ПPOPAБ написал : Для кабелей ВВГ, радиус изгиба кратен 6 диаметрам, по ТУ кабельных заводов.

У тех, что я знаю, 10 ...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

12.12.2009 в 23:40:11

avmal написал : У тех, что я знаю, 10 ...

Часть таблиц , в справочниках гласит: небронированные кабели с пластмассовой изоляцией и пластмассовой оболочкой = 6 диаметров. Часть отправляет к ТУ заводов. Завод на всяк пожарный перестраховывается- "гните как хотите, но мы за это не отвечаем".

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.12.2009 в 00:14:15

ПPOPAБ написал : небронированные кабели с пластмассовой изоляцией и пластмассовой оболочкой = 6 диаметров

По крайней мере, в технических характеристиках кабеля ВВГ Подольсккабеля, Севкабеля, Электрокабеля ... значится 10 диаметров. На NYM, кстати, 4 диаметра, как вариант.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.12.2009 в 00:34:00

avmal написал : По крайней мере, в технических характеристиках кабеля ВВГ Подольсккабеля, Севкабеля, Электрокабеля ... значится 10 диаметров. На NYM, кстати, 4 диаметра, как вариант.

В "реале" имеет значение сечение и конструкция жил. Завод просто перестраховывается. Часто приходится гнуть жилы практически без радиусов и с винилом никогда проблем не возникало. А вот бумагу, или сшитый полиэтилен- действительно насиловать нельзя!

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27556

13.12.2009 в 08:12:47

Может быть 10 диаметров относятся не столько к однократному изгибу, сколько к радиусу поворота при протяжке? (Применительно к ПВХ.)

0

Следование моим советам вредит кошельку

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.12.2009 в 08:22:24

ВТБ! написал : Может быть 10 диаметров относятся не столько к однократному изгибу, сколько к радиусу поворота при протяжке?

Это минимально допустимый радиус изгиба кабеля , по ТУ завода изготовителя, для конкретной марки. Почему-то забывают про сечения... Ведь 1,5 и 150 кв мм это абсолютно разные вещи, даже при кабеле одной марки.

0