NAP
NAP
Резидент

Регистрация: 24.06.2008

Сумы

Сообщений: 9948

08.12.2010 в 09:40:19

мвс написал : Это не опора .А труба дымоотвода. фото сделано в Воронеже .

То что на 1 снимке (штырь со стены, 2 хомута) и называется опора вертикального трубопровода.

0
NAP
NAP
Резидент

Регистрация: 24.06.2008

Сумы

Сообщений: 9948

08.12.2010 в 09:47:14

мвс написал : Два дома там такие.Низ у трубы там открыт .тяга естественная сильная.А котлы с закрытой камерой .Воздухо забор отдельно ,на соседнем снимке.

Это 100% не штатное решение а типа пилотного головняка. И дай бог что бы все у жильцов было в ажуре при эксплуатации. Так как индивидуальное отопление это твоя собственная боль. И если с ним что то случится то решать все взвалившиеся в одночасье проблемы только самому. И проектанту придумавшему по настоянию застройщика эту не побоюсь сказать своими словами хрень прощения нет. Имхо. Интересно кому на голову капает из этой выхлопной трубы с открытым низом? По любому там не дистиллированная водичка.

0
NAP
NAP
Резидент

Регистрация: 24.06.2008

Сумы

Сообщений: 9948

08.12.2010 в 09:51:46

артур липецк написал : сам делал три подъезда 10-ти этажных в Липецке ,2 трубы стоят в кухонном стояке ,вытяжные каналы отдельно , рядом. Трубы по моему одинакового диаметра и чуть ли не те , из которых мусоропровод

Ну здесь трубы то встроенные и имеют доступ с квартиры и отвод конденсата в каналию. Хотя конденсат может принять в свою квартиру и жилец первого этажа. Это уже как повезло с проектантом и строителем. Если с этими проблема была то мокрая стена гарантирована.

0
Teplogaz
Teplogaz
Новичок

Регистрация: 23.10.2010

Краматорск

Сообщений: 30

24.12.2010 в 07:38:59

Так,чисто поржать....

0
animex
animex
Местный

Регистрация: 25.12.2007

Пинск

Сообщений: 154

24.12.2010 в 21:12:41

Teplogaz написал : Так,чисто поржать....

:D :DУдалось! :applause:

0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

24.12.2010 в 23:05:02

Teplogaz написал : Так,чисто поржать....

можно в конкурс:D мастерсити "без границ " , на лучшее название выхлопа :D Коаксиальный дымоход от "Мерседес БЕНЦ "

0
Teplogaz
Teplogaz
Новичок

Регистрация: 23.10.2010

Краматорск

Сообщений: 30

25.12.2010 в 07:39:41

артур липецк написал : можно в конкурс мастерсити "без границ " , на лучшее название выхлопа
Коаксиальный дымоход от "Мерседес БЕНЦ "

Тема создана прошу http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=127928&p=2157783#post2157783

0
арсентий
арсентий
Новичок

Регистрация: 14.12.2010

Красноармейск

Сообщений: 33

25.12.2010 в 14:41:37

была та же проблема с котлом viessman позвонил на склад где покупали, мужичок сказал что на фиг вам конденсатосборник этот нужен обрежте наружнюю трубу так что бы внутренняя выступала из нее на 30 см и все. попробывали помогает

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.02.2012 в 10:11:09

У меня установлен котёл Ferroli Domiproject F 24 и в этом году постила такая напасть, впервые за 5 лет. Ночью при понижении температуры ниже -25С[SUP]0[/SUP] на насадке коксоидальной трубы намерзает лёд который блокирует приток воздуха. Впрочем как и у автора темы. Но так как я живу на восьмом этаже то возможности снять обмерзающею насадку нет, только обиваю намёрзший лёд . Прочитав в теме про возможность открытия одной из заглушек, на моём котле их 2. Хотя бы приоткрывать на ночь что б спокойно спать. Какую из них можно открыть?

0
Алексей Нико
Алексей Нико
Новичок

Регистрация: 26.05.2009

Муром

Сообщений: 84

13.02.2012 в 10:23:24

Hollek написал : . Какую из них можно открыть?

У меня приоткрыта левая, но можно и правую - обе открывают доступ воздуха куда надо.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.02.2012 в 10:28:22

Спасибо сегодня попробую

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу