12.12.2009 в 00:42:53

Сколько групп должно быть в квартире по ПУЭ ? конкретную ссылку на нужный пункт ПУЭ , если можно , применительно к Беларуси, у нас действует 6-е ПУЭ. Сделал жэс каппремонт дома и повесил всю квартиру на один дифавтомат дом 70-х годов, газовая плита, ввод в квартиру сделали 3х1.5 медью. При этом жэсовские работники сделали скрутку аллюминия с медью. Какой пункт ПУЭ они нарушили ?

0
Аватар пользователя
DonDiemon

Местный

Регистрация: 03.12.2009

Москва

Сообщений: 141

12.12.2009 в 13:35:35

Про скрутки прочтите вот здесь http://hdproelectric.ru/elprov/soedprovod.html А количество групп ПУЭ жестко не регламентируется. Оно зависит от конкретной электроустановки

0
Аватар пользователя
ALLeGG

Местный

Регистрация: 20.01.2009

Минск

Сообщений: 30

12.12.2009 в 15:36:16

как раз таки как минимум 2 группы должно быть - одна из которых через узо - санузел так интересуют нормы в этом вопросе

0
Аватар пользователя
KSM_EL

Местный

Регистрация: 14.07.2009

Томск

Сообщений: 505

12.12.2009 в 16:14:31

ALLeGG написал : При этом жэсовские работники сделали скрутку аллюминия с медью.

вы видели это своими глазами ? чистая медь в скрутке с чистым алюминием ?

0
Аватар пользователя
ALLeGG

Местный

Регистрация: 20.01.2009

Минск

Сообщений: 30

12.12.2009 в 16:41:16

да своими глазами работают они по принципу - тяп ляп и готово )))

0
Аватар пользователя
lahr

Местный

Регистрация: 19.09.2007

Лар

Сообщений: 795

12.12.2009 в 17:16:17

ALLeGG написал : Какой пункт ПУЭ они нарушили ?

Судя по тому, что вы про ваших мастеров написали, они вряд ли знают про пуэ. А судя по тому, что вы ТУТ после драки кулаками машете, вы вряд ли знаете, кто в вашем жэс занимается капремонтами и за это несет ответственность

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.12.2009 в 03:03:59

ALLeGG написал : При этом жэсовские работники сделали скрутку аллюминия с медью. Какой пункт ПУЭ они нарушили ?

ПУЭ: 2.1.21 "Соединение,ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производится при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке."

ALLeGG написал : Сколько групп должно быть в квартире по ПУЭ ?

Не меньше одной... На свечки и керосинки ПУЭ не действует.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.12.2009 в 03:34:11

ПPOPAБ написал : Не меньше одной...

Вообще-то, если минимально, то не меее двух и то, если это обосновано, а при наличии электроплиты и розетки в санузле не менее пяти получается.
9.2 В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора. При наличии розетки в зоне 3 ванной комнаты должна предусматриваться установка УЗО на ток до 30 мА. В обоснованных случаях число линий может быть уменьшено до двух. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания нагрузок. При смешанном питании штепсельные розетки, устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой линии, а в жилых комнатах - к другой. В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). СП 31-110-2003

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.12.2009 в 03:49:21

ALLeGG написал : Сколько групп должно быть в квартире по ПУЭ ?

и причем тут:

avmal написал : СП 31-110-2003

Учитывая это:

ALLeGG написал : применительно к Беларуси, у нас действует 6-е ПУЭ.

ALLeGG написал : дом 70-х годов, газовая плита,

И неизвестно что подразумевается под этим:

ALLeGG написал : Сделал жэс каппремонт дома

В "шестерке" ПУЭ ничего такого , про группы, нет. Додумывать розетки в ванной (их там не могло быть в 70-м году) и количество комнат... Проект на квартиру остался, наверняка прежний.

0
Аватар пользователя
hommar

Местный

Регистрация: 17.01.2009

Екатеринбург

Сообщений: 269

13.12.2009 в 10:05:22

avmal написал : В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется

ИМХО на последнем слове можно остановиться и дальше даже не читать... всё равно не обязательно к исполнению...

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.12.2009 в 11:45:20

hommar написал : В "шестерке" ПУЭ ничего такого , про группы, нет.

А в СНиПах, ГОСТах ...? Или вы думаете, что в ПУЭ всё смогли запихнуть?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.12.2009 в 11:48:11

avmal написал : А в СНиПах, ГОСТах ...?

ALLeGG написал : применительно к Беларуси

Без понятия... Как и в Украине.. Хто знает, що там робиться.. ?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.12.2009 в 12:39:17

ПPOPAБ написал : Хто знает, що там робиться.. ?

То же самое, что и у нас, только всё запущено ...