17.12.2009 в 15:11:54
#1536446
Надо собрать щиток! трех-фазная проводка! Есть схема. см. ниже. Просьба посмотреть! Вопрос один- схема рабочая??? или нет! (так как хочу закупать комплектующие!!) Спасибо!
17.12.2009 в 15:34:16
#1536496
alexdss написал : Вопрос один- схема рабочая???
Работать будет, но очень тупая и безграмотная.
alexdss написал : хочу закупать комплектующие!
Никогда не надо с этим спешить.
17.12.2009 в 15:44:01
#1536513
avmal написал : Работать будет, но очень тупая и безграмотная.
Cогласен что тупая и безграмотная.... Понял это когда мне ее сделали....(причем за деньги) А если ее более или менее привести в порядок??
17.12.2009 в 15:58:28
#1536545
alexdss написал : А если ее более или менее привести в порядок??
Если хорошо посидеть-подумать и привести в порядок, то можно будет и комплектоваться, если вся разводка уже сделана по квартире.
17.12.2009 в 16:05:16
#1536557
avmal написал : Если хорошо посидеть-подумать и привести в порядок, то можно будет и комплектоваться, если вся разводка уже сделана по квартире.
разводка уже вся сделана)) осталось только комплектоваться!
17.12.2009 в 16:15:13
#1536579
alexdss написал : осталось только комплектоваться!
Опять вы за своё ... Осталось садиться и думать ...
17.12.2009 в 16:19:24
#1536587
avmal написал : Опять вы за своё ... Осталось садиться и думать ...
ок.....подумаю представлю на обозрение!!
17.12.2009 в 16:52:14
#1536664
avmal написал : Опять вы за своё ... Осталось садиться и думать ...
А ЕСЛИ ТАК!!!
Входной автомат 4P 32 А (на три фазы и нейтраль) -чтоб все отрубить если что; за ним входное УЗО 3P 40А 30 мА;
гр.1;2 (теплый пол; стиральная машина ,розетки) два автомата 10А и одно УЗО 16А 10мА; ФАЗА 2 гр.3,8 (розетки гостиной; розетки спальни, кухни) два автомата 16А и одно УЗО 25А 10 мА; ФАЗА 1 гр.4,5( посудомойка;розеткикухни,холодильник) два автомата 16А и одно УЗО 25А 10мА; ФАЗА 2 гр.6 (варочная панель) автомат 3P 16 А и УЗО 3P 25А 30мА; ФАЗА 1,2,3 гр.7,9 (розетки лоджии, теплый пол лоджии) два автомата 10А и одно УЗО 16А 10 мА; ФАЗА 3 гр. 10,11,12,13 (освещение) четыре автомата 10А; ФАЗА 3
17.12.2009 в 16:54:47
#1536672
alexdss написал : А ЕСЛИ ТАК!!!
Плохо ...
17.12.2009 в 16:57:42
#1536681
avmal написал :
может кто подскажет-чтоб было не ПЛОХО!)))
17.12.2009 в 17:20:09
#1536727
2alexdss Для начала, выкинуть второе УЗО 40/0,1 в ЩК. Поставить на розеточные группы АВ 16А, Перегруппировать потребителей по функциональному назначению (не дело лоджию с кухней совмещать) и их уже под одно УЗО... Нарисовать все изменения на бумажке и выложить сюда.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
17.12.2009 в 17:23:51
#1536735
sergey_sav написал : Для начала, выкинуть второе УЗО 40/0,1 в ЩК
В технических условиях сказано чтобы было входное УЗО!
17.12.2009 в 17:25:25
#1536738
Завтра постораюсь разместить....Жду еще советов! спасибо!
17.12.2009 в 17:26:47
#1536741
sergey_sav написал : не дело лоджию с кухней совмещать)
Даже если она объединена с кухней?? ( одно помещение)??
17.12.2009 в 17:50:52
#1536799
alexdss написал : В технических условиях сказано чтобы было входное УЗО!
У Вас в ЩЭ уже есть УЗО с противопожарными функциями, достаточно.
alexdss написал : одно помещение
Без стен и дверей? Кухня и лоджия несколько разные помещения, поэтому можете все линии лоджии повесить на одно УЗО.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
17.12.2009 в 20:55:20
#1537187
Есть еще мнения по поводу схемы???
18.12.2009 в 09:44:10
#1537900
alexdss написал : Входной автомат 4P 32 А (на три фазы и нейтраль) -чтоб все отрубить если что; за ним входное УЗО 3P 40А 30 мА;
Вход нормальный.
alexdss написал : гр.6 (варочная панель) автомат 3P 16 А и УЗО 3P 25А 30мА; ФАЗА 1,2,3
Ваааще Не нужно больше УЗО, если есть входное на 30мА.