10.12.2009 в 16:00:04
MVP280807 написал : Мужики! Вопрос по ходу... Хотим поставить стабилизатор РЕСАНТА на 10 кВт. Я так понимаю, что на РЕСАНТУ надо со щитка "взять" провод, а потом туда же "вернуть". А как правильно и красиво это сделать? (Щиток внутренней установки)
Лучше отдельным щитком с байпасом. И заменить Ресанту на более надежное изделие Российского пр-ва, или Ortea (если вам больше нравятся стабилизаторы латерного типа)
10.12.2009 в 22:31:13
--ort--
ort написал : Лучше отдельным щитком с байпасом.
...а как это? Я себе с трудом представляю. И что более надёжное чем Ресанта Российского пр-ва?
11.12.2009 в 14:26:20
MVP280807 написал : И что более надёжное чем Ресанта Российского пр-ва?
Это реклама Ресанты ? Чего они произвели в России ? Разве что наклейки "Рессанта"
MVP280807 написал : ...а как это?
11.12.2009 в 20:14:58
ort написал : Это реклама Ресанты ? Чего они произвели в России ? Разве что наклейки "Рессанта"
Наклейку "Ресанта" в Прибалтике придумали.
11.12.2009 в 23:41:26
--ort-- Ну причём здесь реклама... Просто спрашиваю мнение знающих людей... (попытаюсь вопрос задать по другому) а какой стабилизатор можете вместо неё предложить:)
...а такой "щит коммутационный 10 кВА" как-то не впишется в квартиру. Ну представьте себе такой "ящик" в прихожке. Если ставить стабилизатор на полочке рядом со щитком в прихожей, то как аккуратно вывести кабель на стабилизатор со щитка? Что, просто из стены будет на 10-20 мм торчать кусок гофры, а из него будет выходить кабель на стабилизатор? Есть ли более технически красивый вариант, чем "торчащая гофра" из стенки?
12.12.2009 в 19:15:21
Есть, красивая немного торчащая силовая розетка и вилка с креплением на стену, например АВВ или Китайского пр-ва. номиналы 16, 32, 65А.
MVP280807 написал : а какой стабилизатор можете вместо неё предложить
Например Штиль, Прогресс Хороший стаб - это роскошь. Но средних по цене похоже нет.
15.12.2009 в 14:05:41
Юрка написал : На фотках смущает то, то двухполюсные гребенчатые шинки запитаны вводными клеммами 04905, которые предназначены для других шинок (1П или N). Для 2П шинок есть клеммы 04906.
2 Юрка -
1 полюс и 1 полюс + нейтраль
049 05 Сечение 4-25 мм2 – IP 2 x
Подкл. питания к гребенке сзади
Для всех устройств с подвижной
клеммой
049 05 клемма проходная и вроде как ничего не мешает ей там стоять мертво, а 049 06 клемма конечная, что-то еще?:)
16.12.2009 в 10:36:16
AC/DC написал : вводные клеммы 1 полюс и 1 полюс + нейтраль
Правильно. Но читать нужно всю страницу каталога. Выше есть описание шин. В частности, есть шины с таким же названием: "1 полюс, 1 полюс + нейтраль" (для которых 04905 и предназначены). Вы же используете явно другие шины, которые у Леграна описаны в разделе "двухполюсные". Глубина (от ребра, куда упирается вводная клемма до конца зуба) у этих двух шинок (одно и двухполюсных) различается на 4 мм. Странно, если для них используются одна и та же вводная клемма (длину зуба которой изменять не предусмотрено).
AC/DC написал : 049 05 клемма проходная и вроде как ничего не мешает ей там стоять мертво
Если хозяин не против, то пусть стоит. Просто, это не штатное решение, за которое Легран ответственности не несёт. :)
16.12.2009 в 12:08:08
Вариант только "Для всех устройств с подвижной клеммой"
Юрка написал : за которое Легран ответственности не несёт.
Очень сильная фраза:)
16.12.2009 в 12:36:53
AC/DC написал : Вариант только "Для всех устройств с подвижной клеммой"
Эта фраза на картинке относится к "универсальным вводным клеммам" (то есть и к 04905, и к 04906) и поясняет не назначение 04905, а технологию подключения любых клемм.
AC/DC написал : Очень сильная фраза
И точная. :) Как я помню, клемма 04905 в сочетании с однополюсной шинкой утопает в зажиме автомата полность. Двухполюсная шинка на 4 мм глубже. Это значит, что 04905 в сочетании с двухполюсной шинкой не доходит до конца зажима и теряет как минимум 4 мм своей рабочей длины. Значит, больше нагрев. У вас там небольшой ток (26 ампер). Поэтому, наверно, и сходит с рук. А было бы 63А (:nо:), всё могло бы быть по-другому.