ru_efim
ru_efim
Новичок

Регистрация: 06.02.2007

Полевской

Сообщений: 84

17.12.2009 в 09:03:54

Здравствуйте.

  1. Какими конкретно документами, статьями правил необходимо руководствоваться при монтаже
    квартирного щитка(если это важно, то меня интересует щиток\шкаф с установленным в него
    счетчиком эл. энергии).

  2. Встречал в интернете упоминания о следующих правилах а) Квартирный щиток необходимо монтировать на расстоянии 0,8м-1,7м от пола, можно ниже 0,8 но
    не ниже 0,4м б) Запрещен монтаж квартироного щита над оконными и дверными проемами. Что, это, просто рекомендации или выводы сделанные кем-то на основании статей правил или
    что? Я что-то ни чего подобного ни в ГОСТ Р 50571(Электроустановки зданий) ни в ПУЭ не
    нашел. (может конечно не там и плохо искал).

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

17.12.2009 в 09:23:51

Еще нельзя ставить щитки под туалетами, ванными и вводно-распределительными узлами водопровода, отопления и т.п. Т.е. там, где щиток может залить водой при аварии инженерных сетей.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.