. Имеется эл. котел Эван на 220В 5 квт.Эконом. Прошлые пол зимы отработал без особых проблем. В эту отказывается. Питание есть, но не включается контактор . В эти выходные заменил его. Вроде все нормально, но через пару часов, снова та-же бяка. Начал щелкать и все. не включает нагрузку. Если отверткой замыкаю вручную все Окей. Так как котел в наиболее простой комплектации, по сути в нем только датчик Т. Прорбывал сдернуть с него контакты и перемкнуть вручную. Результат ноль.

Вопрос, почему же так быстро умер новый контактор?

0
Аватар пользователя
Aleks72

Местный

Регистрация: 24.08.2009

Усть-Каменогорск

Сообщений: 122

07.12.2009 в 13:04:20

Катушка на 220?(или купили на 380) если не перепутали попробуйте подать напругу напрямую на катушку предварительно откинув подсоединенные концы.если не заработало проблема в пускателе.Либо повесте контрольку на катушку при существующем подключении и включите датчик.Контролька загорелась-пускатель не пашет опять же проблема в нем.Контролька не горит-смотрите цепь

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

07.12.2009 в 14:09:21

во-во! неплохо бы напряжение померять на катушке и клеммах контактора когда он "срабатывает". а шо то за ПВС по бланкопану скобками пристрелен? не по феншуйПУЭ!