31.01.2010 в 12:13:23

Еще один вопрос: учитывая УЗО на каждой фазе, могу ли я запитать плиту из-под этих трех УЗО? Не ставя отдельное на поверхность? А то, с моим размахом, место в щитке заканчивается и лишних четыре модуля есть куда пристроить :)

0
Вложение
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
mww08

Местный

Регистрация: 05.06.2008

Тюмень

Сообщений: 403

31.01.2010 в 16:10:53

Dasert75 написал : Еще один вопрос: учитывая УЗО на каждой фазе, могу ли я запитать плиту из-под этих трех УЗО?

Да, можете. Если Вы еще не приступали к монтажу проводки, то я посоветовал бы минимизировать количество ответвительных (распаячных) коробок. В перспективе легче будет организовать интеллектуальный дом.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

31.01.2010 в 16:24:14

Dasert75 написал : Еще один вопрос: учитывая УЗО на каждой фазе, могу ли я запитать плиту из-под этих трех УЗО? Не ставя отдельное на поверхность?

Никак невозможно. Впрочем, при стационарном подключении УЗО 30мА не обязательно, можно подключить просто через автомат - хватит ей и вводного УЗО в ЩЭ.

2Dasert75 У Вас такая сногсшибательная цветовая гамма на схеме :) См. 9 - Принятые буквенные и цветовые обозначения проводов

Контактором лучше ноль не коммутировать: при неконтакте в нулевом полюсе Вы получите в квартире "кошмар 380В в розетках".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Dasert75

Местный

Регистрация: 17.09.2008

Тула

Сообщений: 30

31.01.2010 в 16:42:29

To Kamikaze: Учту, исправлю :o . А почему нельзя запитаться от фаз, защищенных УЗО? Правда в теме про "сюрприз от застройщика" было фото щитка avmal'a, там реализована защита каждой фазы УЗО, а вот автомат на поверхность, как мне показалось, из-под УЗО выведен.

То mww08: Проводку уже сделал, у меня все линии сведены в щиток. Распаечных коробок нет в принципе, поэтому могу коммутировать как угодно :), чем и пытаюсь воспользоваться. Вот только при такой схеме место очень быстро заканчивается.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

31.01.2010 в 16:47:51

Dasert75 написал : А почему нельзя запитаться от фаз, защищенных УЗО?

УЗО не отключается только в одном случае - когда ток в фазном полюсе равен току в нулевом (с заданной точностью 10-30-100-300мА). Если Вы берете фазу с одного УЗО, а ноль откуда-либо еще - УЗО отключается в момент включения нагрузки (с точки зрения УЗО, когда ток протек по фазному полюсу и не вернулся - это утечка). Если Вы соедините нули после нескольких УЗО - УЗО отключатся, т.к. распределение токов в нулевых полюсах УЗО уже не будет соответствовать распределению токов в фазных полюсах.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Dasert75

Местный

Регистрация: 17.09.2008

Тула

Сообщений: 30

31.01.2010 в 16:59:10

Блин, ведь принцип работы УЗО понимаю, а вот не додумался :(. При подключении моим способом, под каждую фазу надо вести свой ноль (для корректной работы УЗО), а у плиты он только один, я правильно понял?. Спасибо. А как вводное УЗО (300ма) поможет в случае чего? Вот тема со щитком http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=100198, а вот фото http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=113018&d=1261731466. Там плита выведена из-под УЗО или я опять что-то не увидел?

0
Аватар пользователя
mww08

Местный

Регистрация: 05.06.2008

Тюмень

Сообщений: 403

31.01.2010 в 18:22:23

Kamikaze написал : Если Вы соедините нули после нескольких УЗО - УЗО отключатся, т.к. распределение токов в нулевых полюсах УЗО уже не будет соответствовать распределению токов в фазных полюсах.

Все это справедливо для однофазной цепи. Следуя Вашей логике, на вводе УЗО так-же должно отключиться. Но это не так. Единственное, что плохо, так это то, что если будут проблемы с плитой, отключатся все три УЗО.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

31.01.2010 в 18:43:36

Dasert75 написал : При подключении моим способом, под каждую фазу надо вести свой ноль (для корректной работы УЗО), а у плиты он только один, я правильно понял?

Совершенно верно.

Dasert75 написал : вот фото http://www.mastercity.ru/vforum/atta...8&d=1261731466. Там плита выведена из-под УЗО или я опять что-то не увидел?

Да, там автомат варочной запитан сразу после вводного автомата - через трехфазную гребенку над этими автоматами.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

31.01.2010 в 18:58:34

2mww08 Вводное УЗО четырехполюсное, грубо говоря, ток каждой фазы, пройдя через это УЗО, возвращается обратно через нулевой полюс этого же УЗО. Равенство токов сохраняется, УЗО не отключается. Если же вместо 4р УЗО поставить четыре отдельных УЗО, и пропустить через каждое по одному проводу - они будут отключаться от малейшей нагрузки, т.к. ток через них в прошел только одну сторону, а вернулся обратно уже через другое УЗО. См. 9.3. Типичные ошибки при монтаже УЗО

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
mww08

Местный

Регистрация: 05.06.2008

Тюмень

Сообщений: 403

03.02.2010 в 20:43:31

2Kamikaze Сегодня проводил эксперимент с тремя УЗО. Вы были правы. Прошу прощения.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.02.2010 в 22:01:44

mww08 написал : Вы были правы. Прошу прощения.

Слова Настоящего Мужчины. В наше время мало у кого хватает духу сказать такое. Моё почтение.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Dasert75

Местный

Регистрация: 17.09.2008

Тула

Сообщений: 30

17.02.2010 в 20:20:23

Вскрыл наконец-то сегодня щиток в подъезде. Автомат вводной (ограничивающий, потому как опечатан) ИЕК 40А. Я в схеме внутриквартирный рисовал 32А, исходя из того, что стоял раньше (в квартирном щитке) ВН32А. Теперь задумался, может поставить 40А АВ на входе в квартиру, чтобы не занижать потребление? Или оставить 32А для селективности? Или вообще поставить выключатель нагрузки. И еще один вопрос: фазные УЗО можно взять на 63А (с запасом)? Или это тот случай, когда запас лишний?

0
Вложение
Аватар пользователя
Def461

Местный

Регистрация: 06.12.2009

Харьков

Сообщений: 2148

17.02.2010 в 23:32:36

А на камин 16А хватит? Или он не "толстый"?

0
Аватар пользователя
Dasert75

Местный

Регистрация: 17.09.2008

Тула

Сообщений: 30

17.02.2010 в 23:36:58

Камин на 1/2 кВт (большинство из просмотренных). Поэтому хватает.

0
Аватар пользователя
Def461

Местный

Регистрация: 06.12.2009

Харьков

Сообщений: 2148

17.02.2010 в 23:50:36

странно, мне попадаются что-то на 3кВа постояно :( двух- или трех-нитевые ...