15.12.2009 в 21:11:21
Суть вот в чем: имеется ДД от 5 до 100 ватт по нагрузке он командует связкой из трех одноватных светодиодов(лампы СД встроены в стену)
Так вот .... общая мощность связки получается меньше нижнего порога котрой может командовать ДД - тоесть ветодиоды не обесточиваются полностью, датчик как бы недоконца обесточивает их !!!
Как можно решить проблему без замены ДД и не вмешиваясь в связку СД ? добавить нагрузку, но какую и как ?
15.12.2009 в 21:36:49
DrinK написал : Как можно решить проблему без замены ДД и не вмешиваясь в связку СД ?
Включать датчиком движения промежуточное реле, а СД запитать через контакты этого реле.
15.12.2009 в 22:37:03
avmal написал : Включать датчиком движения промежуточное реле
в "мануале" на ДД нагрузка !!! от 5 ватт !!!
15.12.2009 в 22:50:23
сообразите доп. сопротивление на 3-4 Вт паралельно нагрузке.
15.12.2009 в 22:59:45
Лампочка от холодильника.. или как правильно заметили, реле.
15.12.2009 в 23:42:16
greg111 написал : доп. сопротивление на 3-4 Вт
а поточней можно ....... с теорией туговато
16.12.2009 в 00:21:51
на рынке или в магазине радиодеталей резистор ватт на 5- 10 а номинал тут теоретики подскажут. я под вечер туплю.)))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу