NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

15.12.2009 в 21:33:18

Подскажите, а то что-то запутался. Схема на словах такая: Частный дом в деревне. Ввод 0,4 от ВЛ, 3 фазы и ноль. На участке забит контур, вводной щиток идет уже по пятипроводной схеме, т.е. ноль изолированный, а земля своя и с нулем не связана. Так что получается TT? Или я ошибаюсь?

0
Orenburg1969
Orenburg1969
Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

15.12.2009 в 21:46:03

NazAnd написал : Так что получается TT

.Ещё хочется сказать,надёжной вам земли!

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

15.12.2009 в 22:56:10

Ну и какие есть варианты?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.12.2009 в 23:06:56

NazAnd написал : Какая система заземления? TN-C-S или TT

ТТ

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.12.2009 в 23:09:19

"Хэлп по заземлению" изучали?

NazAnd написал : На участке забит контур, вводной щиток идет уже по пятипроводной схеме, т.е. ноль изолированный, а земля своя и с нулем не связана.

Выходит, что ТТ. Не забываем, что в ТТ защиту при пробое на заземленный корпус электроприборов обеспечивают только УЗО, и все линии обязательно должны быть имим защищены.

Если щиток металлический и заземлен, а не занулен, то должна быть двойная изоляция между вводными проводами до первого УЗО и корпусом щитка Вопрос по ВВОДУ и учетно-распред. щиту в частном доме с 211-го поста.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

16.12.2009 в 15:34:34

Перечитал еще раз ПУЭ и всё остальное. Да без сомнений это ТТ.
И УЗО в том доме стоит на вводе, сразу после счетчика. Значит там всё в порядке.
Единственное что беспокоит это напряжение на нуле и соответственно перекос фаз, особенно зимой.
Как с этим бороться?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.12.2009 в 16:15:25

NazAnd написал : Как с этим бороться?

Повторным заземлением и защитным отключением...

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

16.12.2009 в 16:25:25

ПPOPAБ написал : Повторным заземлением и защитным отключением...

УЗО уже стоит. Повторное заземление нуля? На вводном столбе?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

16.12.2009 в 16:45:49

2NazAnd Повторное заземление нейтрали на опоре немного улучшит ситуацию с перекосом фаз при хреновом нуле на линии. Кроме того, оно сильно рекомендуется в системе ТТ для повышения ее стойкости к грозовым перенапряжениям.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.12.2009 в 16:50:44

NazAnd написал : УЗО уже стоит.

Реле напряжения- на каждую фазу.

NazAnd написал : Повторное заземление нуля? На вводном столбе?

По всей длинне ВЛ. На каждом присоединении и 200(не помню точно)м трассы.

NazAnd написал : На участке забит контур

Что он представляет, из себя ? Сопротивление измеряли?

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

16.12.2009 в 16:50:55

Благодарю всех.

0