тело может достигать и 300 мА и выше. При таком токе, УЗО 10 мА и 30 мА сработают с одинаковой скоростью. В "домажних" сериях буржуйских производителей, нет УЗО 10 мА, т.к проблемм от этого УЗО значительно больше, а повышения безопасности практически нет.

0
bezich
bezich
Новичок

Регистрация: 26.07.2009

Москва

Сообщений: 10

04.12.2009 в 14:06:51

до УЗО автомат 16А стоит, полотенчик с PE, от воды вроде далеко. Всем спасибо за ответы! Завтра попробую по методу аматор1, о результате отпишусь.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

04.12.2009 в 14:07:41

bezich написал : Просто там много алюминиевых скруток, которые сложно раскрутить не сломав.

тогда забейте на кухню или протягивайте новый провод или отдельное УЗО на 30 мА на старую проводку.

0
bezich
bezich
Новичок

Регистрация: 26.07.2009

Москва

Сообщений: 10

06.12.2009 в 00:51:52

всем спасибо. взял ноль от узо и все заработало.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

06.12.2009 в 03:31:56

bezich написал : взял ноль от узо и все заработало.

Если УЗО через кокое-то время, особенно продолжительное, начнет выбивать то в первую очередь ищите неисправность в электроприборах, а не меняйте сразу УЗО на другое с большей уставкой. Я всегда стараюсь ставить УЗО 10 мА на групповую линию, но не на несколько как у Вас, нужно разгрузит УЗО 10 мА поставив хотябы еще одно УЗО 10 мА.

УЗО ставится для того чтоб ограничить время протекания тока, который выше уставки УЗО и который может вызвать физиологические изменнения в организме человека, животных. По информации из разных источников и самих производителей УЗО ток не отпускания начинается с 5-10 мА.

При УЗО 30 мА выше шанс попасть в вилку при которой УЗО не срабатывает и в тот же момент сложно оторваться так как ток может быть 5-29,9... мА. Большую опасность это представляет для детей и живорных так как длина протекания тока через организм меньше. Это может быть например при повреждении шнура питающего электроприбор. При УЗО 10 мА величина вилки и возможный ток неотпускания бедет меньше 5-9,9... мА.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу