alexdss
alexdss
Новичок

Регистрация: 19.11.2008

Москва

Сообщений: 53

17.12.2009 в 15:11:54

Надо собрать щиток! трех-фазная проводка! Есть схема. см. ниже. Просьба посмотреть! Вопрос один- схема рабочая??? или нет! (так как хочу закупать комплектующие!!) Спасибо!

0
Вложение
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.12.2009 в 15:34:16

alexdss написал : Вопрос один- схема рабочая???

Работать будет, но очень тупая и безграмотная.

alexdss написал : хочу закупать комплектующие!

Никогда не надо с этим спешить.

0
alexdss
alexdss
Новичок

Регистрация: 19.11.2008

Москва

Сообщений: 53

17.12.2009 в 15:44:01

avmal написал : Работать будет, но очень тупая и безграмотная.

Cогласен что тупая и безграмотная.... Понял это когда мне ее сделали....(причем за деньги) А если ее более или менее привести в порядок??

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.12.2009 в 15:58:28

alexdss написал : А если ее более или менее привести в порядок??

Если хорошо посидеть-подумать и привести в порядок, то можно будет и комплектоваться, если вся разводка уже сделана по квартире.

0
alexdss
alexdss
Новичок

Регистрация: 19.11.2008

Москва

Сообщений: 53

17.12.2009 в 16:05:16

avmal написал : Если хорошо посидеть-подумать и привести в порядок, то можно будет и комплектоваться, если вся разводка уже сделана по квартире.

разводка уже вся сделана)) осталось только комплектоваться!

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.12.2009 в 16:15:13

alexdss написал : осталось только комплектоваться!

Опять вы за своё ... Осталось садиться и думать ...

0
alexdss
alexdss
Новичок

Регистрация: 19.11.2008

Москва

Сообщений: 53

17.12.2009 в 16:19:24

avmal написал : Опять вы за своё ... Осталось садиться и думать ...

ок.....подумаю представлю на обозрение!!

0
alexdss
alexdss
Новичок

Регистрация: 19.11.2008

Москва

Сообщений: 53

17.12.2009 в 16:52:14

avmal написал : Опять вы за своё ... Осталось садиться и думать ...

А ЕСЛИ ТАК!!!

Входной автомат 4P 32 А (на три фазы и нейтраль) -чтоб все отрубить если что; за ним входное УЗО 3P 40А 30 мА;

гр.1;2 (теплый пол; стиральная машина ,розетки) два автомата 10А и одно УЗО 16А 10мА; ФАЗА 2 гр.3,8 (розетки гостиной; розетки спальни, кухни) два автомата 16А и одно УЗО 25А 10 мА; ФАЗА 1 гр.4,5( посудомойка;розеткикухни,холодильник) два автомата 16А и одно УЗО 25А 10мА; ФАЗА 2 гр.6 (варочная панель) автомат 3P 16 А и УЗО 3P 25А 30мА; ФАЗА 1,2,3 гр.7,9 (розетки лоджии, теплый пол лоджии) два автомата 10А и одно УЗО 16А 10 мА; ФАЗА 3 гр. 10,11,12,13 (освещение) четыре автомата 10А; ФАЗА 3

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.12.2009 в 16:54:47

alexdss написал : А ЕСЛИ ТАК!!!

Плохо ...

0
alexdss
alexdss
Новичок

Регистрация: 19.11.2008

Москва

Сообщений: 53

17.12.2009 в 16:57:42

avmal написал :

может кто подскажет-чтоб было не ПЛОХО!)))

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

17.12.2009 в 17:20:09

2alexdss Для начала, выкинуть второе УЗО 40/0,1 в ЩК. Поставить на розеточные группы АВ 16А, Перегруппировать потребителей по функциональному назначению (не дело лоджию с кухней совмещать) и их уже под одно УЗО... Нарисовать все изменения на бумажке и выложить сюда.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу