Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

02.05.2006 в 11:27:46

Peter1234 написал : Ноль должен быть синий.

Синий - рабочий ноль. PEN и PE - желто-зеленые.

0
Peter1234
Peter1234
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 246

02.05.2006 в 11:35:26

Slawa написал : Синий - рабочий ноль. PEN и PE - желто-зеленые.

А ты мне это зачем написал? Я знаю. Автор написал - соединены нулем. А ноль должен быть синий. Там, кстати, еще и смайлик стоит.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

02.05.2006 в 12:57:14

Slawa написал : PEN и PE - желто-зеленые

"1.1.29. ... Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах."

0

Следование моим советам вредит кошельку

Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

02.05.2006 в 15:37:51

ВТБ! написал : "цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах."

Цветом изоляции они практически никогда не маркируются (цветов не зватает). Только на концах. Желтый-Зеленый-Красный-Синий-Желто/зеленый.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу