Суть вот в чем: имеется ДД от 5 до 100 ватт по нагрузке он командует связкой из трех одноватных светодиодов(лампы СД встроены в стену)

Так вот .... общая мощность связки получается меньше нижнего порога котрой может командовать ДД - тоесть ветодиоды не обесточиваются полностью, датчик как бы недоконца обесточивает их !!!

Как можно решить проблему без замены ДД и не вмешиваясь в связку СД ? добавить нагрузку, но какую и как ?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.12.2009 в 21:36:49

DrinK написал : Как можно решить проблему без замены ДД и не вмешиваясь в связку СД ?

Включать датчиком движения промежуточное реле, а СД запитать через контакты этого реле.

0
Аватар пользователя
DrinK

Местный

Регистрация: 21.08.2009

Воронеж

Сообщений: 9

15.12.2009 в 22:37:03

avmal написал : Включать датчиком движения промежуточное реле

в "мануале" на ДД нагрузка !!! от 5 ватт !!!

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

15.12.2009 в 22:50:23

сообразите доп. сопротивление на 3-4 Вт паралельно нагрузке.

0
Аватар пользователя
Medtech

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

15.12.2009 в 22:59:45

Лампочка от холодильника.. или как правильно заметили, реле.

0
Аватар пользователя
DrinK

Местный

Регистрация: 21.08.2009

Воронеж

Сообщений: 9

15.12.2009 в 23:42:16

greg111 написал : доп. сопротивление на 3-4 Вт

а поточней можно ....... с теорией туговато

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

16.12.2009 в 00:21:51

на рынке или в магазине радиодеталей резистор ватт на 5- 10 а номинал тут теоретики подскажут. я под вечер туплю.)))