Linata написал : если не сложно не могли бы пояснить что зависит и как зависит?
Давайте так, такие кабинеты не приходилось делать но имею представление и делал, в основном частные бассейны. Поэтому может быть и где-то могу ошибаться. Короче, температура воды в бассейне нормируется в пределах 27-29 град, температура воздуха при этом должна быть с разницей в 1-2 град. Это оптимальное соотношение для минимального испарения влаги. Исходя из эти данных (плюс еще кое каких) и идет расчет необходимого кол-ва воздуха.
У Вас же наверняка в джакузи вода будет температурой по-выше поэтому и расчет немного другой.
Linata написал : вопрос в том, чтобы потом быстро осушить помещение и не переохладить его.
Это как раз то и не вопрос - или вентиляцией или осушителем. Дешевле будет вентиляцией, а вот удобнее и надежнее - совместно вентиляция с осушением, но это очень бешенные деньги.
Linata написал : Вообще думаю - зачем во влажных помещениях такая вентиляция, когда нет пациентов?
Но это легко устранимо - Ставите регуляторы скорости, на вентиляторы и когда посетителей нет уменьшаете их производительность. И все.
Напоследок. Вы все равно даете информацию огрызками. Это не правильно. Все надо решать комплексно, вентиляция помещения зависит от соседнего помещения. А такими вот огрызками даваючи - такой же и ответ получается. Даже здесь с Вашим вопросом - началось с салона красоты (ассоциация сразу - парикмахерская, маникюр, педикюр, массаж ит.д.) А в реалии - это только вывеска. А из-за этого и требования другие в сравнении с первыми. Вас никто не ограничивает в описании объекта, а оучше бы чертежик с назначением помещений без указания адреса ;) это не надо, обойдем-с ;) :)
Так что удачи