18.08.2009 в 17:05:02
новострой панелька, в потолке трещина была зашпатлеванная, думал поначалу что штроба для проводки, а тут вот решил расчистить посмотреть, оказалось все намного хуже. Строители какие то пи@##асы, еще и трубу канализации подсунули с трещиной и повернули в угол, хорошо стояк опускал - заметил. Собственно, насчет трещины - поперек всей комнаты, в самой широкой части линейка залазит на 3 см. Соседей сверху пока нет - квартира выкуплена, но никто не живет и ремонт не делают. в районе трещины провисание плиты сантиметра на два, представляю если соседи стяжку решат сделать, у них то на этом месте яма. Стоит поругаться со строителями? И в плане дальнейшей эксплуатации может ли плита ходить? Планирую короба из ГВЛ и натяжной посередине
18.08.2009 в 21:11:10
Стоит. Явный брак, вызывать представителя экспуотирующей организации и из местного архитектурного надзора, пусть актируют, а потом претензию генстройподрядчику на устранение недоделок. А перед этим пройдитесь по квартире, я думаю там еше много интересного обнаружится...
20.08.2009 в 00:36:29
Разумеется - брак. "недоделки" по плите перекрытия устранить будет нереально. Но, думаю, - стоит поднапрячь строителей. Да и тех, кто принимал здание.
20.08.2009 в 10:17:57
ок, а местный архитектурный надзор это кто? в администрации искать?
20.08.2009 в 10:45:34
Срочно продать квартиру или просить взамен другую. Это не просто брак, это покушение на вашу жизнь. Обратитесь туда, где брали квартиру. В общество защиты прав потребителей. в администрацию района.. Какой этаж то хоть? Если сверху квартира, то все туши свет, место на кладбище занимай. Рухнет (а такие случаи были) насквозь все этажи вниз...
20.08.2009 в 11:10:55
ужас, так она же боками на стенах лежит? в администрацию звонил, долго пинали по телефонам и в итоге говорят пишите письмо-жалобы, в течение месяца рассмотрим :( Может к независимым лучше обратиться? И что от застройщика требовать? Они то предложат я думаю обратно замазать
07.12.2009 в 17:56:08
Поперек потолка две трещины от стены до стены. Плита монолит. Лопнуло по арматуре. Дом 30 лет. На трещинах начинаются перепады, т.е средняя часть в горизонте, крайние- от трещин плавно поднимаются на 1-1,5 см. Ширина трещин 0,5-1,5 мм. Потолок планируется делать- заделка трещин, грунт бетонконтакт, ротбанд 5-20мм по маякам, грунт СТ-17, финиш. Посоветовали заделать фугенфюлером с стекловолоконной лентой (не сеткой) и опять фугенфюлером. Если так, то чем грунтовать перед фугенфюлером-бетонконтактом? после фугенфюлера? Трещины разделал алмазным диском на грубину 5 мм. Или можно заделать акриловыми герметиками для бетона? Или Церезит СХ5? Посоветуйте, не знаю как делать.
07.12.2009 в 18:35:34
Да, подождите, Вы заделывать. Эти трещины появились только, что, или 30 лет назад? Не расползаются ли сейчас трещины?
Если не расползаются, то хорошо грунтуйте и штукатурьте. Не нужна никакая сетка, фюгенфюллер и герметик. Бетонную трещину они все-равно не удержат.
07.12.2009 в 18:58:21
Я зашпаклевал руст без сетки. 1 год радовался и думал вот дураки сетку лепят, жалются что трескается. А у меня ничего не трескается все гут. Прошел 1 год,теперь смотрю а у меня по одному русту трещина на всю длину. Второй руст все хорошо ничего не трескается. Почему такая разница не знаю. И вообще помогла бы серпянка или нет.
07.12.2009 в 22:50:59
Трещины старые, это сломанная в двух местах плита, серединка в горизонте, края плиты приподняты на 1-1,5 см.Под старыми обоями не было видно.Все видимо устоялось, может только зима-лето гулять будут?:confused: