Геннадий Б
Геннадий Б
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

25.04.2006 в 14:33:57

2Afon

Afon написал : Видимо Ваш Аристон аристонестее

Дело не в этом. Мой- емкостью 30 л. Похоже "Аристон" снабжает выключателем водогреи до 30 л включительно. Ваш больше. Так?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.04.2006 в 15:09:27

Геннадий Б написал : 2Afon Дело не в этом. Мой- емкостью 30 л. Похоже "Аристон" снабжает выключателем водогреи до 30 л включительно. Ваш больше. Так?

ну дык, 80

0
sevo
sevo
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 146

25.04.2006 в 16:13:30

купил аристон 120 л. выключатель не обнаружил. а он бы не помешал, ставить автомат в ванной не хочется. Придется отключать автоматом в щитке, а на него будет еще что нибудь навешено...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27558

25.04.2006 в 16:34:29

sevo написал : ставить автомат в ванной не хочется

К тому-же ещё и запрещено.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ПОС 40
ПОС 40
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 256

25.04.2006 в 17:08:58

В инструкции к моему тощему 80 литровому водогрею Аристон 353х1200 мм написано, что подключение необходимо выполнять через двухполюсный выключатель, предпочтительно автоматические(ий). То есть: Отключение водогрея должно производится как по фазе так и по нулю, автоматом(ами) или двухполюсным выключетелем.

Читайте манул.

Выключателя у меня на нем нет. Я его собираюсь подключать через 1-но полюсный автомат, двухполюсный выключатель, скорее всего с таймером. Перед автоматом соответственно УЗО еще на две линии.

P.S. Термостат подключен двумя белыми проводами.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

25.04.2006 в 18:42:52

Plumber написал : Можно водогрей подключить через розетку или нет? А то на термостате промаркирована фаза и ноль. Или пофиг? А то вилку и перевернуть ненароком можно. Кто подключал подскажите.

На даче использую бойлер 100л 1,6кВт, подключен (снимается на зиму) через розетку (см.фото) , включение отключение производится двухполюсным автоматом 16А+УЗО16А Если обозначены "L" "N" и "PN" то лучше подключить так как указано - хуже не будет!!

P.S.на моём бойлере кроме термостата, выключателей нет!

0
Вложение
Plumber
Plumber
Новичок

Регистрация: 23.03.2006

Пермь

Сообщений: 38

25.04.2006 в 20:55:44

to ПОС 40
У меня тоже Ariston slim. В инструкции к нему написано, что мол при перегреве термостат вырубает оба контакта, и что для перезапуска необходимо нажать кнопочку на термостате. Вот ее я и не обнаружил. А у вас как?

У меня отдельная ветка с автоматом проложена от щитка к розетке. Думал буду включать обычной евровилкой на 16А с заземлением. Вроде же хватит на 1,5 кВт. Если отрубать на щитке, то разетка нужна для других приборов. Автомат автоматом а отключать розеткой мне как-то надежнее, если надо будет поковыряться в нем.

0
ПОС 40
ПОС 40
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 256

26.04.2006 в 12:02:07

Plumber написал : to ПОС 40. У меня тоже Ariston slim. В инструкции к нему написано, что мол при перегреве термостат вырубает оба контакта, и что для перезапуска необходимо нажать кнопочку на термостате. Вот ее я и не обнаружил. А у вас как?

У меня отдельная ветка с автоматом проложена от щитка к розетке. Думал буду включать обычной евровилкой на 16А с заземлением. Вроде же хватит на 1,5 кВт. Если отрубать на щитке, то разетка нужна для других приборов. Автомат автоматом а отключать розеткой мне как-то надежнее, если надо будет поковыряться в нем.

Кнопки у меня нет. НО! Открыв место где нужно подключать водогрей обнаружил что провода термостата не поключины вовсе (завязаны в узилок и просто болтаются).

Он у меня где стояки в туалете и розетки там быть не может. Поэтому у меня туда идет провод в гофре, в трубе под стяжкой и выходит рядом со щитком. Рядом со щитком планируется установить вероятней всего двухполюсный таймер или таймер с однополюсным отключением через реле, дабы обеспечить двухполюсное отключение, если не найду двухполюсный таймер. Может быть сделаю отключение механизмом с ключем и таймером. Там видно будет. Пока все так болтается. Сезон близко конечно, но и даже если он настанет просто его скоренько воткну временно, а потом нормально все сделаю. С одной стороны хочу не лазить в щиток лишний раз, с другой сделать пользование водонагревателем максимально удобным. Розетка она вообще не нужна по моему мнению, тем более если подключено через автомат и для удобства еще установить двухполюсный выключатель. Лишний элемент эта розетка. Водогрей стационарное оборудование. Зачем розетка, если его не планируется снимать (перемещать). Оставить концы проводов по больше, чтобы сами водогреи менять или резветвительную коробку сделать, хотя коробка тоже лишние контакты.

0
Андрей, Кунцево
Андрей, Кунцево
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 370

26.04.2006 в 20:33:50

Afon написал : Видимо Ваш Аристон аристонестее

Когда в 70-х годах я с однокашниками ходил на первомайскую демонстрацию от родного института, мы на Красной площади кричали лозунг собственного сочинения:" Да здраствуют советские большие интегральные схемы - самые большие интегральные схемы в мире!"
И вся площадь подхватывала:" УРА-А-А-А!"

0
Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

26.04.2006 в 20:45:45

У водогреев проводка выполняется отдельно от общей сети - требование ГОСТа, однако его можно подключать в розетку типа "евро". Необходимо для надежности (и только) соблюдать подключение фазы и нуля. Это выполняется положением вилки в розетке, т.е. подключается так, чтобы было неудобно вилку воткнуть наоборот - вилка с отводом провода вниз, например. Заземление обязательно и так же вставки изолирующие в трубы обязательно.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

26.04.2006 в 21:20:05

Андрёй написал : и так же вставки изолирующие в трубы обязательно

Где такое требование написано?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу