Аватар пользователя
ASDZ

Местный

Регистрация: 07.09.2008

Химки

Сообщений: 7

04.12.2009 в 23:29:46

Уважаемые профи, прошу вашего совета. Ремонт 3-х комнатной квартиры (новостройка) КОПЭ-Парус. Ремонтники проложили кабель на розетки в холле шлейфом от розеток кухни по полу - от кухонных розеток в зазор между стеной и полом и далее под наливным полом толщиной всего 10 мм. Когда я им сказал -переделать (первоначально договорились в штробе по стене прихожей), то они начали утверждать, что в полу проложили провод в стыке между плитами перекрытия. Провод NYM 3*2,5, положили без трубы. Надо=ли переделывать?

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

04.12.2009 в 23:38:08

в стыках насколько я помню не положено укладывать

0
Аватар пользователя
Singer

Местный

Регистрация: 05.10.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 102

04.12.2009 в 23:49:33

По нормам - нельзя. Если выбрали стык между стеной и полом - то это уменьшает площадь опоры несущей стены. 90 процентов что некритично, но все ведь накапливается по мелочам - там соседи сделали проем, тут строители схалтурили, тут раствор из стыка выбрали и т.п. и т.д. И от несущей способности остались рожки да ножки. Поэтому запрещается это. Во избежание.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу